下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
,水管管徑50,水管翻過一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要達到出口流量20m3/h,需要選什么樣的泵?如何計算?2.怎么確定50的水管能承受多大流量?
在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,短管,彎頭,短管,閥門,短管,偏心異徑管,泵,同心異徑管,短管,水泵控制閥,蝶閥,管道接泵房外。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢?
關于這個問題,我一直沒能想透徹,希望各路高手發表見解.討論前提:1、假設采用離心泵從水箱或水池為某個或多個設備供水,泵出口設置止回閥、閘閥,當然還有壓力表.2、這里為了方便討論,我們在系統上設置3只壓力表,分別設置在閘閥前、閘閥后、以及用戶點前,用P1、P2、P3來表示。P1表示閘閥前設置的壓力值;P2表示閘閥后設置的壓力值;P3表示用戶點前的壓力值;3、另外假設供液管足夠長,即表示具有一點的沿程水頭損失,假設為H1,系統不考慮用戶點與泵出口的高差,即不考慮重力水頭;假設泵的額定流量為為Q,額定壓力為P,供液管管徑為D1.4、要使得泵處在額定工況下工作,則需要調節泵出口的閘閥開度減小,此時P1的值應該存在背壓,而P2的值存在泄壓的因素。但不管是背壓還是泄壓,與泵的輸出流量有關的應該是P1,也就是說將P1的值調至泵的額定壓力值P,則此時泵的實際出流量應近似為Q;(此說法不知道是不是正確,還請網友評論);問題:1、在管道D1不變的前提下,閘閥開度減小,則P1增大,Q減小,P2減小,
水泵是要加壓到七樓的,當水泵在低揚程時水管不會震動,但是水打不到七樓,當水泵的揚程提高時,水管就開始劇烈的震動,這是為什么?是不是因為管道中有空氣的緣故?檢查該怎么檢查,該如何解決出現的這個問題?
圖紙簡介: 環保圖塊-管道、三通、水泵、格柵等圖塊,包括全系列法蘭、彎頭、三通、管道大樣圖全系列水泵示意圖,格柵示意圖。 投稿網友: selfalone 上傳時間: 2012-09-12 <
水泵流量的確定 a、如果生產工藝中已給出最小、正常、最大流量,應按最大流量考慮。 b、如果生產工藝中只給出正常流量,應考慮留有一定的余量。對于ns>100的大流量低其不意揚程泵,流量余量取5%,對ns<50的小流量高揚和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,對質量低劣和運行條件惡劣的泵,流量余量應取10%。 c、如果基本數據只給重量流量,應換算成體積流量。在設計布置管道時,應注意如下事項:A、合理選擇管道直徑,管道直徑大,在相同流量下、液流速度小,阻力損失小,但價格高,管道直徑小,會導致阻力損失急劇增大,使所選泵的揚程增加,配帶功率增加,成本和運行費用都增加。因此應從技術和經濟的角度綜合考慮。B、排出管及其管接頭應考慮所能承受的最大壓力。C、管道布置應盡可能布置成直管,盡量減小管道中的附件和盡量縮小管道長度,必須轉彎的時候,彎頭的彎曲半徑應該是管道直徑的3~5倍,角度盡可能大于90℃。D、泵的排出側必須裝設閥門(球閥或截止閥等)和逆止閥。閥門用來調節泵的工況點
最不利供水點為78m,水泵揚程為120m,水泵變頻供水,壓力設定值為9.2kg/cm2,三臺主泵一臺副泵,現在用水量少,主泵二用一備,現在用水量少,基本上一臺主泵變頻運行就能滿足供水要求,但問題在:主泵在變頻運行時泵體和出水口管道發燙。請問各位專家是什么原因?
目前我們配水泵吸水管道總是與水泵的吸水口管徑一致?沒有去校和水泵吸水管道的流速。這是錯誤的,因為有些廠家的水泵吸水法蘭口徑很小。這樣流速過快。影響水泵的效率和吸水。規范要求的水泵吸水管道流速應該是多少呢? 另外多臺水泵共用一根吸水管道時候,這根聯箱管應該取多大呢?按總流量的流速來選擇,還是按照實際流速來選呢?應該取多大流速合適?有規范嗎?
想做一個精品工程,焊接做不到鍍鋅處理,法蘭二次鍍鋅又擔心法蘭會不會太多了,卡箍又怕不牢固。
這個泵房水泵是2用1備,中間水泵管道為什么加變徑,不太明白,謝謝。
僅僅是因為安裝方便嗎?有的時候,是不是因為造價?還是流量太小的緣故?有的時候比如,用水泵的功能很單一,比如僅僅是利用水泵提升一點點壓力,例如給 水箱補水。這種情況可以用管道泵吧?還有別的區別嗎?或者說用管道泵有什么隱患?
各位大師,本人菜鳥級,水泵安裝在樓頂還是安裝在地下室的問題,樓層高30米,是一個浴場冷熱供水。如安裝在樓頂,一樓的壓力是否是水泵揚程加樓層高度,比如揚程30米加樓層30米,一層壓力為0.6mpa。還有如安裝在樓頂,這個水泵該選多大揚程,如安裝在地下室,揚程又的怎選呢?樓頂水箱給水,水泵出水口徑dn100,[ 本帖最后由 tykf96 于 2008-9-24 11:28 編輯 ]
對于別墅污水泵來說很多小伙伴都已經了解了他是用于解決地下室排水的,但是對于它的暗轉過程卻不是很了解,甚至不知道有哪些管道是需要連接的,那么今天我們就以澤德Kompaktboy污水提升器為例來給你介紹一下。 首先根據現場衛生潔具下水管、壓力排水管與機器的相對位置并結合機器安裝要求,確定機器安裝位置和方向。待固定之后,將對應管道接到機器對應的接口。 機器需要連接三根管道: ①機器進水管也就是衛生潔具的下水管,下水管通常是PVC材質,下水管與機器接入口之間用我們專配的φ110mm硅膠材質的波紋管,一頭套在下水管管頭,另外一頭套在集水箱接入口,然后用不銹鋼抱箍將兩頭箍緊,完成機器進水管的安裝。 ②機器壓力排水管,機器壓力排水管采用的都是能抗壓的管道,例如PVC-U、PPR、HDPE、鐵管等,不同現場會用到不同材質的管道,所以為了連接方便,我們機器標配了能承16公斤壓力、φ110mm橡膠連
水泵選型和動力機配套確定以后,就必須為水泵的進、出水管及管件配套,以組成抽水裝置,進行作業。管道配套也是一項重要工作,不可忽視,因為它將直接關系到管路損失揚程的大小,對于水泵站的設備投資,運行時的可靠性、經濟性等都有很大的影響。管道配套的目的,是選擇合適的管道直徑,使管子能與水泵合理配套,降低管路中流速,采取合理的布置方案,以減少管路損失揚程,滿足使用條件的要求,提高經濟效益。管道直徑的確定 目前廣泛使用的農用水泵,一般進、出水口徑相同或出口比進口小些。而選擇管道直徑時,一般都要比水泵口徑略大一些或相等,以減慢管內流速,減少損失揚程。因為,在管道通過流量一定的情況下,管道過流斷面增大,管中流速就減小,損失揚程也就減小。由此可見,管道直徑用管內流速來控制比較恰當。實踐證明,對出水管的流速,以控制在2—3米/秒為合適;對于進水管,為盡量減少損失,以提高水泵安裝高度,一般管中流速可控制在1.5—2米/秒。根據控制流速用公式計算可得配套管徑。為簡便計算,在確定管道直徑時,也可根據通過管道的設計流量來估算:在設計流量
流量為720m3/h 揚程120m 選用中開雙吸泵,進水管道管徑設置為250的 管道長度4m左右 問進水管到是否能滿足流量和揚程的要求
水泵房的圖片,管道的支座不合格;支座不能用磚砌筑;
銅管作為水泵供水管的話,一般可以針對于多高的樓層?銅管的壁厚除了2.5MM外廠家是否還有別的規格?銅管作為水泵供水管道如果運用到樓層有100M左右的高度時,對于水錘效應除了緩閉止回閥加水錘吸納器外還有什么辦法?我在施工時碰到水泵揚程140M,流量100立方/小時的多級立式水泵DL100*7,管道采用的是100的銅管,水泵處采用的是300X的緩閉止回閥,系統加裝2個水錘吸納器,系統靜壓為1.1MPA,系統最高處進水池的銅管在送水停泵后水錘效應明顯,不知還有何辦法減少消除?請各位大俠多多賜教