小弟新手 試了很多次 調整了設計線后 怎么都不能調整涵長為整數 比如要做7米長 調出來的涵長都是6.9米...能不能調整為整數7米呀..
使用的版本是PCVX7涵洞設計,網上還有同事說圖塊的比例在屬性框里調整,但是雙擊或者右鍵打開的屬性框里并沒有這一項目,求教這是在哪個地方進行比例設置的?
《城市道路交叉口設計規程》CJJ 152-2010第4.5.4條 4.當人行橫道長度大于16m時,應在人行橫道中央設置行人二次過街安全島……那我這個要不要設置二次過街安全島呢?
天正默認的消火栓管線是上面這樣子的為什么在一個車庫圖上畫出來的圖就是這樣子了??請問應該怎么設置啊
問題補充:如圖,圖紙中梁的中間一段標注了箍筋加密,那么兩端是否還需要進行加密?同時,根據梁的集中標注,箍筋的加密區與非加密區間距均為100,那么是否是全段加密,如果是全長加密,為什么又要在梁的中間一段標注加密區呢?
很簡單的一個辦公樓,長46.8m,寬8.7m,每間辦公室3.6m寬,6.6m長,外有2.1m寬走廊,每層平面都一樣,共六層,我認為設置二個消火栓就行了,但那需要二個都安在中間部位(或者用雙頭消火栓?),否則得安三個,你們怎么認為,給我出出主意。
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
請教:氣體滅火的封閉房間設置余壓閥嗎?如果是內部房間如何設置?在防煙樓梯間加壓送風時,防煙樓梯間與合用前室或者防煙樓梯間前室與防煙樓梯間之間,要設置余壓閥嗎?如何選擇余壓閥?謝謝。
如圖,如題,兩段母排,進線都是800KVA的變壓器,兩邊獨立運行,三個開關只能閉合兩個。設置聯絡開關的母的是保證二級負荷的用電為什么要設置聯絡開關呢?用一個母排,兩變壓器并列運行也行啊,當任一變壓器掉電,就脫扣所有三級負荷就行了。
一個六層的樓,下面四層是商業,上面兩層是住宅,每層面積大概150平左右。。體積也就一千多立方,需要消火栓不?按照多規的哪條套啊?
總共10棟3層的小辦公樓,每棟(九百多平米)每層三百多平米,屋頂設中央空調,水暖專業不做消防設施,電上需要設置火災報警系統嗎,具體依據?
建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 編輯 各位大蝦,關于衛生間翻邊的施工,小弟遇到了一個麻煩,請高人解答,謝謝! 《民用建筑設計通則》GB50352-2005中規定,“6.12.3 廁浴間、廚房等受水或非腐蝕性液體經常浸濕的樓地面應采用防水、防滑類面層,且應低于相鄰樓地面,并設排水坡坡向地漏;廁浴間和有防水要求的建筑地面必須設置防水隔離層;樓層結構必須采用現澆混凝土或整塊預制混凝土板,混凝土強度等級不應小于C20;樓板四周除門洞外,應做混凝土翻邊,其高度不應小于120mm。經常有水流淌的樓地面應低于相鄰樓地面或設門檻等擋水設施,且應有排水措施,其樓地面應采用不吸水、易沖洗、防滑的面層材料,并應設置防水隔離層。” 而《砌體結構工程施工質量驗收規范》50203—2011中“9.1.6(修改條文)在廚房、衛生間、 輕骨料混凝土小型空心砌塊、蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑墻體時,墻底部宜現澆混凝土坎臺,其高度宜為150mm 。”同時GB5003
PKPM恒活設置指的是樓板恒載和活載;樓面恒載包括樓板自重、地面或樓面做法重量,按照面荷載輸入樓面活載按照《荷載規范》取值,按照面荷載輸入梁間恒荷載包括線荷載和集中荷載梁間恒荷載的線荷載是梁上砌體或隔墻的重量,按照線荷載輸入(利用砌體容重、砌體厚度、高度換算)梁間活荷載是指作用于梁上的間斷荷載和動荷載,此類荷載一般用不到
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
弧形坡道如何,噴淋如何設置?(先不討論設于不設的問題)
如下圖所示,陰影部分的板降板100 ,那么負筋是否還可以這么設置呢?
純商店,二層,局部有三層,每隔間面積最大不會超過200平方,但體積大于5000,室內消火栓如何設置比較合理,如果每間都設2個,那上下兩層就是四個,甲方肯定會認為太多了,這樣感覺也不是很合理,我想請教一下各位,謝謝!
如題: 一般框架多層,基礎形式采用獨立基礎,如何設置地梁? 再有就是,現有關于地梁如何計算,并對結構整體有什么影響,如何去考慮? 希望大家不要吝嗇,都拿出來自己的見解吧,大家共同探討,共同進步!!!