亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 發幾個丹麥格蘭富水泵的資料

    發一個格蘭富水泵全系列樣本資料,大家共享下

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 格蘭富水泵銘牌上有兩個揚程

    格蘭富水泵銘牌上有兩個揚程

    一個是“揚程”19.4m,一個"最大揚程"28.3m,二都有何關系,分別代表什么意思,求指教。

  • 100款丹麥格蘭富水泵精選圖片欣賞

    100款丹麥格蘭富水泵精選圖片欣賞

    丹麥格蘭富水泵很少用,好多型號都不認識,自己對號入座吧!

  • 國產化格蘭富水泵機械密封

    國產化格蘭富水泵機械密封

    我司專業研制各類進口水泵機械密封的國產替代方案。解決國內用戶使用進口水泵更換機械密封使用原廠配件價格高、貨期長的問題。各類型機械密封可來樣加工。目前已研制了CR系列、NK系列、LPTP系列、CHI系列的各類機械密封。常用系列備有現貨。并可根據用戶提供的使用要求,如溫度、介質、壓力等情況對機械密封進行改進,使之更耐久更適用。我們研制的國產化替代產品具有性能穩定、價格極低、可進行二次維修等特點,是各使用進口水泵的用戶的最佳選擇!!! http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1181901718310 成都和煌機電工程有限公司

  • 求教一個家用水泵自動供水的問題

    本帖最后由 好好學習。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統。 有DZ47、水位控制器、接觸器、熱繼電器、兩個按鈕開關,一個手自動轉換開關,組裝成的一個控制箱,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,后來突然不行了,不知道是什么原因,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,這里我附上自己的接線圖,大神給分析分析,萬分感謝。 急需,最近老沒水了都不知道,愁死了。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,才170V,而手動端可以正常啟動。還有釘子的線用的是網線

  • 最全格蘭富系列水泵資料全集(讓你下到手酸)

    最全格蘭富系列水泵資料全集(讓你下到手酸)

    1。格蘭富系列水泵英文隨機使用手冊

  • 北京格蘭富水泵總代理格蘭富資料索取

    格蘭富臥式多級離心泵CH系列CH系列為小型臥式離心泵,在家庭供水、工業、建筑方面有廣泛的用途。可用于:輕工業領域的液體輸送及循環增壓家庭供水冷卻系統空調系統以及其他許多特殊用途及OEM配套。輸送介質稀薄、清潔、無腐蝕性、非爆炸性不含顆粒或纖維的液體運行條件液體溫度范圍:0攝氏度—9攝氏度最高環境溫度:55攝氏度最大工作壓力取決于輸送液體的溫度。最小入口壓力:根據NPSH曲線加上1.0m的安全余量。最大入口壓力,取決于最大工作壓力。電機泵配有一個全封閉風冷鼠籠型格蘭富電機額定轉速:2900轉/分密封等級:IP54絕緣等級:F標準電壓:1×220-240伏 3×220-240伏/380-4

  • 那位有格蘭富水泵資料,資源共享下,謝謝

    想找些格蘭富水泵的資料,及

  • 求教如何選用水泵等問題

    本人在此遇到了幾個的問題,基本列出已知條件,望哪位大俠能夠相手幫助,本人將感激不盡!:) 問題1:水池深度低于地坪3米,水位大約低于地坪0.7m,水泵按裝在地坪上,所供給的水液里含有已稀釋的低濃度硝酸,從水泵接出的主管(PP DN63mm)長度約為50米,在主管后段20米內均布有5條10米長的橫管(PVC DN40mm)到設備上,另每條橫管上又均布接出1.5米長的支管(PVC DN20mm),每條的DN20mm支管上各有3個同口徑的出水口,出水口高度大約高于地坪1.3m,要求出水壓力接近于日常生活用水壓力。請問各位本人應如何去設計,選擇什么樣的離心水泵,及選擇什么樣的配套配件等等才能使供給系統都能正常穩定運行及經濟性呢?問題2:已澆筑好的一個深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(總深度為3米)這樣的磚混結構清水池,由于當時未能充分考慮好,沒有在離地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到時只能把水泵放置在水池上面,供給用水高度都在高于地坪1.2米左右。但對于如此高度的吸水管,應選擇什么樣的離心水泵才適合?當吸水管過長時會出現哪些問題?或有哪些更好的改進方法?另本

  • 那位有格蘭富水泵的電子樣本,貢獻出來大家共享!

    格蘭富的產品作了更新,但是沒有他的樣本,我在它網站上留言了,結果本地的經銷商打來電話,要自己去取,一直沒有顧上去。誰有的話,共享一下。謝謝!

  • 格蘭富CR系列水泵CAD圖形,有參考價值

    格蘭富CR系列水泵CAD圖形,有參考價值

  • 【技術】ITT水泵,格蘭富水泵為什么要對葉輪進行二次切割

    ITT水泵,格蘭富水泵為什么要對葉輪進行二次切割 進口品牌水泵比如ITT水泵的GISO系列,格蘭富水泵的NBG系列,葉輪都要進行二次切割,這樣做有什么好處呢?答案是:1,切割葉輪使水泵能夠在設計要求的工作點工作;因為一般情況下很少有正好滿足參數的水泵,比如要求一臺200m3/h,50m的水泵,往往初次選的時候實際水泵的工作參數要比這個要大,通過葉輪切割達到這個參數要求。2,葉輪切割可以更加節能,如果不進行葉輪切割,泵實際工作參數就要大,就要耗能更多。 水泵葉輪切削之后的理論計算性能特性參數是怎樣的呢?根據《泵與風機》教材中相似理論在泵與風機中的應用論述:“水泵在運行中,當轉速、葉輪尺寸及流體密度發生改變時,根據相似關系,進行性能參數及性能曲線的相似變換”。 泵與風機的相似定律反映了性能參數之間的關系。水泵設計制造是按“系列”進行的,同一系列中大小不等的泵都的相似的,也就是說它們之間的流體力學性質遵循力學相似原理,為了滿足使用要求,對同一型號規格的水泵采用不同葉輪直徑,其性能也就不同。因此,為了改善在用泵的性能,切削泵的葉輪

  • 求教格蘭富補水泵CR3-5的泵腔內的組件安裝順序

    求教格蘭富補水泵CR3-5的泵腔內的組件安裝順序,我們的泵腔打開后,里面的組件掉下來了,現在重新安裝,組件的順序不確定。求教大神指點

  • 質疑:格蘭富水泵電機的安全運行溫度升限范圍

    我們測量了CR45-6高壓泵運轉時的電機外殼溫度。因為運轉時風扇的影響,所以選擇了高壓泵停止的時候立即測量,采用的測量工具是帶溫度測量功能的便攜式數顯萬用表,實測電機外殼溫度達74.2℃,當時的環境溫度約32℃。(電機運行電流32A,415V交流電)其余兩臺CR45-5(2002年配置,其中一臺是CRN45-5)的電機運行溫度分別為56.7℃和57.2℃,測量方式和CR45-6相同。用戶單位為此提出質詢,并且因為運行溫度相差比較明顯,已經造成比較大的影響,至今該項目因為這個原因沒法通過驗收。經過和甲方溝通,已經達成在不出現運行障礙的前提下不會更換泵或電機的口頭協議,但需要格蘭富提供一份書面質量承諾報告,提供格蘭富電機的安全運行溫度升限范圍(國產電機安全運行溫度升限不大于40℃),并且明確在質保期內出現電機燒毀的故障的時候,格蘭富能提供的保修范圍和用于修復電機的時間的限制。現提供CR45-6的泵編號如下:TYPE:CR45-6 A-F-A-E~HQQEModel:A96548568P10620Serial:№.0001合格證編號

  • 樓層上的水泵如何選用水泵基礎

    樓層上的水泵如何選用水泵基礎

    水泵房放在地下一層,地下有二層,為防止水泵振動發出太大的噪聲增加了隔振器及聯接板,由于為防止水泵基礎過寬,聯接板我選用比樣本上的小了一檔,不知道這樣可不可以?

  • 高層水表在別家用水時候轉

    我家住高層,在用水的時候轉是很正常的,但我家水表在別的鄰居家用水的時候也跟著轉,只是轉的速度比較慢,這個是怎么回事呢?有沒有朋友遇到過這種情況?怎么解決呢? 水表是沒有問題,而且物業給更換了水表也同樣出現這樣的問題,我們家裝修兩個月水表跑了50多噸水,更換新水表后,沒有用水一星期又跑了兩噸

  • 家用水空調與高位水箱共用潛水泵的接電問題,請各位指導!

    問題是這樣的: 目前家里安的水空調和樓上的水箱共用一臺潛水泵,目前水泵的電是接在空調上的,與空調同步啟閉。而高位水箱需要上水時,手動把出水管閥門切換到水箱管上,再打開空調以啟動水泵上水。這樣平時使用很不方便,想改動一下。最好能做到在不影響空調使用情況下根據水箱高低水位自動啟閉水泵。本人不太懂電,初步是這樣想的: 水泵出水管上接2個電磁閥,水空調的管接常開閥,水箱上水管用常閉閥,220V控制啟閉。帶控制器的水箱的液位計也能提供根絕液位的電路開斷,把2路電磁閥和水泵并聯接控制器挺好,但問題來了:這樣水泵用水箱液位控制時就不能和空調聯動了,請問下大家,如果兩方面都要保留,該如何接電、并用到哪些設備呢?(PS:家用,太貴的方案就算了啊)

  • 格蘭富在線課堂:中開雙吸泵和深井潛水泵產品介紹

    格蘭富中開雙吸泵針對市政水廠和輸水管網應用而開發,

點擊加載更多

格蘭富家用水泵

格蘭富家用水泵專題,為您提供格蘭富家用水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與格蘭富家用水泵 相關的專業交流討論,更多格蘭富家用水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: h网址在线观看| 伊人久操| 日穴影院| 日本三级香港三级人妇 下载| 久久九九青青国产精品| 国产一区二区在线看| 粗大黑硬巴| 日本成年x片免费观看完整版| 国产一区亚洲欧美成人| 草草草在线| 被免费网站在线视频| 99精品视频免费在线观看| 伊人网站| 99久女女精品视频在线观看| 4虎最新网址| 99热在线观看免费| 35pao免费视频| 99精品免费观看| 99热久热这里只精品| 99热这里只有精品免费| se01国产短视频在线观看| 99久久中文字幕伊人| kkkk国产在线播放| 成人性生免费视频| 久操免费在线| 国产免费观看完整版高清视频| 在线成人| 中文黄色| 58av国产精品| www.日韩视频| 国产成人在线视频免费观看| 国产高清在线| 精品人人视屏| 欧美尻逼| 日韩视频免费看| 亚洲黄色影院| 中文字幕免费视频| 5a级动作片在线观看| 福利精品一区| 久久成人免费| 欧美日韩国产在线观看一区二区三区 |