我們測量了CR45-6高壓泵運轉時的電機外殼溫度。因為運轉時風扇的影響,所以選擇了高壓泵停止的時候立即測量,采用的測量工具是帶溫度測量功能的便攜式數顯萬用表,實測電機外殼溫度達74.2℃,當時的環境溫度約32℃。(電機運行電流32A,415V交流電)其余兩臺CR45-5(2002年配置,其中一臺是CRN45-5)的電機運行溫度分別為56.7℃和57.2℃,測量方式和CR45-6相同。用戶單位為此提出質詢,并且因為運行溫度相差比較明顯,已經造成比較大的影響,至今該項目因為這個原因沒法通過驗收。經過和甲方溝通,已經達成在不出現運行障礙的前提下不會更換泵或電機的口頭協議,但需要格蘭富提供一份書面質量承諾報告,提供格蘭富電機的安全運行溫度升限范圍(國產電機安全運行溫度升限不大于40℃),并且明確在質保期內出現電機燒毀的故障的時候,格蘭富能提供的保修范圍和用于修復電機的時間的限制。現提供CR45-6的泵編號如下:TYPE:CR45-6 A-F-A-E~HQQEModel:A96548568P10620Serial:№.0001合格證編號
電機的降壓啟動一般來說是施工的事情,電機一般都有控制柜的,要么自己接線要么就是電氣廠家接好.一般水泵廠家不給弄這些的.水泵電機的起動要注意些啥
我設計的建筑面積二十萬平方米的換熱站,水泵三臺,俺選30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中電機過熱,換了兩臺電機,目前用戶十萬平米,僅用一臺水泵,供回水閥門調節僅能開啟1/3,如全部開啟則電機電流過大,電機燒壞了。供回水溫度為58-44,請指教燒電機的原因
我廠的220KW水泵電機又一次燒掉。上次是電機內部進水燒掉。只后是電機內部擊穿。現在都不可以正常啟動了。現在情況是這樣。。在30秒的啟動中電流達到(550A)轉速變慢。正常運轉電流達到(1400)A。請問是不是自藕變壓器壞了。要是不是的話應該是什么問題。。謝謝大家了。。
如圖,以星三角轉換啟動的方式控制水泵電機,打在自動檔的時候,水滿了,控制柜不跳閘。經檢查,液位傳感器完好,請高手指點!是我電路設計的有問題嗎?若是問題出在哪?注:因現場條件有限,我把中間繼電器用接觸器代替使用。
發一個格蘭富水泵全系列樣本資料,大家共享下
我想請教下面幾個問題: 1、一般的水泵用電機,為什么要提軸功率。 2、軸功率與電機的Pe和Pjs是什么關系。 3、電機的計算電流和同時系數kd怎么計算。謝謝各位親們!
一個是“揚程”19.4m,一個"最大揚程"28.3m,二都有何關系,分別代表什么意思,求指教。
離變電所比較遠的現場有個55KW的水泵,現在考慮送一路10KV過去,設80KVA的專用變壓器,不知道有沒有問題?規范或者手冊上給出的數據都是從母線壓降的角度算的,直啟電機不能超過變壓器容量的20%,水泵屬于輕載,這種不怕壓降的情況應該怎么考慮?
水泵偏離高效區工作時,為何會出現閉閥啟動電流正常但當出水閥稍微開啟(流量很小)就出現電流偏高電機跳閘現象?特請教各位大蝦?
水泵房用的抽水電機。15KW-4,配用自吸泵。管道長度600米左右,用的160PE管,0.6MPA的。第一臺電機是缺相燒毀,檢查了是缺相的原因。運行了10天左右。、第二臺,安裝了電機綜合保護器和繼電器。運行了3天。缺相燒毀。第三臺,專門檢查了是否這個保護器能否缺相斷電,拔下了其中一根進線,繼電器馬上跳了,電機停止運轉。而且運轉時電流在20A左右,三相基本平衡。以為正常了,可是沒等2小時,又燒毀了,檢查,又是缺相!供電所的變壓器是30KVA的,有兩個村的用電負荷,變壓器的保險老是燒毀,而且只燒一相,最氣人的是居然那個保護器沒有跳。但是測試了都要跳的啊。現在的線路圖大概是變壓器---500米線---配電房---100A空開----300米16平方的線----電機綜合保護配電箱----2米線----電機!毛焦的很,外線用的16平方的銅心電纜。有300M左右。現在都不敢上電機上去了,怕又要燒毀請各位達人,給支個招吧!
各位大蝦,請問安裝在地下室空調泵房及生活加壓泵房的水泵電機的防護等級及絕緣等級,國家規范規定分別是多少?對于IPxy中的y,我看了有關條文,還是如入云里霧里,不知這個防水特性和絕緣等級是不是一回事?請教各位專家了!!!
請問水泵電機按照功率大小其電壓是如何規定的呢?是不是電機功率≤355KW電機電壓是380V,>355KW電機電壓有380V,6KV,10KV可選?是不是這樣呢?
水泵電機參數為380V,139.5A,75KW。。平時工頻運行的時候電流只有95A,閥門調節。改為變頻運行后達到50Hz時電流為100A左右。我的問題是這種情況下能不能設置水泵電機的頻率為50Hz以上,例如55Hz。這樣的話會不會對電機有不良的影響我覺得發熱應該不成問題,55Hz應該還沒達到額定電流值還有一個問題就是,這個水泵電機在變頻50Hz運行的時候電流只有100A,流量70T不夠但當上游水位上升,需要更大流量的時候,變頻器的出力就明顯不夠,至少變頻器的輸出電流沒有上去。。想問下這是什么原因。。
小弟現在做一個小水庫工程,一臺37kw水泵電機如何選變壓器?選了個80kva的變壓器,總感覺有點小啊 。 電機采用星三角啟動方式,似乎記得有個規范說到電機專用變壓器在不同啟動方式的變壓器的選擇方法的,只是想不起來了 盼高手解答啊 現行謝過。
我司專業研制各類進口水泵機械密封的國產替代方案。解決國內用戶使用進口水泵更換機械密封使用原廠配件價格高、貨期長的問題。各類型機械密封可來樣加工。目前已研制了CR系列、NK系列、LPTP系列、CHI系列的各類機械密封。常用系列備有現貨。并可根據用戶提供的使用要求,如溫度、介質、壓力等情況對機械密封進行改進,使之更耐久更適用。我們研制的國產化替代產品具有性能穩定、價格極低、可進行二次維修等特點,是各使用進口水泵的用戶的最佳選擇!!! http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1181901718310 成都和煌機電工程有限公司
丹麥格蘭富水泵很少用,好多型號都不認識,自己對號入座吧!
我賣了兩臺水泵,水泵的吸水聯接冰水主機的出水(施工方做的和人家做的不一樣!),水泵的出水接分水器,再循環到末端的空調箱和風機盤管,系統的末端沒有裝電動二通閥,水管是異程的,但水泵的進出口壓差只有一公斤!以前有小系統選32米揚程也還好啊?!水泵是22KW,1450轉,流量是160CMH,揚程是32米的,現在狀況是電機發熱,噪音也不大,調節水泵出口閥門至壓差2公斤還是發熱,不知道是過流了還是電機有問題!期待高手
作者 rzfireman
某一供水系統,使用兩臺水泵供水,每臺水泵電機為75KW,且這兩臺水泵共用一臺備用水泵,在運行過程中,任一水泵出現故障時,備用水泵能及時自動投入運行,且運行水泵和備用水泵可自由切換,需要停止時,隨時停止,每一臺水泵都有故障報警。要求:設計出原理圖,PLC控制原理圖,梯形圖及程序。希望大家能幫我設計一下電路圖!!!小弟在這里先謝謝了!