想請教各位:我現在做的水廠,因為流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,計算出來池子比較窄,所以想通過轉彎解決,不知道這樣做可合適,會產生什么問題!有沒有誰做過的, 發套圖上來,學習學習!!
按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!
:handshake :handshake :handshake :handshake場地比較小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 編輯 ]
請問怎樣在平流沉淀池上設置斜管?現有的平流沉淀池設計規模為5萬m3/d,虹吸式排泥車,沉淀時間只有一兩個小時,在供水高峰期時大概只有一個小時,反應池的效果更差,所以為了應對水質不斷提高的趨勢,準備將現有的平流沉淀池改為斜管,但從沒接觸過這方面的改造。請問如何改,這樣的話排泥車如何排泥?或者有資料的話分享一下啊,求助啊
平流沉淀池的7大問題與對策
如題,是哪個呢?《排水工程》下冊,第四版,P87的式3-47和P88最下面的那個公式,是矛盾的啊!
請教:給排水工程秘書處第三版教材,第194的例題7-3那張表的數據是怎么得來的,主要是下面的兩行數據,看不大明白。請多多指教,越詳細越好。謝謝!顆粒沉速(mm/s) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 1.5 2.0≤ui顆粒占所有顆粒的重量比例(%) 10 25 35 45 60 75 90 100沉速等于ui的顆粒占所有顆粒重量比% 10 15 10 10 15 15 15 20沉速≥ui的顆粒占所有顆粒重量比% 100 90 75 65 55 40 25 10
考研試題已知平流沉淀池長20m,寬4m,池的有效深度2m,現改為斜板沉淀池,斜板水平間距10cm,斜板長1m,傾角60度,如不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒的截留速度為1m/h,求改裝后沉淀池的處理能力與原有池子相比提高了多少倍?改裝后沉淀池的水流雷諾數為多少?
我在做畢業設計時遇到了平流沉淀池出水指形槽設計,由于沒有資料,請前輩們指點一下以下問題:沉淀池出水指形槽一般取多寬,指形槽與指形槽之間距離一般取多少,若采用淹沒孔口集水,則孔口一般在水下多深,孔口直徑一般取多少,孔口與孔口之間距離一般取多少? 謝謝!
以前水廠的平流沉淀池都是常規工藝,現在隨著國家飲用水水質標準的提高,原有的工藝已經不能適應處理工藝要求,請問大家有沒有經歷過平流沉淀池技術改造的,目前都采用小網格混凝技術效果較好。
平流式沉淀池工藝設計計算
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
各種計算公式全集.part01.rar
ZZ胡侃君 今天直接上干貨,各位侃友們爽起來! 用圖解法,把各種沉速離散的顆粒、組成及去除率詳列如下:
公司現取用長江原水,在原有10萬噸/天處理量的平流沉淀池的基礎上新建了一組12萬噸的 ,標高、進水高度,原水的采用均一致,新池的長度較老池大約10米左右,其主要的區別是老池混合區采用普通平板折板 新池設計采用了直角折板(僅吸泥區上方是2塊直角折板, 再往水上的還是普通平板折板)。現運行情況發現,新池出水礬花基本很小,在加礬量一致的情況下,新池經過穿孔墻出來的水濁度偏小,沉淀效果不明顯。新池進水區流速感覺也沒老池的快,老池的進水區翻滾比較厲害,如果新池一般要達到濾前水濁度和老池一樣(3NTU左右)的話,加礬量一般要高出老池千噸水將近10公斤左右。我覺得主要取查的是看看反應區內過流速度是否過快,再比較下各反應區的沉降比,這樣是否有用?想請各位老師指教下如何應對這種情況,如何處置比較妥當
平流沉淀池計算公式
平流沉淀池計算公式專題,為您提供平流沉淀池計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與平流沉淀池計算公式 相關的專業交流討論,更多平流沉淀池計算公式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題