水泵安裝圖片
凱泉水泵系列安裝圖大樣
泵的設計、制造、技術要求、材質和連接尺寸符合ISO、DIN或GB及KSB的標準。 制造商 上海KSB 類型 臥式中開 型號 RDL900-970A 出水口直徑 900mm 進水口直徑 1000mm 流量 10000m3/h 揚程 38m 轉速 590r.p.m 水泵效率 89 % 吸收功率 1163kw 所需汽蝕余量NPSH 4.9m
潛水泵安裝圖,供施工安裝參考
請教:該圖是純水系統的純水泵,在該系統中所有水泵均安裝了一個軟接,最大的頻率是30KW,按照規范,是否必須在另一邊增加一個軟接,才能保證運行穩定?
水泵廠家的水泵選型軟件,還不錯。有水泵選型、水頭損失計算。1
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
] 凱泉水泵系列安裝圖大樣(16個).pdf
這個~高手啊~水泵可以這樣按~~已經運行了3年多了~~太陽能工程上的~
95SS103立式水泵隔振及其安裝
冷卻水泵這樣安裝可以嗎??
我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤
小弟做建筑水時間不長,經驗不足,最近碰到個問題,特向各位大哥請教:<<全國民用建筑工程設計技術措施給水排水>>上有個公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),請問此安裝高度為最低安裝高度嗎,看圖集04S202上要求消防水池滿足自灌式啟動水泵的最低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔,請問是這樣確定嗎?請問各位大俠又有什么樣的經驗確定呢?謝謝.3X
水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖(設計人員應該喜歡)
水泵的各種安裝方式詳圖.dwg
水泵制造、安裝及驗收標準
圖紙簡介: 本圖紙為精密過濾設備工藝安裝圖,圖紙內容包括上下層平面布置圖,材料表,回轉微過濾設備工藝設計圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: martin314 上傳時間: 2013-12-09
知識點:水泵、風機等設備安裝
我剛接觸暖通施工,我們的水泵直接從水池里抽水安裝有桶式過濾器,由于過濾器懸空甲方要求安裝支架。請問水泵的過濾器怎樣安裝支架?
我家新裝修 暖氣管道走墻內和地面 三組散熱片串聯 客廳散熱片高2米 管道總長50米 要多少瓦的水泵 揚程要多少 裝在什么位置 排汽點要多高 請指點 謝謝