看了圖集《常用水泵控制電路01D303-3》第10頁中消防泵的控制電路,有一個地方不明白,第12、13列中,KA4-1,KA4-2兩個觸點與KT3時間繼電器觸點串聯,這里的KA4-1、KA4-2兩個觸點具體功能是什么?KA4-1、KA4-2這兩個觸點直接用導線連通好像也不影響電路,請高手指點一下,謝謝
問大家一個弱弱的問題民規13.4.2規定對消防水泵等需要在控制室設置手動直接控制,而我們平時做的消火栓又有直接啟動的起泵線,也就是說消防水泵既可以通過總線控制,也可以通過消防控制室手動控制,還可以通過消火栓手動控制?我這樣理解是對的嗎?
圖紙簡介: 正壓風機消防控制電路圖紙,一路為消防總線控制,一路是多線制控制,很好用! 投稿網友: yyxwcq 上傳時間: 2013-08-22
消防聯動排煙風機控制電路圖。
電子圖版CAXA格式的文件,電路我做了一些修改
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: 偶看消防泵電氣控制電路圖,一用一備, 兩臺互備, 兩用一備等等。。 。圖很復雜。。。偶看了半天, 倒是看懂了, 但有一個問題, 這個圖是由廠家提供呢—就是說偶們就一COPY 就行了呢?:lol 還是得搞設計的偶們自己去畫? 如果自己畫可累死了!:( 但偶必須問問, 真是得必須自己畫的, 累死也得學。。。:loveliness: 謝謝了!
草根電工請教個問題:1、FU1的作用,要是有一個熔斷器不通,電機是不是會缺相運行啊,還是一相斷了其他兩相也會斷,這個位置裝熔斷器是什么作用那?2、FU2的作用,為什么是2個熔斷器,一個行不行?3、FR的作用,是電流大了自己就斷了讓電機沒電還是讓控制電路沒電,要是一相電流大了是不是三相一起都斷,謝謝了,
剛把消防泵房的圖給老工程師省(近70的老工程師),看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,消防泵啟動時,穩壓泵不能運行,我沒聽懂,上來問問各位大蝦的意見。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,穩壓泵一用一備。兩種泵之間沒有聯系。
看了圖集《常用水泵控制電路01D303-3》第10頁中防泵的控制電路,有一個地方不明白,第12、13列中,KA4-1,KA4-2兩個觸點與KT3時間繼電器觸點串聯,這里的KA4-1、KA4-2兩個觸點具體功能是什么?這兩個觸點直接用導線連通好像也不影響電路,請高手指點一下,附圖看不清就看看圖集吧,謝謝!
兄弟們是否有四層貨梯的控制電路,要求每層設四個控制按鈕,操作者在任何一層可以讓電梯到達任何層(不管原來在何層)。希望用繼電器來實現以上功能,兄弟們指點一下啊。
XK52銑床的電器控制電路范例(使用HANUC CNC 2000i系統)
圖紙簡介: 消防栓泵一用一備軟起動控制 消防栓泵一用一備軟起動控制常見一種多謝下載相互學習 投稿網友: sunqibo1 上傳時間: 2013-10-21
為變頻器的主電路提供通斷控制信號的電路,稱為控制電路。其主要任務是完成對逆變器開關器件的開關控制和提供多種保護功能。控制方式有模擬控制和數字控制兩種。目前已廣泛采用了以微處理器為核心的全數字控制技術,采用盡可能簡單的硬件電路,主要靠軟件完成各種控制功能,以充分發揮微處理器計算能力強和軟件控制靈活性高的特點,完成許多模擬控制方式難以實現的功能=控制電路主要由以下部分組成: 1) 運算電路。運算電路的主要作用是將外部的速度、轉矩等指令信號同檢測電路的電流、電壓信號進行比較運算,決定變頻器的輸出頻率和電壓。 2) <
晶閘管電路的保護與其他控制電路 一、晶閘管保護電路1、主電路中的晶閘管保護電路 晶閘管陽極、陰極兩端或晶閘管電源輸入端、輸出端經常加設相關保護電路,以對晶閘管提供過電壓、過電流等相關保護。1)過電流保護 產生過載的主要原因:負荷過載、線路短路、電源缺相、晶閘管本身擊穿損壞或誤觸發等,因晶閘管元件體積小,過載時會造成結溫過高而燒毀,所以必須嚴格限制過載電流,除控制(電子)電路實施的保護外,在主電路中經常采用在電源串入快速熔斷器,對晶閘管的過載進行保護,在發生6倍晶閘管額定電流時,一個周波可以熔斷。此外,還可采用過電流繼電器、直流快速斷路器等用于過載和短路保護,但保護速度和效果不如快速熔斷器。 快速熔斷器的額定電流值為晶閘管電流平均值的1.25~1.5倍。 下圖以直流調壓電路為例,說明快速熔斷器在主電路中的接法。 圖1 快速熔斷器在晶閘管主電路中的接法2)過電壓保護 產生過電壓的原因一般因感性負載電路的開閉、電源電壓波動、快速熔斷器熔斷、電源側侵入的浪涌電壓等,針對形成過電壓的不同
一、 凸輪控制器的結構 凸輪控制器從外部看,由機械、電氣、防護等三部分結構組成。其中手柄、轉軸、凸輪、杠桿、彈簧、定位棘輪為機械結構。觸頭、接線柱和聯板等為電氣結構。而上下蓋板、外罩及滅弧罩等為防護結構。
該文介紹用P89V52(CPU模塊),AM2301(溫濕度傳感器),ZY1730(語音模塊),LED(顯示模塊),加溫系統,灑水系統等部分組成的溫室自動控制電路。著重介紹了新器件材料AM2301,ZY1730和顯示電路的應用。也介紹了現場一些對干擾信號所采取的抗干擾政策之硬件和軟件設計思想等。并指出從該控制系統原理出發,只要改變軟件的有關設計即可方便的組成其他多種非線性控制系統。 一、 引 言 溫室自動控制系統這一工程是從我的一個學生的畢業設計而來的,當時的題目是溫濕度測量儀。我們用的第一套方案是溫室手動控制系統。但隨著社會的發展,手動控制系統已經跟不上生產力的發展。只好另辟蹊徑,全身心的研究自動控制系統。 二、 主要性能 1.功能
我主要想知道我的線選對了嗎?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停!我的線如果不對,如何選!謝謝!
星三角降壓啟動控制電路很受歡迎的圖紙。需要的快來下載啊·http://www.zk.shejis.com/new_tz/html/41149.shtml?fromuid=173651
怎樣看電氣控制電路圖.pdf