請問我的廠子有生產GCK的資質但是沒有生產MNS的資質但我們GCK的資質是可抽出式成套設備的.我們接了工程但是我擔心電檢不好過.請各位高手指點迷津啊.學生在這有禮先.
低壓配電柜有很多種的形式、型號。固定式比如有GGD、GGL等,抽出式的有MSL、GCK、GCS、MGD、MNS等形式。我有一點不明白,這些不同型號的柜子到底有什么本質的區別,比如說抽出式大家都是把開關裝在一個抽屜中,安裝何種開關元件也是各有不同。我是做自動控制的,上次我們部門為客戶提供了幾個GCK的柜子,對方的圖紙上注明是MSL,我們這邊搞成套設計的人員說MSL比較貴建議對方采用GCK的柜子。我就不明白了,同樣是采用拼裝式的鋼結構,同樣容量的開關設備,為什么MSL會更貴呢?我們部門原來搞低壓成套的那個技術辭職了,一時半會還找不到熟悉的技術人員,老板發話了,我這個技術部的經理要承擔起這塊工作。老天,本人從來沒有涉及過這方面的工作呀,也只好趕鴨子上架了。各位,給一點提示或者建議,好讓我在短時間內可以快速的熟悉這塊工作,關鍵是思路,給我提出一個思路,我就好找資料學習了。謝謝各位,順便發一份資料給大家。
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答
低壓成套設備和控制設備國家標準獻給電氣行業需要此國標的朋友和同仁們!
最近公司安排我做產品3C認證的工作。以前是做軟件的沒有碰過這方面事情,絕對是個菜鳥。臨時看這些國標就讓我看天書一樣。這里我提出些問題向大家請教。有些可能看起來我沒大腦。但懷著我是菜鳥我就不怕丟臉的精神。就再這里說出自己的理解和不明白的地方,請指正。我做的是配電箱的3c認證。依據的標準是GB7251.3-2006第一就是溫升極限的問題了。按標準的要求:內裝元件是根據元件自身的要求而要求的。那么我的理解就是只要配電箱內的溫度在元件要求個環境溫度范圍內即可。重點就是接線端子和導線的要求了。標準7。3要求是70k。我對溫升的理解就是在室溫下接線端子和導線接入額定電流后溫度不允許上升70度。假如室溫是25那么就是說這些地方的溫度不能超過95度。不知道理解的對不對。還有就是額定電流的問題。這里的額定電流應該是導線所連接的元件的額定電流還是導線和接線端子自己本身的。竊以為是前者,導線的電流很大。要是用導線的額定電流,那我的電表就全燒了!我以為這是個很蠢的問題,因為我自己還沒聽說過導線有額定電流的。好像只有耐受電流的說。關于溫升極限的試驗方法也想問一問:是不是配
98S205消防增壓穩壓設備
最近做的工程,有些疑惑,求各位專家解惑3層的小公建,現設計室內消火栓水泵與室外消火栓水泵合用,穩壓設備放在水泵房內,想問:穩壓設備分開設置還是也合用一套?,這個消防水泵房是直通室外地面的,排水是不是只用地漏就可以,不需要設集水坑了?
前不久做了一個高層消防,在屋頂水箱間內設置了一套穩壓泵和一個450L的氣壓罐供消火栓和噴淋共用。后來負責人說因樓太高,樓梯又窄,憑借一般的人力無法搬上去,可能需要要大型起重設備。考慮到施工的經濟性,最后改為使用變頻泵,設備比原先用氣壓罐多增加幾千元。事后想想,用變頻有點浪費。關于這件事,我想征求一下大家的看法,聽聽大家通常的做法。
如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S
1、什么叫額定電壓? 設備所標的并與電力系統某些有關運行特性的相間電壓的有效值。 2、什么叫相間額定工作電壓? 在規定條件下,保證電器正常工作的電壓值。 3、什么叫額定絕緣電壓? 在規定條件下,用來度量電器及其部件的不同電位部分的絕緣強度、
:time: 大家好! 好久沒有登陸這里,今天重返這里是還一個愿:我要在2008年向大家推薦一個新產品,并及時公布KGN8-12開關柜的動態。今天我請大家到我的小天地“http://dongfangyuli.net/”去看一看,請大家對本人提出的“三柜并列”的理念及方法提點意見。 有關“三柜并列”的詳細資料因為太大(200Mb),無法上傳,有興趣的可以聯系郵寄光盤。 我等著大家光臨指導!
我公司專業生產高低壓開關柜體和部分高低壓元件,主要客戶是高低壓成套設備公司,與上海電科所、蘇州電科所、中國電科院、沈高所等檢驗機構有著良好的關系。我公司對外提供低壓3C認證試驗和高壓型式試驗服務,我們服務的產品有:低壓柜、母線槽:額定電流從20A~6300A,短時耐受電流4.5kA~120kA,符合7251.1~.5的所有類別產品,常見型號:MNS、GCK、GCS、GGD、XL、PZ30、等(企業也可以自定型號)。高壓柜:KYN61-40.5型,額定電流1600A~2000A,額定短路開斷電流31.5kA;KYN28A-12型,額定電流1250A~4000A,額定短路開斷電流25 kA~40kA;XGN15-12型,SF6負荷開關柜額定電流630A,短時耐受電流20kA;組合電器柜額定電流125A,額定短路開斷電流31.5kA,額定轉移電流1500A~1750A;XGN□-12型(充氣柜),負荷開關柜額定電流630A,短時耐受電流20kA;組合電器柜額定電流125A,額定短路開斷電流31.5kA,額定轉移電流1500A~175
低壓成套設備全套圖紙.rar
低壓成套設備的生產設備及加工工藝
IEC60439對800A以上母線的溫升試驗要求是“temperature rise tests on the main circuit rated above 800A carried out at 50Hz are valid if the rated current at 60Hz is reduced to 95%”. 比如50Hz做了4000A的試驗,那么在60Hz下只能應用4000A*0.95, 還是為了證明能在60Hz下應用,需要做50Hz下4000A*1.05的試驗?同樣的母線/配電柜在50Hz下的溫升高還是60Hz下的溫升高?
高低壓成套設備拉線的安裝分埋設拉線盤并做拉線下把、做拉線上把、收緊拉線做拉線中把三步進行。 1.埋設拉線盤并做拉線下把
現在消防成套設備是否不能用了?因消防成套設備的消防泵之間的距離不滿足規范要求,現在有的消防審查機構依據這條,判定為設計不合格,真暈,和他們說明也沒用。
大家來說說,現在國內的高低壓成套設備廠家那幾個實力比較強,各有什么優缺點,還有現在有什么先進的高低壓成套設備制造理念,大家一起討論一下吧。不許打小廣告!