目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,直接接入管網,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,用不是幾方水,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答!!!!
我是新手,現在有一個高層拿去審查,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,以前沒碰到過,希望各位老大指點一下!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,都不知道怎么開聯系單
【 產品特點 】 1、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.。 2、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動、無段變速,節通運行效率高.。 3、體積小:壓力靠馬達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.。 4、啟動電流小:平綬啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.。
四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項: 1、檢查高層自來水增壓水泵的水孔、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,如有松動,必須旋緊。 2、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草、雜物,如有應予清除。 3、檢查電纜是否有斷裂或破壞,如有,應立即更換。 4、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干。 5、檢查全部電路、開關等是否接好和正確,并檢查電動機的旋轉方
請教穩壓泵和氣壓罐的補水泵是不是指的同一個泵!!如果不是討論高規7.4.8增壓設備的出量和氣壓罐的容積所對應的東西,以及氣壓罐的補水泵的流量就沒有意義了!!! 本人認為應該不是一回事!!!向各位請教,理由如下: 1.條文說明里邊有:"對于增壓水泵,其出水量應滿足一個消火拴用水或者一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量.對于氣壓給水設備的水壓罐其調節容積應為450L"這里將其分開來寫,本身就說明氣壓給水設備和增壓泵作為加壓設置的兩種方式來說明.2.規范規定"增壓水泵得出水量,對消火拴給水系統不應大于5L/s;對于自動噴水滅火系統不應大于1L/s."這里設置增壓水泵的上限本人認為主要的原因還是供水流量能夠小于啟動一個消火拴和一個噴頭時的流量,使得系統的供水壓力在打開一個消火拴和一個噴頭時能夠急劇下降,從而達到消防水泵的順利啟動!由于沒有太大的調節容積,系統正常的壓力波動也是靠小泵補水來滿足要求的,小流量可以減少水泵的頻繁啟動.3.氣壓給水設備有一定的調節容積可以有一定的調節容積,本人覺得規范"調節容積宜為450L",而沒有說大或者小就說明火災初期30s內能
高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,求高手解答。
《高規》7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 本條對增壓設施作出具體規定。設置增壓設施的目的主要是在火災初起時,消防水泵啟動前,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求。對增壓水泵,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量。對氣壓給水設備的氣壓水罐其調節水容量為兩支水槍和5個噴頭30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。規范說:“出水量對消火栓給水系統不應大于5L/s,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s”解釋說:“出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量”我不明白說的到底是什么意思?大家都來談談。由此引申的問題:1.噴淋和消火栓系統的增壓設備可不可以共用一套?還是用兩套?2.增壓設備是放在屋頂好,還是放在地
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
95SS103立式水泵隔振及其安裝
這個立式凱泉水泵是離心水泵還是軸流水泵?
<<高規>>7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。7.4.8.1條增壓水泵的出水量,我覺得應是對消火栓給水系統不應小于5L/s;對自動噴水滅火系統不應小于1L/s吧,因為如果是小于的話,火災發生后的10min內,水壓是不夠的,滅火效果也不佳,既水壓然不夠,為什么還要設高位水箱,不如不設水箱而加強直接啟動消防水泵的可靠性.7.4.8.2條氣壓水罐的調節水容量應該是不小于450L,如果不談經濟的話.....各位師兄們,敬請指教!
急請教高手,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,電機轉速有要求嗎?謝謝
立式水泵安裝時采用阻尼彈簧減振器是否可以?在兩本不同的資料上遇見不同的要求,不知道那一個為準,請各位予以指導:1、在給水排水設計手冊(2)上在推薦優先使用阻尼彈簧減振器。2、在建筑給排水安裝規范上明確要求,立式水泵安裝不應用彈簧減振器。
如圖:本系統為工地臨時用水圖,水泵前端為一個蓄水池,經過水泵增壓后,供給工地施工用水。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,在用水時水泵自動啟動,無用水點時,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,但這地方沒買到,所以省了,這樣有可能造成水泵啟動頻繁。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 編輯 ]
本帖最后由 粉蝸牛 于 2016-12-6 20:29 編輯 可空轉直立式耐酸堿泵廣泛應用于廢氣脫硫、涂裝噴淋等場所,過去在廢氣塔上使用較多的是臥式泵,但隨著頻頻出現軸封漏水現象,臥式泵一般是機械密封構造,在無水空轉時,機械密封很容易燒毀,從而導致水泵漏水。 經過行業多家案例測試,可空轉直立式耐酸堿泵更適合于噴淋洗滌上,因為廢氣處理塔是利用泵的壓力, 將噴流藥水與廢氣接觸, 達成酸堿中和的一種循環目的, 使吸入廢氣塔的有害氣體中的物質因化學反應而被吸收凈化. 但是這種噴淋方式使水與空氣大量混合而落入廢氣塔內的藥水槽中, 產生的水中氣泡必須有足夠的時間而上浮, 來與藥水分離. 若是水中氣泡過多, 泵可能吸入氣體, 造成氣蝕現象, 高速旋轉的葉輪會產生震蕩不穩, 使直立式泵軸承受力不均, 而產生傷害, 為防止此問題的發生, 我們必須將泵吸入管按規范配好, 使泵不易吸入氣體, 這種損壞
噴淋主泵啟動時,增壓穩壓裝置(位于地下消防泵房)的循環泵停泵,但是氣壓水罐處于p2壓力,那氣壓水罐的壓力不會阻礙主泵提供的壓力(揚程)嗎?
立式循環水泵材質分為塑料和不銹鋼兩大類,塑料材質又分為增強聚丙烯和PVDF。下面給大家分享立式循環水泵的性能特點。 立式循環水泵的亮點: 大流量:渦卷式流道設計,充分利用了流體力學原理,加大了流量,提升效率。 <
隨著人們生活水品的日益提高,人們也將越來越重視周圍的生活環境。也就出現了不同場所中不同的噪聲振動控制要求。國家也相繼出臺了相關振動噪聲控制規范。但由于該行業在中國起步較晚還處于萌發階段,仍然需要對振動噪聲控制做大量工作。 本文主要針對立式水泵的振動噪聲控制做出相關建議,希望對受到噪聲危害的人群有所幫助,同時文中如有不足之處希望廣大同行工作者能夠及時指正。 一、水泵的常識 現代建筑中有三種用途的水泵,生活水泵、空調系統的循環水泵和消防水泵,這些水泵大多數安裝在地下層的水泵房中,在高層和超高層建筑中的避難層的設備用房中也可能布置一些水泵,有的循環水泵就與冷卻塔共同布置在建筑物的屋頂上。這三種類型的水泵都是離心水泵,其流量、揚程、裝機功率及轉速都不一致,總體上看,建筑物的高度越高,水泵的揚程及裝機功率都比較大,一下高揚程的水泵轉速為2900r/min,進出管道的管徑和使用水壓都比較高,除了消防水泵平時保持待機狀態,其他的水泵基本上是晝夜運行,大多數水泵都是單級或多級的臥式離心水泵,水泵的泵體和電動機是共同安裝在鑄鐵的底座上。
別墅用燃氣爐單獨采暖,想加一個循環泵,在計算揚程時,(地板采暖)考慮管道阻力時,管道的長度是從熱源到分水器,還是管線的全部長度,既從供水管到分水器沿室內管線回分水器再回到回水管。
各位大俠,請教一下,有誰見過此類型的水泵,那個廠家生產的,有沒有聯系方式?立式單級單吸離心水泵2BXG200WFB-AD