一宿舍樓樓梯,當時設計時梯板厚度為150mm,梯段長度3780,但是后來質檢站檢查發現厚度只有100~120mm,經復核,原配筋剛剛好,但是撓度可能偏大,而且有些超筋,該如何加固?有幾個方案,一是在每一個踏步上加厚50mm,起始踏步加厚20mm,這樣除起始踏步和最后一個踏步高度不一致外,理論上相當于加厚了梯板厚度;二是每個踏步加寬50mm,除在休息平臺位置有錯開情況,也相當于加厚了梯板厚度;三是在梯板下部粘貼鋼板條。諸位大俠,多多提出寶貴意見!不勝感激!!!
一宿舍樓樓梯,當時設計時梯板厚度為150mm,梯段長度3780,但是后來質檢站檢查發現厚度只有100~120mm,經復核,原配筋剛剛好,但是撓度可能偏大,而且有些超筋,該如何加固?有幾個方案,一是在每一個踏步上加厚50mm,起始踏步加厚20mm,這樣除起始踏步和最后一個踏步高度不一致外,理論上相當于加厚了梯板厚度;二是每個踏步加寬50mm,除在休息平臺位置有錯開情況,也相當于加厚了梯板厚度;三是在梯板下部粘貼鋼板條。諸位大俠,多多提出寶貴意見!不勝感激!!!
摘 要: 對板式樓梯斜板厚度取值公式h= (1?25~ 1?30)L進行分析。在考慮荷載長期效應組合的基礎上, 運用彈性內力分析方法, 對板式樓梯中的斜板進行強度和撓度計算, 得出L 應為梯板斜長的結論, 并建議給出h 的合理取值范圍,為教學和設計提供依據。
請問板式樓梯中確定梯段板厚度時所用公式(1/25~1/30)ln,其中ln是板的斜長,還是水平投影長度?因參考的兩本參考書說法不一,請高手指點:handshake :handshake
樓梯平臺板的厚度應該是同樓板厚還是痛梯段板厚呢?有沒有規范的?地下室部分的樓梯平臺板也是隨著地下室頂板的加厚也隨之加厚的?地下室的樓梯平臺板厚度會與地上部分的樓梯平臺板厚度不一樣嗎?
一般厚度是多少?保護層厚度呢?我看PKPM默認100和15可是我記得好象保護層應該是20左右啊還有哪本規范可以查到?謝謝了
第一次畫圖,給總工看,問了幾個問題,我一時沒回答上來。在此向各位請教(1)為什么支座負筋取和板底鋼筋一樣?我用理正計算的支座負筋較小,參考別人的例圖,實際取的支座負筋和板底鋼筋一樣。(2)板厚一般取凈跨的1/30是比較安全的,請問這1/30從何而來?
pkpm中的生成樓板,生成的樓板是由主梁和墻圍成的房間。如下圖。那么估算樓板的跨度是否按主梁和墻圍成的空間,還是按主梁、次梁、墻圍成的空間?
在tssd中的板式樓梯計算中,大家是如何考慮支座嵌固作用這一項的?是否考慮支座嵌固作用,這一項是選還是不選?另外:負筋都是如何取的?現在都要求樓梯斜板負筋通長,配筋應該怎么取,是取和受力正筋一樣還是怎么樣?
新手求助這個是樓梯,中間是梯梁。那板厚輸0是上下兩個區域都為0,還是上面一個區域輸0,下面那個是平臺。還有樓梯荷載,輸2個區域還是就上面一個,求大神指導
5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎樣確定樓板厚度及配筋
現有一水平投影長度為4500mm的樓梯(300X15=4500,150X16=2400),我取板厚h=150mm,但我用MorGain計算撓度卻顯示撓度不滿足(小于L/200)??大家有什么看法??
前段時間,我們總工做了個鋼框架,10米高,后來讓我給他畫詳圖,不過我后來發現柱強軸方向節點域屈服承載力不滿足(節點域柱的腹板厚度不夠),他說不管,后來出圖的時候讓我簽了設計,會不會出什么問題啊?
人防圖集中6級人防樓梯厚度都是180mm以上,這是要根據計算確定還是構造要求必須這么大??請知道的大蝦賜教!!!!
對于板厚不同及板厚為0和板厚開洞的問題,現在有些同行搞的不是很清楚,我的一個總工也沒搞明白,為了弄清楚這個問題我專門建了一個模型,驗證PKPM中對于板厚設置對其結構剛度的影響。平面圖如下,共建了4層:分別將板厚設置為200厚、100厚,0厚和全房間開洞,其結果如下板厚200 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭
這樣行嗎?
全國通用通風管道配件圖表》中鍍鋅鋼板風管的鋼板厚度是如何劃分的,與《通風與空調工程施工質量驗收規范》中的規格劃分是否相同?
框架結構,里面有幾塊30平米的板,用120板厚不滿足撓度要求,所以想換板厚。請教各位前輩:板厚度一般怎么取值?同一結構層可以取不同的板厚值嗎?
上海市的消防規范,有防火風管之說.另外對穿越防火分區的排煙風管要求有1h,2h要求.但是尋找規范,無此類說明,多厚的鋼板可到達此效果. 另外如果鍍鋅鋼板不能滿足耐火極限要求,那無機玻璃鋼風管是否可行,也找不到相應的厚度要求.請問,在實際安裝中,施工單位和設計單位各是如何做的.