亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教消防泵的相關設計問題

    有個碼頭,需要增設消防炮(高壓電動機),主要是撲滅靠岸輪船的火災。碼頭上就是些絞纜機,儀表,照明等電源。設計院根據規范設計,啟動消防泵時,自動取切除除照明外的所有負荷。用PLC實現自動控制。現實情況是這樣的:1、碼頭為油碼頭,不會有堆放物,自身著火的可能性很小,即使是因為碼頭負荷電纜引發了火災,也根本用不上高壓消防炮;2、消防炮的主要滅火對象是輪船著火,輪船跟碼頭相對獨立,碼頭電負荷跟輪船更是不搭嘎。于是提出疑問:這種情況下:啟動消防泵時,有必要切除其他負荷嗎,這方面的投資能否省下?請設計院的朋友,和有經驗的朋友說說你們的看法!

  • 某泡沫及消防泵房設計圖

    圖紙名稱: 某泡沫及消防泵房設計圖 圖紙簡介: 一、圖紙內容: 平面圖、系統圖、剖面圖、設備基礎及管道留洞大樣圖要下載嗎?快登陸這里吧:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37510.shtml

  • 設計院消防泵的設計,都出哪些圖紙呢

    最近正做一個消防泵房,兩臺30KW的消防泵一用一備,兩臺30KW的噴淋泵,一用一備。我的設計想法是做兩個柜子,一個消防柜、一個噴淋柜,有廠區變壓器引來電源,電壓穩定;再由柴油發電機引來另一路電源。因為有國標圖集,我們設計院出圖的話是不是只出一次側的接線圖紙,二次原理圖讓廠家按照國標自己做就行了。如果不是,我還需要出哪些圖紙呢?請大家幫忙解答一下

  • 消防泵房及水池施工圖設計

    圖紙簡介: 消防泵房及水池施工圖設計 很詳細的圖紙 尺寸齊全 投稿網友: killua370192378 上傳時間: 2013-07-22

  • 這樣設計,發生火災時消防泵能啟動嗎?

    本人是學結構的,最近領導叫去學水消防,于是學了一個月,就做了一個工程,先大概介紹一下工程的情況吧。這個工程是一個3層的變電站gis樓,局部2層,建筑高度16.8米,工程設置室內外消火栓,一層設有泵房和水池,原來在屋頂有一個水池的,在初設審查的時候業主給拿掉了,室外的消火栓直接市政管道,室內部分接消防泵,消防泵從水池吸水。泵房里設置有主泵兩臺(一用一備),主泵的流量Q=10L/s,揚程H=45m,穩壓泵也是兩臺(一用一備)Q=5L/s,揚程H=50m,氣壓罐一臺,有效容積300L。然后室內的消火栓上全部設置按鈕,連接到泵房的控制柜,主泵的電機和穩壓泵的電機與壓力網管聯鎖。大體情況就是這樣,我就是有個很大的疑問,像這樣的設計按理說應該是算臨時高壓系統,可是樓頂的水池被拿掉后,還算不算是臨時高壓系統呢?當火災發生時,是怎么啟動泵的,設置的按鈕能直接啟動嗎?要是能的話是先啟動穩壓泵還是主泵?按鈕的作用是什么?然后主泵,穩壓泵和氣壓罐之間在火災發生后又是怎樣聯動的?太多太多的疑問了,只因為我是新手,而且原來是學結構的,山寨貨啊,還望各位專業大師指點指點!

  • 關于以河水為水源的消防泵房該如何設計呢

    做了個丙類廠房,本來要做消防水池,甲方找了關系,利用河水,不做消防水池。請問這個該如何設計? 比如吸水井如何做,過濾如何做?有沒有相關圖紙呢。謝謝各位。 還有水泵房,甲方的意思是做全地下的,只有個鋼爬梯下去,那泵怎么安裝呢?先放泵后澆頂嗎?

  • 柴油機消防泵組及泵房-設計及應用!

    一、柴油泵房是否必須為獨立建筑?

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 兩種環境條件下消防泵的選型設計推薦

    (1)水淺且水中含泥沙的海區 該類型區域的典型代表為中國渤海灣的淺水區,主要特征是:水深10m以淺,水質混濁, 含有不同程度的泥沙。 安裝在該區域的消防泵,選型的環境制約因素有: ①水深**,考慮到最低天文潮和海浪的影響、距離海底泥面一定的余隙要求、泵的最小潛默深度的要求,泵的有效利用水深受到**,立式長軸泵和容量小的潛默泵基本可以滿足安裝要求,但容量大的潛默泵的安裝存在困難。 ②水中泥沙的影響,主要影響到消防泵的軸承和密封的運行穩定性和可靠性。密封填料受此影響少,機械密封受此影響大。 泵型選擇應優先選用立式長軸消防泵,其密封填料密封

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 自吸泵和潛水消防泵可否用于消防供水設計?

    由于消防水池位置較低,消防水泵房位置較高,請問:自吸泵和潛水消防泵可否用于消防供水設計?現在自吸泵和潛水消防泵已經有廠家能生產了!

  • 消防設計中消防泵選擇的幾點體會.pdf

    消防設計中消防泵選擇的幾點體會.pdf

  • 中小型消防泵基礎設計規范

    中小型消防泵基礎設計規范

點擊加載更多

消防泵設計

消防泵設計專題,為您提供消防泵設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵設計 相關的專業交流討論,更多消防泵設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防泵成套設備

fm消防泵

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久影院嫩草| 日本成人网址| 国语对白老女人8av| 国产成人精品免费视频大全可播放的 | 免费观看成人www精品视频在线| 亚洲精品福利在线| 2020国产成人免费视频| 伊人色在线观看| 一级片www| 亚洲伊人久久大香线蕉在观| 亚洲成人一区在线| 亚洲成人在线播放| 亚洲成人福利在线| 亚州色拍拍拍| 污污在线观看视频| 亚洲成a人v欧美综合天| 亚洲国产成人精品91久久久| 国产精品永久免费| 国产成人在线网站| 国产精品天天看大片特色视频| 成 人 黄 色 视频播放16| 99re最新地址精品视频| 97人人模人人爽视频一区二区| 2345影视大全污| k频道国产欧美日韩精品| www.日韩.com| 国产成年人在线观看| 国产乱弄免费视频观看| 激情亚洲 欧美 在线电影 | 99电影网| 日韩在线中文| 天天干天天干天天干天天干天天干| 久久毛片视频| 欧美激情第二页| 日韩 国产 在线| 亚洲国产精久久小蝌蚪| 亚洲偷偷| 亚洲国产精品不卡毛片a在线| 亚洲天堂中文字幕在线观看| 在线看黄网| 369影院|