有3臺18.5kW的消防泵(兩用一備),消防照明負荷5kW,用一臺125kVA的變壓器能否直啟兩臺消防泵?如果用1臺100kW的柴油發電機為上述設備供電,兩臺消防泵能不能直啟?
現有18.5KW水泵3臺(兩用一備),15KW水泵3臺(兩用一備)可以直接起動嗎?該選用1臺多大的配電柜呢?
18.5KW的冷卻水泵是需要降壓啟動? 為10幾臺泵最大18.5KW 最小2.2 ,應急電源,柴油發電據容量的確定有公式,或經驗值???
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
在室內做了一個水景,選了一個5.5KW的潛水泵,不知道噪音怎么樣?因為水景旁邊是會議室,整個建筑物是個辦公樓,最好不要有噪音的。
單位一臺2.2KW的潛水泵,維修之后,入水搖測三相對地絕緣電阻20M歐姆,三相電流分別為7.6A、7.5A、7.4A,感覺2.2KW的電機額定電流應該為4.4A左右,7A的實際測量電流是不是大了呢?問維修廠家,他們說出水量正常,三相電流平衡,就沒事,一切正常,還說1KW 5個流,感覺他說的不對,問問壇子里的師傅們,7A的電流正常嗎?
多臺18.5KW電機,計算電流為35.3A,實際測量運行電流為28~36A。電源線配YJV-6平方單芯線,即每臺電機都是配5根6平方的電源線,電源線最長的長度不超過10米,基本都是5~6米。鐵皮線槽鋪設,線槽很空。運行后,電線的溫度最高的為64度,溫度都是超過45度。現在所有電源線均換成YJV-10平方的單芯線,溫度正常。請問為什么選6平方的線,溫度會如此的高? 線徑選擇: 1、溫度修正系數0.96;鋪設方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 參考工業與民用配電手冊510頁,35度6平方線的電流是41A,選擇6平方線就夠了。 2、如果按手冊502頁的修正系數,35.3/(0.96*0.71)=51.8A,參考510頁,35度10平方線的電流是57A,那么就必須選擇10平方線。
1.1kw單相電動機(水泵),額定電流8A,配梅蘭日蘭C65N D10斷路器,直接靠斷路器啟動,是否合適?(開關躲過啟動電流沒問題)啟動頻度:1天1~2次。國標中3KW以下的電機可以直接啟動,原來該電機靠刀開關啟動的。
目前已知的情況如下:1、10kv高壓輸電線實際只有9kv。2、所接變壓器型號為315,屬于村里共用的變壓器。3、從變壓器接線到自己廠房的距離大約為500米,用線為50平方鋁線。4、測得自己廠房里的電壓只有360v。目前的情況:電機通過帶動皮帶轉動來工作,皮帶另一頭接著滾筒,工作時候就往滾筒里投放原料,通過滾筒轉動來把物品壓碎。如果一次投放的原料較少,它就能正常工作,如果投入的原料較大,則電機就停了,甚至電機還燒了2次,很是苦惱。后來聽人說裝個電容可能會好些,我就并聯了2個15kva的電容,使用起來卻感覺效果并不明顯,該卡的時候照樣會卡。我想去申請了把變壓器的擋位調一下,可是供電局不同意。試問下大家:如果把電機換成大點的,譬如說換成22kw的是否會好些?還有,大家還有什么辦法嗎?墾請各位前輩給予指點,不勝感激。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 14:42 編輯 ]
我這里有臺小潛水泵,0.55kw三相,上面標的額定電流是1.75A,到底是怎么算的啊?另外是按照1.75的額定電流來配熱過載繼電器么?謝謝
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
有一個三相380v,50KVA的隔離變壓器,現在帶的負載大約有34kW,其中有一臺7.5kW的水泵,四臺2.2kW的空調,三臺1.5kW的空調,燈具的功率一共是11.36kW,其余還都是插座。現在想加一臺7.5kW的水泵,不知道增加水泵后變壓器能否正常工作?請問我這種情況增加這臺水泵是否可行?其實正常情況下所有的用電設備不會同時運行,但也不能排除同時運行的可能性。配電單線圖見附件。
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
您們好各位師傅!一臺循環水泵1.13KW,啟動繞組:9歐,運行繞組:4歐。現在的問題是水泵反轉的時候轉速快,反而正轉的時候水泵的轉速很慢,請各位師傅指教什么原因!謝謝!
一臺恒壓供水的變頻柜,柜子裝兩個空開兩個接觸器,(用作工頻和變頻起動)當柜子用手動工頻起動,泵運轉就沒有問題。。當改用變頻起動的時候,上口的進線漏保就跳閘。(漏保為三相四線制,漏保100mA不動作,200mA就動作 T=0。2S)急啊!這是什么問題?請大哥大姐解釋一下,,,
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?