  • 室外和室內消火栓合用消防泵

    一個工業廠區,均為多層建筑,無市政管網,室內消火栓和室外消火栓合用一套消防泵,消防泵流量為室內外之和,系統平時由屋頂消防水箱和穩壓泵穩壓,發生火災時啟動啟泵按鈕來啟動消防泵。請問:1.這樣做法可以嗎?2.消防水箱容積是只考慮10min室內消防用水量,還是室內和室外都要考慮?

  • 關于室內水炮的消防泵及穩壓泵問題

    比如說,一個丙類車間,(根據炮規GB50338-2003-4.3.5)2個消防炮達到各處,每個消防炮流量30L/S,消防炮系統總流量60L/S,揚程90M。 我采用3個30L/S,90m的消防泵,二用一備。如果再設2個穩壓泵,穩壓泵流量30L/S,揚程90m。 穩壓泵的流量、揚程和消防炮泵都一樣了。這樣的話需要5臺泵。 我可不可以只設3臺泵,平時一臺穩壓,消防時再啟動一臺泵,還有一臺備用。但是按照平時規范來的話,5臺泵是最符合要求的。但是感覺3臺泵是最符合實際情況的。這種情況下該如何選擇呢?

  • 室內室外合用一套消防泵可以?

    多層建筑,室外合用一個管網,室內室外合用一套消防泵可以?若室內消防15L/S,室外25L/S,選兩臺40L/S的消防泵(一用一備)可以嗎?

  • 室內外消火栓共用消防泵,怎么控制

    老外的項目,不信任市政給水,要求室外消火栓和室內的一樣,從消防水泵出水接環網。室內消火栓可由報警按鈕啟動水泵,那室外消火栓怎么辦呢?怎樣聯動消防水泵呢?

  • 關于室內消防與室外消防合用消防泵的問題!

    本人最近遇到一個工程,因為水源的問題(無市政水源,廠區打井,但不滿足長期供水),廠區消防水池儲水需要存儲室內與室外消防用水之和,這就需要用到消防加壓泵,請教:此消防泵能室內消防與室外消防合用嗎?還是需要各設一套消防泵?如果能合用一套泵的話,流量是不是按室內、外設計流量之和計算?

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 這樣布置室內消防環網可以嗎?

    某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 急求:室內消防泵直接從水庫抽水,格柵的做法.

    本人做一公建,公建建在水庫上,地下室內的消防泵可直接從水庫抽水,須做格柵,請做市政取水工程的朋友提供格柵做法(參考圖).先謝謝!

  • 室內消防干管可以取消嗎

    有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 關于室內消防環網的問題

    1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),以便在管網某段維修或發生故障時,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網、垂直環網和立體環網、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,不必和下環網管徑一致,大家咋理解。

  • 要不要設室內消火栓,要不要設消防泵加壓?

    最近遇到一件麻煩事,請高人指點一下。最近做一個戊類二級耐火等級廠房的給排水,廠房建筑面積1700平米,體積5000立方米,我查建規,這一類廠房需設室外消火栓,可以不設室內消火栓。因此只設了室外消火栓。但審圖中心的意見是要求設室內外消火栓。其二,審圖中心指出該廠址市政水壓不夠,必須加壓。靠!我們拿到的外部條件該用水點市政水壓30m,管徑DN100。室外消火栓的壓力是足夠了,水量也沒有問題,就是設室內消火栓,室內最不利用水點消火栓的壓力要求為28m,水壓也滿足。但怕該建設局提供的資料不夠準確,在用水高峰期不能滿足室內消防水壓,考慮設消防水池消防泵加壓。困惑一,審圖中心的人難伺候。公司內部會議討論建議按審圖中心的意見實施。困惑二,可以不設室內消火栓,就是設室內消火栓市政管網正常壓力也可以滿足要求,沒有必要設消防水泵加壓。

  • 僅有室內消火栓系統怎么設置消防泵的啟動

    僅有室內消火栓系統,設置了消防泵房,不設置消防控制室,消防泵的怎樣啟動,是通過消火栓箱內的按鈕嗎,這個按鈕是通過消防控制箱和泵連接的嗎,消防控制箱能放在泵房嗎

  • 地下室內設消防泵,接室外消防水池

    由于消防水池設于室外,泵房設于地下室內,穿地下室外墻吸水這樣的情況下怎樣考慮沉降的問題?水池和地下室的沉降肯定不同的我見過別人類似的設計未做任何措施,是不是依靠水泵進水管上的柔性接頭起到作用呢?

  • 室內10L/s,室外20L/s,消防泵流量怎樣取?

    如標題,室內、外消防用水均由消防水池供給,室內管道從室外環管上接出,消防泵的設計流量應為30L/s(室內、外疊加)還是20L/s(兩者取大值)?

  • 【請教】室內外消防泵和消防管網可否合用呢?

    現做一丙類電子廠房,只有一層,市政管網只有一路進水,無法滿足室內外消防用水需求,故設計消防泵房和水池。請問:室內外消防泵和消防管網可否合用呢?如果可以合用,室內消火栓可以通過啟泵按鈕啟動,那室外消火栓采用何種方式啟動消火栓泵呢?

  • 有關消防泵壓力開關的計算

    各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。

  • 大家用什么消防泵樣本呢

    請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝

點擊加載更多

室內消防泵

室內消防泵專題,為您提供室內消防泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內消防泵 相關的專業交流討論,更多室內消防泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

降解有機廢水

消防泵樣本

主站蜘蛛池模板: 成人免费观看在线视频| 综合成人在线| 国产未成女年一区二区| 91成人爽a毛片一区二区| 性xxxxx大片免费视频| 久996视频精品免费观看| 国产裸体美女视频全黄| 超级碰97| 成年在线视频免费视频观看| 亚洲m男在线中文字幕| 亚洲 欧美 日韩 在线| 色久优优| 色视频网| 欧美极品尤物在线播放一级| 久久亚洲国产成人精品性色| 九九综合视频| 可以在线看黄的网站| 玖热在线| 欧美成人综合在线观看视频| 女同h文无删减| 欧美理论电影在线| 青青青青草原国产免费| 热久久99精品这里有精品| 日本aaaaaa| 美女被在线网站免费视频| 久久婷婷国产精品香蕉| 久久―日本道色综合久久| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2020| 九色视频在线观看免费| 毛片国产精品完整版| 欧美日韩视频一区二区在线观看| 国产综合免费视频| 精品国产免费福利片| 久青草视频在线观看| 欧美日韩国产在线观看一区二区三区 | 久久精品成人欧美大片免费| 精品伊人久久久久7777人| 欧美成人精品福利在线视频| 普通话对白国产精品一级毛片| 三级在线观看视频| 亚洲片在线|