亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • XBD-ALD立式多級消防泵選型樣本

    附件請查收,需要更多泵閥信息,請聯系本我,免費提供! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,請聯系本我,免費提供!

  • 關于消防泵選型的問題,請教大家!謝謝!

    我做了一個三層樓,根據規范須作室內、室外消火栓系統,無市政消防供水系統,做一個地下消防水池,室內消防水量10L/S,室外消防水量為20L/S,校核說做兩臺室內消火栓泵(互為備用),兩臺室外消火栓泵(互為備用),做成兩個系統,我看兩種泵的揚程差不多,是否可以把兩臺泵合用,揚程選大的,流量相加(30L/S),歡迎大家討論,積極發言,謝謝!

  • XBD-L(W)單級立(臥)式消防泵選型樣本

    附件請查收,需要更多泵閥信息,請聯系本我,免費提供! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,請聯系本我,免費提供!

  • 上海凱泉XBD消防泵綜合樣本

    本帖最后由 wxmzhhwxm 于 2017-6-6 14:34 編輯 上海凱泉XBD消防泵綜合樣本

  • XBD型消防泵有幾種?其用途是什么?

    XBD型消防泵有幾種?其用途是什么? 滬龍泵業答:XBD系列消防泵是針對城市消防系統而開發設計的固定消防組,適用于以水滅火劑的消防設施。它包括XBD-IS-JM型單級吸臥式消防泵,XBD-S(SH)-JM型單級雙吸臥式消防泵,XBD-DL-JM型多立式消防泵,XBD-ISL-JM型單

  • XBD-HY系列穩壓緩沖多級消防泵

    該產品穩壓緩沖消防泵性能、技術條件符合Q/OAJU01-2007《穩壓緩沖立式多級消防泵組》企業標準要求。該系列產品分為12種規格,85種型號,可滿足用戶對各種流量及揚程的需要。 電源:380V/50Hz,泵體材料為鑄鐵或球墨鑄鐵。產品特點:1、變流穩壓。流量、揚程曲線變化平坦,泵從零到最大流量范圍內變化時,其揚程變化在2%以內,且小流量或零流量時不超壓,確保消防工作的正常進行。 2、具有緩閉止回功能。 3、水泵葉輪、導葉均用不銹鋼板沖壓焊接而成,軸封采用機械密封。 4、該系列泵采用普通電機驅動,部件互換性好。適用范圍:用于消防供水、生活供水、冷卻系統、環保給排水、建筑業給水、鍋爐給水等場合。

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 消防泵選型:能否用深井泵作為消防泵

    最近發現有設計院采用RJC型深井泵作為消防泵,這樣就可以將消防水池作成地下式的,可解決用地緊張的問題。不知各位采用過這種做法沒有?

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 兩種環境條件下消防泵的選型設計推薦

    (1)水淺且水中含泥沙的海區 該類型區域的典型代表為中國渤海灣的淺水區,主要特征是:水深10m以淺,水質混濁, 含有不同程度的泥沙。 安裝在該區域的消防泵,選型的環境制約因素有: ①水深**,考慮到最低天文潮和海浪的影響、距離海底泥面一定的余隙要求、泵的最小潛默深度的要求,泵的有效利用水深受到**,立式長軸泵和容量小的潛默泵基本可以滿足安裝要求,但容量大的潛默泵的安裝存在困難。 ②水中泥沙的影響,主要影響到消防泵的軸承和密封的運行穩定性和可靠性。密封填料受此影響少,機械密封受此影響大。 泵型選擇應優先選用立式長軸消防泵,其密封填料密封

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 請問37KW消防泵控制柜,元件該如何選型?

    請問37KW消防泵控制柜,元件該如何選型?兩個柜子,一個控制2臺37KW的噴淋泵(一用一備),一個控制15KW的消防泵(也是一用一備)。都是星三角啟動,請問雙電源裝置,斷路器,主接觸器,星接觸器,角接觸器,熱繼電器,以及一次回路線纜,該如何選型?另外我還想問下, 星啟動 時電機的轉動方向,和轉 角運行 時電機的運行方向有沒有可能發生沖突?比如星啟動時是順時針,換 角 后,卻是逆時針。這樣后果就很嚴重了。我是新手,不太懂。如果有這種可能,應該怎樣避免? 非常感謝能有熱心網友作答!

  • XBD-ALD立式多級消防泵說明書

    附件請查收,需要更多泵閥信息,請聯系本我,免費提供! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,請聯系本我,免費提供!

  • 廠區消防泵流量如何選擇

    一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?

  • 大家用什么消防泵樣本呢

    請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝

  • 如何選消防泵和穩壓設備

    如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S

  • 這個泵房屬于消防泵房嗎?

    某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?

點擊加載更多

xbd消防泵選型

xbd消防泵選型專題,為您提供xbd消防泵選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與xbd消防泵選型 相關的專業交流討論,更多xbd消防泵選型相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

蘭美拉斜板沉淀池

消防泵按鈕

主站蜘蛛池模板: 永久免费视频v片www| 欧美日本中文| 国产欧美精品综合一区| h在线观看网站| 久久免视频| 精品成人在线视频| 国产精品成人免费| 中文字幕在亚洲第一在线| 伊人青青久久| 一个色在线视频| 一区二区三区亚洲视频| 亚洲伊人久久大香线蕉影院| 香蕉欧美成人精品a∨在线观看| 日韩在线一区二区三区免费视频| 青青草视频在线看| 日本高清免费中文在线看| 欧美综合成人网| 人成精品| 色激情综合网| 午夜性色| 亚洲影视在线观看| 一区二区三区欧美日韩| 伊人网成人| 在线观看日本一区| 成人18视频在线观看| 亚洲视频免费看| 4虎最新网址| 波多野结衣中文字| 国产精品成人第一区| 国产真实伦对白在线播放| 精品视频在线播放| 免费香蕉视频国产在线看| 青青草国产在线观看| 日韩中文字幕在线视频| 亚洲国产精品日韩高清秒播| 亚洲伦理电影在线观看| 在线看a网站| 4399中国高清在线电影| www色视频在线观看| 国产色噜噜| 男女做性无遮挡免费视频|