亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防聯動系統及其控制系統

    消防聯動系統及其控制系統 有助于大家學習

  • 請教消防報警及聯動控制系統

    關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線、事故廣播線、直接泵采用BVR1.5MM2;電源線為BVR4MM2;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線?2、到光電感煙探測器、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線)、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警、水流指示器報警、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是? 上訴是一個線出來的大致情況,請前輩指教!

  • 關于本建筑噴淋及消防控制系統(附圖)。

    本人認為此建筑可以不設置消防控制系統及自噴系統,僅設置足夠的消火栓就可以了,請大家給點意見。

  • 火災報警消防控制系統的調試

    請教各位朋友:火災報警消防控制系統的調試的具體過程是怎樣的,其中要用的一些工具有什么有沒有那方面調試的書,介紹一下謝謝

  • 火災自動報警消防聯動控制系統

    火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災。火災蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。”由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》

  • 日用消防泵房集中控制系統電氣圖

    日用消防泵房集中控制系統電氣圖紙

  • 基于LONWORKS的路燈控制系統

    瑞斯康路燈遠程控制系統是采用了先進電力線載波通信技術,具有節能、綠色環保等優點,可廣泛應用于城市道路路燈的監測、控制、計能和診斷等,以節約能源、降低維護費用、增進系統可靠性,為公眾提供更好的公共照明服務、為處理突發事件和反饋人為原因的故障提供可靠的保障。1.1 單燈控制器(RTU)路燈控制單元實現的主要功能有:控制載波通訊、路燈開關、電流檢測等。單燈控制器LCS-A功能主要由載波通訊模塊實現,由4個單元組成:載波通訊模塊、電流測量電路、手工操作開關和電源部分。路燈控制器的應用軟件支持在應用中升級,每一個路燈控制節點都有一個固定的物理地址(UID)和系統分配的邏輯地址,可以與GIS(地理信息系統)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路燈時序調整、數據記錄、報警處理和發送。時序調度應用程序允許按照路燈管理中心設置的時序來控制路燈,可以根據日期、時間和事件來調度路燈的動作;數據記錄應用程序記錄路燈控制器的電流、電壓、電能累積等數據活動,并可用來進行趨勢分析、報告和應用分析;報警應用程序提供識別、通告和記錄路燈報警狀況的手段,

  • 調試系統是包括消防泵了嗎?

    消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎?如果包括的話,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?

  • 關于消防泵的手動控制問題

    問大家一個弱弱的問題民規13.4.2規定對消防水泵等需要在控制室設置手動直接控制,而我們平時做的消火栓又有直接啟動的起泵線,也就是說消防水泵既可以通過總線控制,也可以通過消防控制室手動控制,還可以通過消火栓手動控制?我這樣理解是對的嗎?

  • 火災報警與消防聯動控制系統的設計與施工

    火災報警與消防聯動控制系統的設計與施工

  • 消防水泵及風機控制系統

    圖紙簡介: 消防水泵及風機控制系統二次設備電路圖 ,對于消防二次配線有幫助 投稿網友: cx_hfta 上傳時間: 2013-11-17

  • 火災自動報警及消防聯動控制系統的配置

    近年來,我國消防事業的蓬勃發展和計算機及現代通訊技術的引入,使消防設施的自動化、智能化水平不斷提高,消防技術實現了火災自動監測、自動報警過程。火災自動報警及消防聯動控制系統已廣泛地應用到了建筑防火中去,為及時發現和撲滅初期火災,保護建筑物內人身和財產安全發揮了重要作用。 怎樣才能使火災自動報警及消防聯動控制系統在防火工作中發揮巨大的作用,這就取決于火災自動報警及消防聯動控制系統的設計和施工,其中設計尤為重要。設計人員在進行火災自動報警及消防聯動控制系統設計時,一般是根據建筑物的實際情況,遵循現行國家標準《高層民用建筑設計防火規范》、《建筑設計防火規范》、《火災自動報警系統設計規范》等消防法律法規進行設計,但對于火災自動報警及消防聯動控制系統主機的配置,設計人員一般都不會進行詳細的設計。主機的配置大多數都是由廠家提供的,而廠家不太了解現場,往往根據經驗來配置。因此可能會導致配置達不到要求,造成地址容量不足、電源容量不

  • 消防自動報警及聯動控制系統技術方案

    一、 概述: 此項工程位于北京海淀區中關村地段,是該地區的標志性建筑,由三幢高層組成,其建筑集辦公樓、商業用樓、公寓和車庫等為一體的超大型綜合智能型建筑群體。因此,在消防系統的設計理念和設備配置上都必須有一個飛躍,也絕對保證它的高度安全和可靠,并以最先進的技術措施、最有效的可操作性和采用性能最為優良的產品做保證。二、 方案的總體思想和依據:1、 總體設計思想:l.1 推出功能化設計理念,在滿足消防規范的前提下,緊密結合本工程的不同功能,進行最合理的系統構成和設備配置,以達到方案最優。l.2 所提供的系統設計和設備配置的性能價格比最優,既能滿足有關規范和建筑功能要求,又能節省投資;既能保證不改變現場的所有管路配置,又能達到優化組合。得到理想的又符合工程實際狀況的最佳方案。以保證安全可靠,一次性驗收合格。2、 方案設計依據1)“標書要求”、設計圖紙為依據。 下列規范規定:* 《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2001版)* 《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92

  • 【求助】消防聯動控制系統的防火閥問題

    【求助】消防聯動控制系統的防火閥問題

    請問大俠,為什么高層建筑消防聯動控制系統中,兩個防火閥要用四個輸入輸出模塊來控制呢?謝謝。

  • 消防泵噴淋泵星三角控制箱系統原理圖

    圖紙簡介: 本圖為某工程地下室消防泵噴淋泵星三角啟動控制箱系統,電氣原理圖,可作電器廠生產車間生產用圖,共有5張圖紙,包括:兩張消火栓泵電氣原理圖,兩張噴淋泵電氣原理圖和一張箱體示意圖。可供參考! 投稿網友: zhj201112 上傳時間:

  • 智能消防樓梯間前室余壓控制系統樣圖

    智能消防樓梯間前室余壓控制系統樣圖

    樓梯間/前室機械正壓送風余壓監控系統: 1.應用背景:根據建筑設計防火規范,高層建筑前室、合用前室設及樓梯間設加壓送風系統。一般設計余壓值應符合下列要求:合用前室為25Pa,樓梯間40Pa。如余壓值太大可能出現疏散門難以打開的情況,緊急情況下嚴重影響老人兒童的疏散。因此會在加壓送風主管路上設置泄壓閥,當余壓超標時,通過余壓監控系統控制打開泄壓閥使現場余壓降低。 2.產品簡介:HN-YA系列余壓監控系統采用先進的微壓差傳感器,以電子磁動力光電轉換模組為核心,具有可靠性高、布線簡單、控制精確、安裝簡便、體積小巧、外型美觀等特點,適用于控制各種規格的泄壓閥。 3.技術參數: 工作電源:AC220V

  • 火災報警及消防控制系統示意圖(一)

    CAD圖紙: 火災報警及消防控制系統示意圖(一)是依據圖集04X501和《建筑設計防火規范GB 50016-2014》、《火災自動報警系統設計規范GB 50116-2013》修改后親自繪制的CAD圖

  • 火災自動報警與消防聯動控制系統的設計及設備

    現 代化的建筑規模大、標準高、人員密集、設備眾多,對防火要求極為嚴格。為此,除對建筑物平面布置、建筑和裝修材料的選用、機電設備的選型與配置有許多限制 條件外,還需要設置現代化的消防設施。隨著我國經濟建設的發展,各種高層建筑、大中型商業建筑、廠房不斷涌現,對自動消防報警系統提出了更高更嚴的要求。 為了早期發現和通報火災,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,保衛社會主義現代化建設,在現代化的工業民用建筑、賓館、圖書館、科研和商業部門,火 災自動報警系統已成為必不可少的設施。電氣工程設計、安裝和使用是否正確不僅直接影響到建筑的消防安全而且也直接關系到各種消防設施能否真正發揮作用。因 此,自動報警及消防聯動的設計及設備選型顯得尤為重要。一、系統的組成<

點擊加載更多

消防泵控制系統

消防泵控制系統專題,為您提供消防泵控制系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵控制系統 相關的專業交流討論,更多消防泵控制系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

微型消防泵

航天消防泵

主站蜘蛛池模板: 在线观看亚洲精品国产| 亚洲一区在线观看视频| 日本a区| 美日韩中文字幕| 精品视频一区二区观看| 国产精品视频视频久久| 青青草原91| 亚洲精品在线观看视频| 免费观看色视频| 久久久久香蕉| 精品欧美一区手机在线观看| 国产综合色香蕉精品五月婷| 亚洲无线码一区在线观看| 中文字幕成人| 亚洲精品无码专区在线播放| 婷婷色网站| 欧美精品第56页在线视频观看| 高清日本无a区| 国产成人精品综合在线观看| 成人免费在线视频网站| 国产成人高清视频| 久久久久国产精品嫩草影院| 亚洲国产成人在线| 亚洲美女视频一区| 亚洲伊人99综合网| 又www又黄又爽啪啪网站| 亚洲 欧美 精品 中文第三 | 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 亚洲一区二区视频在线观看| 四虎1515hm免费国产| 性色在线视频精品| 亚洲先锋影音| 这里是九九伊人| 日韩毛片大全| re久久| 4455永久在线毛片观看| 亚洲视频一区| bt天堂在线观看国产| 国产精品久久福利网站| 久久免费视频3| 日韩免费一区二区三区在线|