偶然看到一份圖紙,一個高層的小區,消防泵用的是變頻調速泵,感覺有點不對勁似的,但又想不起來有相關的規范或說法,哪位能給個解釋呢?
《消規》6.1.6 當室外采用高壓或臨時高壓消防給水系統時,宜與室內消防給水系統合用 。 這里所說的合用對消防泵而言如何取值。 1、室內外消防用水量疊加,揚程按大者取值。(有個問題,高層綜合樓,室內40L/s,室外40L/s,消防泵若是疊加,則80L/s,揚程就按120m計算,現有市場就沒有這么大的泵。消防泵做兩用一備?,再說室內消防泵運作的時候,室外消防流量也沒用。) 2、室內外消防用水量取大值,揚程按大者取值。個人覺得應該是這種計算方法。 請賜教。
本文介紹了如何應用AFT Fathom軟件解決消防泵出口壓力波動的問題。
圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省
某工廠,水泵共三臺,1、2號是兩臺消防泵各為11KW一用一備,另一臺是3號供生產及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一個出水管道的,可以把消防作為生活的備用,并且甲方要求采用一臺變頻器控制,我想采用以下控制方法:選1臺11KW的變頻器,它的出線端加三臺接觸器,他們互相聯鎖,即打開一臺接觸器另外兩臺由于聯鎖不能閉合,這樣做行不行?有沒有這樣的東東?哪個廠家生產?32A的型號是什么?另外控制箱上端的進線的隔離器選用什么產品?我看到的都只有斷路器。請大家指教一下,謝謝
只有一路高壓供電的消防泵房甲方想用EPS作備用電源,泵房有室外消防泵3X37KW(兩用一備),室內消防泵2X22KW(一用一備),噴淋泵2X37KW(一用一備),因用變頻啟動可使EPS容量接近于同時啟動的電機容量總和,其他啟動方式EPS容量是同時啟動的電機容量總和3~7倍不等,故考慮用變頻啟動和運行不知是否滿足消防要求,請教各位同行給出出主意。
一項目第二電源無法引來及上柴油發電機受場地限制,現甲方同意采用EPS作備用電源。為降低EPS選型容量,要求泵類采用變頻啟動以節約EPS費用。問題是消防泵是否允許采用變頻措施,圖集只看到軟啟動方式。水專業要求消防泵必須在30秒內啟動切投入工作。本人多變頻設備不清楚,望高手解惑。是否能滿足水專業提出的要求。 在論壇里搜索了一下相關內容,不是很明確!望答疑?
選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
7.1 泡沫消防泵站與泡沫站
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
尊敬的各位老師大家好: 我是哈爾濱特新泵閥制造有限公司的高俊峰,我公司專業生產同步排吸式水泵,為了便于您了解我公司的產品,我在公司全國各個地區的一些實際案例中找了幾個典型業績,您可以先了解一下,希望能對您的工作提供到便利和參考。
本帖最后由 版專攻 于 2014-11-13 20:35 編輯 、 以設了穩壓泵(帶氣壓罐)的消火栓系統為例,現在有三個啟泵方式:1 穩壓裝置上的壓力開關啟動 2 水箱出水管上的流量開關啟動
1、是否要求必須采用阻燃電纜2、泵房在車間內,是否可以從車間配電柜內開路電纜,還是必須從工廠配電間低壓出線柜開出電纜?急!望各位幫幫忙再問個問題:那至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 因為此公司其他回路都是采用4芯電纜+配電柜外殼直接接地的,算是TT系統的吧
是不是DN150的消防泵房管道一般用鍍鋅鋼管 那什么時候用法蘭連接 什么時候用壓槽連接呢 有什么具體的要求嗎?還有就是 法蘭連接一般是用焊接法蘭還是帶套絲的那種法蘭呢?
尊敬的各位老師大家好: 我是哈爾濱特新泵閥制造有限公司的劉文龍,我公司專業生產同步排吸式水泵,為了便于您了解我公司的產品,我在公司全國各個地區的一些實際案例中找了幾個典型業績,您可以先了解一下,希望能對您的工作提供到便利和參考。
* 23:30:29請教 消防聯動 中消火栓按鈕至消防泵共幾棵線 都什么線呀? * 23:31:33有四根線 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么線呀 *23:36:33這個就不是很清楚了,好象是兩根點燈線,兩根啟泵線 * 23:39:53不客氣。后面一個問題我沒把握,期待高手解答中 *07:36:38應該是說消防按鈕到控制柜有幾根線,如果單是消防按鈕到控制柜只要3根線,如果消防按鈕上有指示燈,那就要5根線。從具體的控制回路中確定。注意要把PE線引到消防按鈕箱上。