室內外消防用水量為55L/S,能否選用兩臺XBD-4/60型泵,一用一備?但是規范上說“消防水泵應有不少于 兩條 出水管與環狀消防給水管連接”我的理解是“每個水泵只有一條出水管,為滿足要求是不是應該為3個泵,兩用一備,泵型為XBD-4/30,這樣使用的泵就有兩個出水口了。”另外,想問一下,兩個泵并聯和使用一個泵,哪種更好一些?
哪位做過下述方案幫幫忙消火栓泵兩用一備(軟啟動工方式),除本地控制外還可消防控制室手動,自動啟停水泵。采用自動巡檢控制裝置,可定期手動,自動巡檢。如果哪位做過相似方案請幫下忙qq:31957763
圖紙簡介: 消防泵 穩壓泵 一用一備 兩用一備 星三角降壓啟動 投稿網友: hql34361 上傳時間: 2013-05-19 圖紙省份
大家所說的消防泵一用一備控制柜,這里的消防泵到底是指什么泵?是消火栓泵還是噴淋泵或者是穩壓泵。另外用戶說要一臺30KW消防一用一備控制柜,能夠模塊控制。我以前在一個小廠裝過消防一用一備控制柜,原理就是一個泵故障另一個泵啟動,無非就是多加一用外部24V消防信號也可以控制的部分。現在實際接觸之后發現消防不止24V還有很多東西要控制這個柜子,比如消火栓按鈕,壓力等等,實在是搞不清楚。很多用戶說要消防一用一備控制柜,功率大多在22-75KW之間,有沒有誰能說說這種柜子該怎么裝?謝謝。
消防泵控制原理圖(三用一備)。
星三角啟動一用一備消防泵 故障時可以實現互轉 如果兩個斷路器其中一個斷電怎么轉換到另一個 好像要加中間繼電器互鎖下吧 具體怎么加 大神們指點一下 謝謝
6、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖
圖紙簡介: 一次 二次都很詳細的原理圖 自己畫的請大家多多指教! 投稿網友: duligang1987 上傳時間: 2013-06-15
如果說我在消防系統按兩用一備的方式設置了消防水泵,那么在消防初期的時候,肯定是只有一臺泵啟動的。我的問題是:第二臺泵在滿足什么條件時才啟動?哪位高手做過這樣的工程能不能給個做法?謝謝!
圖紙簡介: 10D303-3 第27-30頁一次系統圖,原理圖,布置圖,接線圖 投稿網友: wusaihu1 上傳時間: 2013-07-29 <
看圖集29頁,接線端子圖上顯示:1、去消火栓箱為兩路各4根,這個好理解,因為平時畫的都是4根,控制和反饋。2、去水泵池液位器2根,這是說一個泵1根么?3、去消防控制系統是18根,是一個泵9根么?還有圖集上說是去消防控制系統的是通過模塊自動控制,可我見過消防圖都是看到多限制控制線有時7根,8根。。。這就是自動控制哪一環么?那硬線的多線控制呢?又是幾根?怎么跟圖集都對不上啊?4、去消防控制中心聯動臺,圖集上是4根,這是一個泵2根?這是硬線控制么?5、網上看人說去聯動臺的是去泵房的,去消防控制系統的才是去消防控制中心的?水泵的控制柜不是放在消防控制中心么?還是說放在泵房?求助,謝謝
提醒:下載附件后把文件后綴修改為DWG即可~前天朋友讓我幫忙畫一個,本來想伸手和別人人索取個,結果由于種種原因,只能自己畫個。自動和手動雙備用一個回路,歡迎大家來交流下改進方案~
圖紙簡介: 10D303-3 第45-48頁原理圖、接線圖、一次系統圖 投稿網友: wusaihu1 上傳時間: 2013-07-29
供水設備中我們常見的一用一備,兩用一備,不管幾用都會有一備,那么“一備”是什么意思呢? 一用一備就是兩臺泵同時開一臺就可以滿足需求,另一臺作為檢修或輪換工作時使用,所以每臺泵都是系統全額水量的配置。 兩用一備是使用三臺泵中的兩臺就可以滿足需求,另一臺作為檢修或輪換工作時使用,所以每臺泵是系統全額水量的一半配置。 一般是一用一備,以防止故障或者維修時,保證水泵供水連續運行。 兩用一備應該是水泵比較多時采用,一用一備太浪費,如九臺水泵,六臺運行,三臺備用。但為保證安全連續運行,三臺水泵,平常要兩臺運行一個備用,保險系數太低。 在給排水設計規范中,配水機房要一用一備,水源井群是兩用一備。 工業上為了避免由于水泵停機給設備造成損壞,所以一般用兩組泵并聯使用,一個備用,以備其中一個維修時的替代。兩組水泵
圖紙簡介: 大型綜合性商超,三路高壓供電兩用一備配電設施系統圖。 投稿網友: lzqx06 上傳時間: 2013-08-31 圖紙省份:
30KW的三臺風機自動轉換,用時間繼電器可以實現嗎?
流量開關閉合后,KF3通電延時后閉合,KA5得電自鎖,這樣有一個問題就是到時怎么停,只能手動停止KA02嗎?
冷卻水循環泵兩用一備原理圖
用一拖三冷卻水泵,其中,實現恒溫控制。用繼電器控制,不用plc控制。變頻器想用西門子的430,有做過這方面的給個圖紙看一下吧,謝謝!新手懇請各位指導!