亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助,關于消防穩壓泵的選型

    消防穩壓泵的流量要求規范有明確規定,可是規范和圖集里都沒有直接指出穩壓泵的揚程如何選取。 論壇里的幾篇精華帖子也拜讀了。也只是對于圖集里寫的啟泵壓力,停泵壓力之類的精解了一番。穩壓泵在選取產品的時候揚程這個參數應該怎么弄還是沒有明確。 謝謝各位指教。

  • 消防用增壓穩壓泵如何選用

    消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.

  • 消防穩壓泵的揚程怎么計算呢?

    我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,兩個系統是分開的。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算。

  • 穩壓泵啟動消防主泵的疑問?

    規范規定,穩壓泵的壓力開關在到達P2時自動啟動消防主泵。由于穩壓泵的啟停由三個壓力接點控制的,如果消火栓和噴淋管網的壓力相差較大,這個時候能否合用穩壓泵?如果能,如何分別實現穩壓泵自動啟動消防主泵的功能?如果不能,是因為什么?補充: 本人知道消防噴淋泵可以通過報警閥的壓力開關進行自動啟泵,在有穩壓泵的情況下,穩壓泵的壓力開關啟泵與此有何區別?誰前誰后?是不是一個雙保險的原因? 此外,穩壓泵合用時,應注意什么問題?滿足什么條件?煩請各位高手解答!

  • 消防穩壓泵這12根線分別是什么?

    消防穩壓泵這12根線分別是什么?

    消防穩壓泵這12根線分別是什么?

  • 消防穩壓泵放天面隔振問題

    住宅樓工程,消防穩壓泵放天面真的沒辦法解決隔振問題嗎?是否會影響到頂層住戶的正常生活?有哪位在天面設了,又解決好振動問題嗎?

  • 穩壓泵用從消防水池吸水么?

    目前做一個110變電站,給水是市政管網。 消防水池用水量500立,配了兩個消防給水泵和一個穩壓系統(兩個穩壓泵和一個氣壓罐), 消防水泵得從消防水池吸水坑內吸水,問題來了,穩壓泵用從吸水坑吸水么?

  • 消防穩壓泵配電方式的探討

    消防穩壓泵雖然屬于消防負荷的范圍,但它只是保證非消防時期消防管網的壓力,發生火災時消防穩壓泵停止運行,能否不用雙電源切換箱配電呢?不知道我說的對不對,大家別見怪。

  • 消防增壓穩壓泵圖集的錯誤!

    高層建筑消防水箱設置高度不能保證距頂層消火栓靜高大于7米增設增壓穩壓設備的處理辦法非常常用,但現行圖集采用水箱水必須經過增壓泵才能向管網供水,改變了常規設計做法,即在水箱自流出水管的止回閥后與穩壓泵出水管連接的做法。消防水箱的最根本作用是消防電系統甚至氣壓系統全部癱瘓后仍能自流滅火的,其實消防水箱在電系統正常下,消防時很快啟動水泵,是用不上那十分鐘水的,所以應該接上水箱自流出水管,從另個角度,只考慮穩壓泵送水,10分鐘的儲水量不要用30分鐘以上才能送完么!

  • 消防泵和穩壓泵有何區別?

    一單層廠房,設消火栓,圖審要求設水箱或其它設施,考慮到廠房的輕鋼結構,可能不便設水箱,擬設置氣壓水罐,是否可以只設置穩壓泵而不設置消防泵?(只為10min消防),消火栓能不能由市政供水?謝謝

  • 消防泵與穩壓泵的聯鎖控制

    剛把消防泵房的圖給老工程師省(近70的老工程師),看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,消防泵啟動時,穩壓泵不能運行,我沒聽懂,上來問問各位大蝦的意見。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,穩壓泵一用一備。兩種泵之間沒有聯系。

  • 消防穩壓泵是否還在使用

    最近做一個工程,消防水泵房和水池,看的參考工程用的消防穩壓泵,看網上說“由于需要穩壓泵一直保持運行狀態,浪費能源,而且對穩壓泵長期處于工作狀態,對其使用壽命有很高要求,所以工程中此種方式已不使用。”想問下各位,穩壓泵大家還用嗎?是不是真的都停用了?

  • 關于室內水炮的消防泵及穩壓泵問題

    比如說,一個丙類車間,(根據炮規GB50338-2003-4.3.5)2個消防炮達到各處,每個消防炮流量30L/S,消防炮系統總流量60L/S,揚程90M。 我采用3個30L/S,90m的消防泵,二用一備。如果再設2個穩壓泵,穩壓泵流量30L/S,揚程90m。 穩壓泵的流量、揚程和消防炮泵都一樣了。這樣的話需要5臺泵。 我可不可以只設3臺泵,平時一臺穩壓,消防時再啟動一臺泵,還有一臺備用。但是按照平時規范來的話,5臺泵是最符合要求的。但是感覺3臺泵是最符合實際情況的。這種情況下該如何選擇呢?

  • 眾智博睿分享分享:消防穩壓泵

    穩壓泵 【考點六】 穩壓泵<

  • 請問:消防穩壓泵如何計算、選泵?

    請問消防變頻衡壓給水設備中的穩壓泵如何計算、選泵?另外消防變頻泵設備需要配氣壓罐嗎?(最高層樓頂有用于產生臨時高壓的水池(18立方米))

  • 請問消防穩壓泵的壓力如何計算?

    根據新的圖集《17S205》中的說法,氣壓水罐充氣壓力不小于0.15MPa,P0需取到0.16MPa,穩壓泵的啟泵壓力為Ps1=0.16x1.1=0.18Mpa,Ps2=0.18/0.80=0.22Mpa,基本穩壓泵啟泵壓力PS1均為0.18MPa即可,是不需計算了,所有系統均統一處理了嗎?此圖集算法與原有的計算理論有好大出入,這種算法是否正確,那壓力開關的啟動值,是否也是直接0.18+與穩壓泵的高差即可,也無需計算?

  • XBD-HY系列穩壓緩沖多級消防泵

    該產品穩壓緩沖消防泵性能、技術條件符合Q/OAJU01-2007《穩壓緩沖立式多級消防泵組》企業標準要求。該系列產品分為12種規格,85種型號,可滿足用戶對各種流量及揚程的需要。 電源:380V/50Hz,泵體材料為鑄鐵或球墨鑄鐵。產品特點:1、變流穩壓。流量、揚程曲線變化平坦,泵從零到最大流量范圍內變化時,其揚程變化在2%以內,且小流量或零流量時不超壓,確保消防工作的正常進行。 2、具有緩閉止回功能。 3、水泵葉輪、導葉均用不銹鋼板沖壓焊接而成,軸封采用機械密封。 4、該系列泵采用普通電機驅動,部件互換性好。適用范圍:用于消防供水、生活供水、冷卻系統、環保給排水、建筑業給水、鍋爐給水等場合。

  • 【專家答疑】穩壓泵啟動消防主泵的疑問?

    規范規定,穩壓泵的壓力開關在到達P2時自動啟動消防主泵。由于穩壓泵的啟停由三個壓力接點控制的,如果消火栓和噴淋管網的壓力相差較大,這個時候能否合用穩壓泵?如果能,如何分別實現穩壓泵自動啟動消防主泵的功能?如果不能,是因為什么?補充: 本人知道消防噴淋泵可以通過報警閥的壓力開關進行自動啟泵,在有穩壓泵的情況下,穩壓泵的壓力開關啟泵與此有何區別?誰前誰后?是不是一個雙保險的原因? 此外,穩壓泵合用時,應注意什么問題?滿足什么條件?煩請專家解答!

  • 消防穩壓泵可用軸流深井泵嗎?

    各位老師:1南方電網典型設計中消防泵房設置在消防水池上,根據新規程, 消防泵可采用軸流深井泵,請問消防穩壓泵可用軸流深井泵嗎?謝謝。

點擊加載更多

xbd消防穩壓泵

xbd消防穩壓泵專題,為您提供xbd消防穩壓泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與xbd消防穩壓泵 相關的專業交流討論,更多xbd消防穩壓泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 日本伊人精品一区二区三区| 在线观看成年人| 97久久综合精品久久久综合| 精品视频免费在线| 亚洲a毛片| 911色_911色sss在线观看| 免费观看污网站| 伊人一伊人色综合网| 国产高清毛片| 婷婷综合激情五月中文字幕| 99久久精品国产一区二区三区| 久久九九99热这里只有精品| 亚洲天堂热| 国产成人亚洲综合在线| 色综合伊人色综合网站中国| 911色_911色sss在线观看| 欧美精品成人一区二区视频一| 中文字幕亚洲视频| 韩国三级日本三级| 亚洲动图| 国产三级播放| 青草久久伊人| 一级做a爰片久久毛片图片| 成人日批视频| 亚洲最大免费视频网| 欧美色视频日本| 国产一级做a爰片久久毛片| 老奶的性成熟色视频及照片| 色吧在线视频在线观看| 在线观看免费av网| 国产成人精品免费视频动漫| 欧美爽妇| 影音先锋中文字幕在线网站| 成人综合视频网| 日本视频网| 国产成人精视频在线观看免费| 国产欧美视频在线| 色综合伊人色综合网站下载| 最新中文字幕在线视频| 国产一区二区免费不卡在线播放| 日韩视频免费在线播放|