最近遇到一個困惑,就是與消防泵進水口、出水口直接連接的彎頭和偏心接頭,是否可以采用溝槽件?通常認為,這兩處的管件應該采用法蘭連接方式。但我查閱了很多規范和標準,沒有對這方面提出過明確的要求,不知道群里是否有高人可以指點一二?
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
規范規定消防管路如有超壓現象應采取防超壓措施。1、那么消防泵和噴淋泵出口的泄壓閥壓力值怎么定呢?2、泄壓閥的型號該如何選呢? HC500X 、 A41H-16c 這兩種泄壓閥該如何選~還是都可以!有沒有特殊要求!
消防泵進出口都是100的,噴淋泵進出口是80的,圖紙沒有標連接進出口用多大的管子,在系統圖上快出泵房的位置標的是150的管子,未必連接水泵都是150的管子,那樣的話就要用80變150的大小頭,這樣好象對水泵有影響,怕超流量燒電機.要是用100的管子連接水泵,在橫管上(快出泵房的位置)由100變成150的.不知道這樣行不行.請大俠幫忙看看行不行,謝謝了!
請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊?有沒有規范明確規定的啊?雙出口是不是可以當作2股水槍的啊?謝謝了,回答對的獎勵!
消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
最近做個項目是一棟16層高層和四棟12層小高層,現消防水泵放置于一棟小高層地下室,幾棟樓一字排開(背后是一堆多層)相互距離較遠。現在請教個位前輩,減壓穩壓消火栓怎末計算??是不是先算出消防泵的揚程然后在反算各個樓的入口壓力來選用??我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感覺阻力有點大,但是參考別人的圖是這么畫的),那么消防泵所在的樓的所有消火栓都要減壓了,不知道我這么算的對不對?如果不對應該怎沒算??望各位前輩賜教。
問大家一個弱弱的問題民規13.4.2規定對消防水泵等需要在控制室設置手動直接控制,而我們平時做的消火栓又有直接啟動的起泵線,也就是說消防水泵既可以通過總線控制,也可以通過消防控制室手動控制,還可以通過消火栓手動控制?我這樣理解是對的嗎?
我現在做的是地下車庫的消防泵房,規范上說有超壓可能的話要設防超壓措施,怎么知道有沒有超壓的可能?需要計算嗎?@yiwen@
某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?
一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?
如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S
水泵有單級的還有多級的,我想請問大家單級泵和多級泵有什么不同之處還有就是,我們這的負責人講,當消防水泵的功率大于75KW時,消防泵就要做到兩用一備,我不明白,消防泵不都是一用一備嗎?我問他,為什么要這樣做,他說,一是為了減小大功率的水泵啟動對電網的沖擊,二是因為當水槍使用數量小時,有超壓情況,可我們已經在管路上做泄壓回水的措施了,何必還要這樣呢?他認為兩用一備可以減少小流量時對電量的浪費,可消防泵不比生活用泵的使用頻繁,使用機會很小的,如果要是考慮這點而設成兩用一備,是不是就沒有什么必要了呢?我講的有點兒羅嗦,是想讓大家幫我分析分析這樣做的合理性。還有同流量揚程情況的兩用一備和一用一備的水泵總價哪個高一些呢,我對水泵價格不太了解小女子這里先謝謝大家了
如題,消防自動巡檢怎么實現啊?用那本《常用水泵控制圖集》里的標準柜型,可以實現消防巡檢么,還需要加什么元器件么?原理圖是否有變化呢?
變壓器是1250kVA的,消防泵75kW一用一備,我用軟件算出來母線電壓89%左右,應該可以直接啟動吧?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么?
消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎?如果包括的話,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?