亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 《消防水泵接合器安裝》

    論文簡介:《消防水泵接合器安裝》99S203.pdf,圖集 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 小區消防水泵結合器設置

    在通常的情況下,每動單體建筑物(單設消防栓系統)均設立一座水泵結合器,而水泵結合器的功能只是為消防車提供一個借口而已,因此,本人認為水泵結合器只要滿足小區內最大的室內消防用水量即可,無須每10棟設立10座水泵結合器,可以酌情減少.另外, 每動單體建筑物在消防管網出入處設止回閥,請高手指教.

  • 99S203消防水泵接合器安裝

    水泵接合器安裝圖集。這是自己用相機拍的,不到之處,望指正!

  • 高層消防水泵結合器設置問題

    高層消防水泵結合器設置問題

    高層消防系統分區后,消防水泵結合器設置問題,請假下大家1、上圖的這種消防供水方式,是串聯供水還是并聯供水?2、根據高規7.4.5,是否一定要按高低區設置水泵結合器?按上圖這樣設置水泵結合器是錯的?

  • 關于消防水泵接合器的設置

    一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,問過不少人,但是答案也不統一。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,應根據當地消防車的供水流量和壓力確定。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器;當建筑高度超過消防車供水高度時,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,并不宜大于40m。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,40-15m的范圍實在太小。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,有沒有經驗數據?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,沒有考慮每座建筑設置,因為即使做了也因為離消火栓太遠而無法發揮供水作用。不知道各位是

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 消防水泵結合器的設置目的是什么?

    在消火栓系統中,設置消防水泵結合器是必不可少的內容。如果消防水泵(包括備用水泵)均不能正常運行時,采用室外加壓通過水泵結合器把消防水量、水壓提供給建筑物內是合理的。但除這種情況發生之外,我想不出來設置結合器的其他作用是什么。而這種情況的發生是不應該的。請各位討論一下,多謝。

  • 關于高速公路隧道消防水泵結合器設置

    我們在搞一個公路隧道消防施工,前期設計洞中沒有水泵結合器,后期消防局檢查時說要增設水泵結合器,根據水泵結合器的工作性質,個人認為,隧道口無任何水源,增設此水泵結合器,只能是個擺設,消防車的水量也無法供應隧道內消防用,不知此觀點正確與否,請各位高手賜教

  • 淺談消防水泵接合器的設置

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-11 22:40 編輯 一、水泵接合器的作用及設置要求有哪些?水泵接合器是消防車往室內管網供水的接口。其主要作用有:一是當室內消防水泵因檢修、停電或其它故障時,利用消防車從室外水源抽水,向室內消防給水管網提供滅火用水;二是當遇大火室內消防用水量不足時,必須利用消防車從室外水源抽水,向室內消防給水管網補充消防用水。 水泵接合器的設置要求有:1、水泵接合器的位置應設在便于消防車接近的人行道或非機動車輛行駛的地段,且距室外消火栓或消防水池15~40m范圍內。2、每個水泵接合器的流量按10L/s~15L/s計算,水泵接合器的數量按室內消防用水量計算確定。高層建筑采用豎向分區供水方式的,各分區應分別設置水泵接合器。3、地下式水泵接合器的閥門井井蓋應鑄有“消防水泵接合器”標志,并在附近設置指示其位置的固定標志,井蓋底面與接合器接進水口的距離不應大于0.4m,且不應小于井蓋的半徑。地上式水泵接合器應

  • 消防水泵如何選型、安裝、運行原理

    新手報到,想系統的學習消防水泵、污水泵等的詳細知識,比如如何選泵、安裝、運行原理,尤其是消防泵,從哪兒能學習這相關方面知識點,請指導,謝謝了!

  • 消防水泵接合器的選擇問題?

    什么時候選擇100的水泵接合器,什么時候選擇150的接合器?是否可以理解100的水泵接合器就是10L/S。150的水泵接合器就是15L/S

  • 消防水泵接合器設置問題

    某工程,多棟高層住宅,地下車庫。消防泵設在地下車庫。各樓消火栓、噴淋系統均由消防泵房臨時高壓供水,并通過地庫主干管聯通。問題:各樓附近都需要設置供本樓使用的消火栓系統水泵接合器和噴淋系統水泵接合器嗎?求各位大俠指點。

  • 請教消防水泵的安裝高度問題?

    規范要求采用自灌式是否指水泵進水口高度不能高于水池最低水位?還是不能高于最高水位?按規范要隨時保證水泵里有水,在水池裝滿要求的水量時,只要在最高水位以下,應該就能保證,但如果在試驗消防系統時或火災后補充水時就可能無法滿足要求,因此我認為必須在水池最低水位以下才能符合規范要求,不知大家如何設計的。謝謝大家。

  • 99S203-消防水泵接合器安裝(PDF清晰版)

    需要的自取,不謝,哥就是這么豪邁:lol

  • 消防水泵接合器DN100與DN150什么區別

    辦公樓6層體積1.3W消防水量15L/S這樣的辦公樓應該設置幾個水泵接合器呢?消防水泵接合器DN100與DN150什么區別?規范上說每個水泵接合器的流量為10~15L/s。計算是要取10還是15?請各位大俠多多指點

  • 消防水泵接合器的作用和原理是什么?

    一、 消防水泵接合器的作用: 1、預防消火栓水泵損壞不能正常運行,不能提供滅火給水的壓力;2、預防建筑樓層高度過高導致水壓不足,可以通過消防水泵接合器鏈接消防車供水提供更大的水揚程;3、消防車的水泵可迅速方便地通過該接合器的接口與建筑物內的消防設備相連接;4、消防水泵接合器與室外消火栓(即地上栓)配合使用;當發生火災時,建筑物內消防裝置供水系統發生故障水流不足或水壓低時,通過消防水泵接合器將水輸入建筑物內的消防管網中,從而解決火災時水源和水壓不足的關鍵問題。 二、消防水泵接合器的工作原理: 消防水泵接合器是連接公安消防部門的消防車或機動消防水泵通過消防水泵接合器接口向建筑物內的消防給水管道輸送消防用水,使室內的消防栓得到充足的水壓,解決消防車對高層建筑滅火困難或因建筑物內部消防給水管道因水壓過低造成的供水不足等問題,以及室內消防水泵正常運行和間斷供水等情況中使用。其安裝型式有地上式、地下式、墻壁式。 消防水泵接合器就是和消防水泵結合使用的產品。

  • 消防水泵接合器額定壓力

    《消防給水及消火栓系統技術規范》中5.4.9條規定:水泵接合器處應設置永久性標志銘牌,并應標明供水系統、供水單位和額定壓力。 這里的額定壓力是指什么呀?怎么確定水泵接合器的額定壓力?

點擊加載更多

消防水泵結合器安裝

消防水泵結合器安裝專題,為您提供消防水泵結合器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵結合器安裝 相關的專業交流討論,更多消防水泵結合器安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品福利网站人| 在线观看毛片网站| 三级黄色在线播放| 欧美天天综合| 欧美理论在线观看| 闷骚寡妇影院首页| 免费麻豆视频| 美女被免费网站在线视频软件 | 污污视频在线观看免费| 日本一区二区高清| 日本欧美视频在线| 日本尹人综合香蕉在线观看| 日本黄色免费在线视频| 青青青国产免费全部免费观看| 欧美成人精品手机在线观看| 欧美1314视频在线观看| 欧美高清免费| 人人干人人做| 三级视频网站在线观看| 色偷偷资源| 亚洲国产精品免费| 亚洲欧美日韩国产综合高清| 亚洲影视先锋| 中文字幕乱码一区三区免费| 在线免费观看国产精品| 韩国电影久久| 99热这里只有精品2| 成人国产精品999视频| 国产成人综合精品| 精品国产电影在线看免费观看| 久久亚洲aⅴ精品网站婷婷| 久久久青青| 欧美在线日韩| 先锋资源亚洲| 亚洲日本欧美| 男人天堂黄色| 99热这里只有精品9| 国产a级大片| 久久这里有| 日韩在线视频免费不卡一区| 亚洲国产精品自产在线播放|