1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
我現在現場用的TROX的氣動氣密閥門(風系統),需要壓縮氣驅動,但現在現場提供的壓縮氣壓力不夠,需要購買增壓設備。請問各位有知道這種設備的具體資料的嗎?有哪些廠家生產這種設備呀?進口的國產的都可以!! 謝謝!!!
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,能安裝嗎?如果不能放墻角,最少需要距墻多少呢?求大神解答,在線等。急急急
請問一個五層的辦公樓,五層最不利點的消火栓標高16.1嗎,屋頂水箱最低液位20.40,應該選擇什么樣的增壓穩壓設備?在98S205
標準圖上自噴增壓穩壓設備用于屋頂消防水箱的只有一種型號ZW(L)-I-Z-10 氣壓罐容積150L 是不是大家都選這個啊
98S205消防增壓穩壓設備
某小高層住宅,共12層(其中12層和11層是樓中樓,也就是大家說的躍層)。1、因12層在樓梯間和電梯間均未開門,室內消火栓系統只設置到11層可否?2、最不利點消火栓標高是按照11層還是按照12層來計算?(如果按11層計算就可以滿足7米靜壓的要求)
現請教各位: 請大家看看圖集98S205(消防增壓穩壓設備選用與安裝)的20業的增壓穩壓設備安裝位置圖,比如圖一的消防水箱出水管設了兩路,一路接增壓穩壓設備再接消火栓給水管網,一路直接接消火栓給水管網,這樣接合理嗎?還是直接一路?該如何理解?而說明上第2頁的運行控制全過程有該如何理解?還有就是消火栓和自噴系統如果用一套增壓穩壓設備,怎么設置?又如何控制?還有高規上上說的:增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/S;對自動噴水滅火系統不應大于1L/S,該如何理解?如果共用一套設備的話,有該如何考慮?
看圖集,增壓穩壓設備技術特性表里邊寫到:氣壓罐有消防儲水容積(又分為標定容積和實際容積),后面又寫了穩壓水容積(這個容積是指整個增壓穩壓設備的),請問這兩個容積的區別在那里,具體作用是什么呢?
《高規》 7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定: 7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。 條文解釋: 7.4.8 本條對增壓設施作出具體規定。設置增壓設施的目的主要是在火災初起時,消防水泵啟動前,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求。對增壓水泵,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量。對氣壓給水設備的氣壓水罐其調節水容量為兩支水槍和5個噴頭30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。 規范說:“出水量對消火栓給水系統不應大于5L/s,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s” 解釋說:“出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量” 我不明白說的到底是什么意思?大家都來談談?由此引申的問題: 1.噴淋和消火栓系統的增壓設備可不可以共用一套?還是用兩套? 2.增壓設備是
屋頂增壓設備根據高規7.4.7.2 高位消防水箱的設置高度應保證最不利點消火栓靜水壓力。當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa;當建筑高度超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.15MPa。當高位消防水箱不能滿足上述靜壓要求時,應設增壓設施。我們普遍做到的基本都是低于100米的也就是高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa就可以不設增壓設備,但如果小于0.07MPa就需要加設。現在我的問題來了,是加設一個大于0.07Mpa的設備就可以還是需要加設一個最不利點消火栓達到工作要求。現在大家屋頂增壓的壓力一般為多少呢?理由是什么,請大家多多幫助小弟。
論文簡介:消防增壓設備選用,有安裝,有圖集,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08
氧氣、乙炔設備安全管理規定 1 、運輸、儲存和使用氣瓶時避免激烈振動和碰撞沖擊,防止氣瓶直接受熱。 2 、嚴禁氧氣瓶與乙炔瓶等易燃氣瓶混裝運輸。 3 、氧氣瓶與乙炔瓶距離明火不少于 10 米,氣瓶間距離保持 5 米以上。 4 、開啟瓶閥時,用力要平穩,操作者應
屋頂消火栓穩壓泵參照那個方法計算?
當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,大家一般用哪一種?
現在我正在設計一個高層的消防,業主方提出增壓設備可否共用一套,兩個增壓泵,一個氣壓灌,不知能否可行?有無規范要求?請高手指教一下,謝謝!!
一商住樓,共9層.下面3層是商場,上面6層是辦公樓.辦公樓分東西兩獨立部分,對稱.在東西兩部分各設置一個6立方的消防水箱.需要加增壓穩壓設備,請問是否需要在東西兩部分各加一套增壓穩壓設備??
一類高層民用建筑的屋頂增壓穩壓設備,噴淋是要求高位水箱沒有達到多少米就必須設呢?消火栓呢?我看規范上都只規定了消火栓對噴淋好像沒有明確的規定,請前輩們賜教
湖南變頻增壓供水設備主要是自動改變水泵轉速保持水壓恒定來滿足用水要求,實現恒定出水壓力,變量供水,以達到節水節電的目的,傳統的水塔供水、高水位箱、氣壓罐等供水設備已經不能滿足用戶的需求了。 湖南博海變頻增壓供水設備的特點主要有: 1、無級調速 2、啟動電流小、起動轉矩大 3、調速精度高 4、容易實現自動化控制 5、效率高 6、節能型調速 湖南變頻增壓供水設備主要適用于
求助!!系統流量Q=110立方米,揚程Hb=60米,選用變頻給水增壓設備,兩用一備,該怎么選啊?要求使用格蘭富CR水泵,但是我看過CR水泵樣本,CR45系列和CR64系列都明顯不在高效區,該怎么辦?有沒有什么規范中明確,若給水流量大于多少時就不適合只使用一套供水設備或兩用一備的?謝謝各位大哥大姐指點迷津,萬分感謝!!!
氧氣增壓設備
氧氣增壓設備專題,為您提供氧氣增壓設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氧氣增壓設備 相關的專業交流討論,更多氧氣增壓設備相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題