10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,直接接入管網,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,用不是幾方水,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答!!!!
高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,求高手解答。
我是新手,現在有一個高層拿去審查,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,以前沒碰到過,希望各位老大指點一下!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,都不知道怎么開聯系單
小區500戶,其中低區(1~9層)層高3米,220戶,每戶兩衛一廚,高區(10~19層)130戶。現有單級管道泵低區7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,高區22KW,Q=50,DN80,H=75米,實際使用中感覺費電,不怕作用不大,想更換水泵,但不知道怎么換才最經濟,特別是以后的使用能夠節電。請各位幫忙給重新配置。謝謝
小弟問個變頻水泵參數的簡單問題:變頻水泵參數:MVWS-24-80 流量:18-24-36M3/H 揚程92-85-75m我問我們的總工,他告訴我說18M3/H 對應揚程92M,同理我感覺不對,我個人覺得,出口揚程可以設定在92-85-75m,在這個范圍內,流量是18-24-36M3/H,揚程92m的時候,流量也可以達到36,不知道我這樣理解對不
求助: 高壓水泵的變頻器是選輕載的還是重載的啊? 正常情況下,水泵電機的轉矩和轉速特性曲線是x的3次方曲線,這種情況,水泵電機的變頻器都是按輕載選的。 現在我們公司做個項目,那個水泵是高壓泵,250kw ,在啟動的時候就有很大的壓力了。由于本人對流體力學不清楚, 不知道在高壓的狀況下,水泵轉矩與轉速的特性曲線是否啥樣子的,不知道是選輕載還是重載啊。 而且我沒做過水處理,要多長的啟動時間才能啟動的起來,我也不知道啊。希望有那位高人能解答啊。。
本帖最后由 好好學習。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統。 有DZ47、水位控制器、接觸器、熱繼電器、兩個按鈕開關,一個手自動轉換開關,組裝成的一個控制箱,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,后來突然不行了,不知道是什么原因,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,這里我附上自己的接線圖,大神給分析分析,萬分感謝。 急需,最近老沒水了都不知道,愁死了。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,才170V,而手動端可以正常啟動。還有釘子的線用的是網線
如圖,該圖紙不是本人設計,只是拿來參考學習。圖上顯示高區供水水泵揚程為20mH2O,我計算得系統揚程1.1mH2O。為本建筑為15層。其中1~5層餐飲、公共區,6~14為酒店客房。給水供水分為兩個系統,6~11層為水箱直接供水,12~14層為于頂層變頻水泵加壓供水。水箱底標高為58.00m,14層客房沐浴用水器標高為53.10m,兩者高差為H1=-4.9m。計算從水箱 到14層客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水頭為H3=3.5mH2O,算得所需揚程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。問題:按這樣計算水泵揚程應該為不用那么大,20mH2O的揚程是否太大了,有點浪費。不足處望指點一二。
【 產品特點 】 1、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.。 2、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動、無段變速,節通運行效率高.。 3、體積小:壓力靠馬達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.。 4、啟動電流小:平綬啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.。
1、低層建筑中、可以采用前十分鐘天面水箱供水,以后采用市政自來水供水嗎? 如果可以,需在設加壓水泵嗎?流量應為10L、5L?需要氣壓罐嗎?2、低層建筑中沒有天面消防水箱可以嗎?有何措施保證?3、穩壓設備中,噴淋穩壓的流量為多少?是否一定要設氣壓罐?作用?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
同步排吸式消防水泵大家用的怎麼樣啊,想聽一下大家對于同步排吸消防水泵的意見?如果有用過的最好了
1. 水泵的流量—揚程特性曲線(Q~H),應是隨流量的增大,揚程逐步下降的曲線。 2.應根據管網水力計算進行選泵,水泵應在其高效區內運行。 3. 生活加壓給水系統的水泵機組應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換交替運行。
四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項: 1、檢查高層自來水增壓水泵的水孔、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,如有松動,必須旋緊。 2、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草、雜物,如有應予清除。 3、檢查電纜是否有斷裂或破壞,如有,應立即更換。 4、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干。 5、檢查全部電路、開關等是否接好和正確,并檢查電動機的旋轉方
現有一工程采用熱回收機組,熱水過熱回收器后進日用水箱,水箱在屋頂,請問生活用水管子出日用水箱后的加壓泵的揚程如何選擇?急!!!
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
微型水泵|微型液泵|微型高壓水泵|24V高壓水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高壓水泵|高壓噴水泵微型高壓水泵(新為誠品牌)-自吸式,超高壓,小體積 (HSP系列)型號:HSP11050壓力:11公斤流量:7L/Min1.主要特點:壓力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具備穩定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度極快。 2.過壓、過熱雙自動保護開關,輸出壓力超出最大壓力時自動停機保護;溫度過高時自動保護。微型高壓水泵(新為誠品牌),免費贈送金屬接頭:金屬螺紋+金屬“寶塔”軟管接頭各1個,加厚材質,獨特的防銹工藝,保證長期使用不會損壞、生銹!即使您對連接密封性要求較嚴,也能輕
不知各位水設計人員有沒有使用過,或比較清楚,最近為這種泵配套控制柜,所以想請教有關這方面的知識,請各位不惜賜教呵,謝了!