【柴油機消防泵的特點】 1、柴油機消防泵與電動水泵的最大不同之處就是它有自己獨立的供電系統—蓄電池,因此,柴油機消防泵的啟動和運行可完全與市電脫離關系。 2、柴油機消防泵通常作為備用設施,因此,只有消防信號來時,且電動水泵故障時或電源斷電的情況下才自動啟動。當其有超低壓啟泵的裝置時,與其配套的電動水泵控制柜,也應有超低壓啟泵的裝置,且二者的啟泵下限應有一定的壓差。當然,我廠還可以根據客戶的要求,設計出更適合客戶需求的控制系統。
一、檢查消防水池進入消防泵、噴淋泵的閥門是否常開。 二、消防泵1、啟泵程序:
內容導讀:消防泵的正確保養,特別是預防性的保養,是最容易、最經濟的保養,因此是延長使用壽命和降低使用成本的關鍵。 日常維護可按以下步驟進行檢查燃油箱的燃油量——觀察燃油箱的存油量,根據需要添足。檢查油底殼中機油平面——觀察油面是否達到機油標尺上的刻線標記,不足時應加到規定量,但不能超過標尺刻線的上限。 檢查臥式消防泵調速器機油平面——如果未達到規定的刻線標記,應添足機油,檢查臥式消防泵的注油點內是否有充足潤滑油脂——把循環水泵上的注油嘴卸下來,觀察里面的潤滑油脂是否充足,如不足,應用油槍向里面注入充足潤滑油脂。 檢查水箱中的水是否充足——發現水箱中的水不足應及時補充,加入的水應為清潔的淡水,如自來水或清潔的河水。如果直接用地下水,容易在水箱內形成水垢,影響冷卻效果而造成故障,因此,地下水軟化后方可使用。在北方(環境溫度低于零度),必須根據當地的最低溫度配置適當凝點的防凍液. 檢
消防維護保養方案給大家分享下
1、日常應停放在清潔、干燥、環境溫度10-20度的車庫內,并保持非工作狀態。每次使用后,應對全車加以清洗、擦拭、注油潤滑,并認真檢查,維護和保養。 2、整車達到規定維護條件應按規定進行維護保養,需要請廠家到場的應通知廠家,切勿尋找普通修理廠進行維修。車輛底盤保養應參照底盤保養手冊規定和要求進行。 3、平時應隨時檢查和維護車輛各總成機構的緊固,連接件是否完整、鎖緊是否有效,防止松動、斷裂、脫落現象,特別是車輛上臂緊固,應該做到每日檢查。 4、要將車輛電器系統作為維護和保養重點。駕駛員應該定期檢查電瓶是否供電充足,燈光警報是否完好,對講系統是否完好,電控開關是否靈敏等,應保持電氣系統元、配件和線路接點的清潔和干燥。有關電器方面的維護,必須有專業方面的人員進行。 5、平時應定期檢查儲油箱內液壓油面情況,所有操作結束時,油面應在油標2/3以上,按規定或根據情況檢查液壓系統管路是否松動或漏油,確保液壓系統使用液壓油的清潔,嚴防空氣或其他雜質進入液壓系統,應根據車輛實際使用情況每半年或一年更換一次液壓油。鋼絲繩應經常檢
消防顧名思義“預防為主,防消結合”。而消防維保也包含兩個概念:“消防系統維修和消防系統保養”。而我們倡導的是以“保養為主,維修為輔”的維保概念;從而將問題在發生之前解決掉,而不是被動地等待故障出現了才去解決。 一、消防維保項目 1、火災自動報警系統 2、消火栓系統 3、自動噴水滅火系統 4、防排煙系統 5、氣體自動滅火系統 6、泡沫滅火系統 7、消防應急疏散指示等系統
共享江蘇省地方標準(消防維護保養)
論文摘要:為了讓相關消防設施管理維護人員及消防控制室的工作人員了解和掌握消防設施的分類、構成、性能及管理維護,現就消防設施的管理維護與使用作較為系統的介紹。論文關鍵詞:消防設施:維護;保養 1 消防控制室 1.1 消防控制室設備的組成 消防控制設備根據需要可由下列部分或全部控制裝置組成: 火災報警控制器;室內消火栓系統的控制裝置;自動滅火系統的控制裝置;常開防火門、防火卷簾的控制裝置;防煙、排煙系統及空調通風系統的控制裝置;電梯回落控制裝置;火災應急廣播的控制裝置;火災報警裝置的控制裝置;其他控制裝置。 1.2 消防控制室的控制功能 消防控制室作為消防設備監視及操作的中樞,主要包括下面各系統的控制: 消火栓系統;自動噴水滅火系統;有管網氣體滅火系統;防排煙系統;消防聯動控制設備
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
論文摘要:為了讓相關消防設施管理維護人員及消防控制室的工作人員了解和掌握消防設施的分類、構成、性能及管理維護,現就消防設施的管理維護與使用作較為系統的介紹。論文關鍵詞:消防設施:維護;保養 1 消防控制室 1.1 消防控制室設備的組成 消防控制設備根據需要可由下列部分或全部控制裝置組成: 火災報警控制器;室內消火栓系統的控制裝置;自動滅火系統的控制裝置;常開防火門、防火卷簾的控制裝置;防煙、排煙系統及空調通風系統的控制裝置;電梯回落控制裝置;火災應急廣播的控制裝置;火災報警裝置的控制裝置;其他控制裝置。 1.2 消防控制室的控制功能 消防控制室作為消防設備監視及操作的中樞,主要包括下面各系統的控制: 消火栓系統;自動噴水滅火系統;有管網氣體滅火系統;防排煙系統;消防聯動控制設備;消防通訊設備。 <
我公司有2臺消防栓泵/4臺噴淋泵/2臺噴淋穩壓泵,每月保養都要啟動測試一次,請問正規的做法是怎樣的?啟泵的時候需不需要將泵與管網斷開,直接打開手動泄壓閥回流到水池?希望有高手給份詳細的方案資料,謝謝了!!穩壓泵沒有回流到水池的管道???
某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?
如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S
一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?