我有一臺型號為WQ-50-10-4的水泵,想知道這臺水泵在狀態正常、揚程1米左右、接近水平的情況下,每小時的抽水量是不是50m3,如果不是,該是多少?有沒有一個計算方法?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
一個管網上,有多個水源,同時向這個管網抽水,水力計算怎么算
供水設備直接抽水方式就是將水泵的吸水管直接接到室外給水管網上,水泵直接從室外給水管網中抽水,這種方式可以利用城市管網的壓力,節省能源,系統比較簡單,投資少,并能保護水質不受污染。但在有些情況下,水泵直接抽水會降低城市管網的壓力,從而影響附近地區用戶的正常供水,因此,只有在抽水量相對較小、對城市管網水壓影響不大的情況下(保證室外給水管網壓力不小于0.1Mpa)才可采用這種方式,并應與供水部門協商,當用水量較大,城市管網不能供水泵直接抽水時,應建造儲水池,城市管網不斷地向池內注水,水泵從儲水池抽水。這種抽水方式不會因為大量抽水而影響城市管網的正常供水,而且儲水池存有一定的水量,供水安全可靠,但水泵不能利用城市管網的水壓,消耗電能較多,而且水池中的水易被污染。
各位前輩,小弟最近遇到一個關于計算抽水計量的問題,想向各位前輩請教一下:我們這里有兩臺抽水機,一臺是功率25KW,揚程48米,抽水量是65方/h;另一臺抽水機功率是15KW,揚程32米,而抽水量是100方/h,小弟就迷茫了,請問各位前輩,為什么我功率大的抽水機,還不如功率小的抽水機抽的水多嗎?有別的原因嗎?
情況是這樣的,一個園區內有一個蓄水池,池水由水廠提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通過泵房到園區內各個建筑,現在業主在離蓄水池約2公里的地方建一個大型別墅,別墅用水是從蓄水池接管道,管道中間沒有其他建筑,但是他說水壓太低,要加泵,且泵加在別墅設備房內,就是這等于泵直接從抽水,這樣是否可行,請大家探討下,對了,管網壓力可能不足0.1MPa,因為業主說3樓就已經沒水了。
我是做建筑給排水的,第一次嘗試市政工程。具體情況是這樣,一個印染廠想用1.3公里以外的河水做為工業用水。而我做的事情就是設計一套泵, 把水抽到廠區。因為水泵流量100令方米/小時,而且楊程初步考慮40米以內。 用潛水泵的話,在潛水泵抽水范圍內要不要做格柵,初步沉淀的處理,保證潛水泵的運行,也能保護1.3公里的給水管道。 希望大家能給我點建議, 謝謝啊。
多介質過濾器 水反洗強度一般12-15L/m2.s, 氣水反洗強度一般15-20L/m2.s, 有個項目,多介質過濾器為φ3000 過濾器,反洗水泵的量應為300-378m3/h H=25m,車間主任在實際反洗時候流量控制為100m3/h,說太多容易亂層,而且反洗效果也還好?要是這樣,泵為什么又選型這么大呢??
現有一供水泵房,水源水面至泵房地面高差為9m,應采用什么水泵或者采取什么措施才能使水泵能正常抽水呢?急急急,忘各位大蝦拔刀相助!
在一工地,需長期自動將出水量為4M3/H的井水抽到45M高的水池,用潛水泵吧,壽命低,用離心泵的吧,底閥易漏水,郁悶中,請問前輩用什么泵好呢
我廠是用電磁流量計測供水量的.但長期顯示的數值都比一級抽水量大.主要原因是供出去的水含有氣體.電磁流量計把氣體的體積也算上了.請問怎么解決這一問題,算出我廠的真正供水量呢?
求教各位大俠,這邊有一個市政公園工程,現需要從一個兩千方水池提水至水塔處,水池旁已建一個水泵房和過濾器房,水泵進水管底至水塔最高點高度差在20左右,水泵房至水塔的沿線長度大概是400米,中間經過一過濾器過濾,在這個條件下應配置什么型號的水泵才能滿足抽水至水塔頂部,請各位大神指教,謝謝
昨天,凌晨的大暴雨,讓抽水泵太多淤泥導致馬達壞死,恰巧渠管老化導致爆流,雨水淤泥導致浸濕電壓房,幸好電房遇到短路自動跳閘.否則后果不堪設想,現在想請問抽水泵要多大的功效才能抵擋住大暴雨的淤泥,我這光維修費就用掉了19萬
短短的20米的溝渠,安了4個抽水泵,水稀稀拉拉來著!大家都在搶水!不知什么時間就沒水了。種地本身已經收入微薄,現在這樣就更困難。。。大家有沒有辦法能解決下用水問題?
本帖最后由 nearwater 于 2013-5-18 22:56 編輯 看了別人的電路圖,都太復雜了,什么熱繼,熔斷器,轉換開關,按鈕,信號燈等等等等,這些我都不需要,只想要最簡單的原理圖,越簡單越好。先來示范一下一臺泵的圖,超級簡單,希望好心人發的兩臺水泵的圖也能這么簡單。浮球本來有三條線的,一條公共線,一個常開,一個常閉,因為是一臺水泵,只用到常開,所以常閉沒標出來,但兩臺泵要用到常閉吧????一臺泵那圖有提到浮球控制,水位不高時浮球常閉端接通水位到設定高度時,浮球常開端吸合,1號泵抽水水位低了,1號泵停止下一
高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,求高手解答。
請教各位,消防水池的作用是作為第二水源,那是不是水池一定要設水泵來抽水呢?若室政給水管能滿足室內消防所需水壓和水量,是不是可不設水泵?
規范上說:水泵接合器40米內設置室外消火栓,現高層我室內消火栓跟自動噴淋的水泵接合器共5個放在一起,審核說40米內要5個室外消火栓相匹配!我感覺怪怪的。
見消防規范2006版,第8.2.2.3規定,如果室外消防水量減少了50%,再室外消防水由單獨水泵供給,那么水泵的流量應該按照哪個水量確定呢?
我在設計中央空調時,一般末端總水量一般總會大于空調水泵的水量,因為所選型號的末端的制冷量總會大于實際計算出來的制冷量(尤其風機盤管),此時末端水量是應該根據實際負荷計算出來的制冷量得出的水量,還是根據設備在設計制冷量下的水量?因為涉及到調試的時候,各個末端閥門全開,此時水泵水量是小于末端所需水量的,那么末端供冷量將受影響。不知各位設計的時候末端水量與水泵水量是什么樣的關系?