水泵的揚程如果是82米,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a啊?另外樓高50米,熱水泵裝在屋頂,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的啊?謝謝!
請問這個熱水泵4如何控制 ? 我想加壓泵與循環泵共用。
發一個格蘭富水泵全系列樣本資料,大家共享下
我覺得一般只要滿足流量和揚程的要求,應該可以共用的吧,在冬季制熱水時改變水泵的轉速,但是不知道為何改變了轉速就可以用了呢。同時,在水力計算的時候,夏季冷凍水最不利環路確定后,怎樣才能計算出熱水時環路阻力,有什么經驗公式可以利用嗎?望大家共同學習和探討啊?
一個是“揚程”19.4m,一個"最大揚程"28.3m,二都有何關系,分別代表什么意思,求指教。
IR80-65-7.5單級熱水泵 價格2800吸入口徑 80(mm) 揚程:32流量 50(m3/h) 品牌 上海僑華 IRBP型泵系單級單吸供輸送清水或物理及化學性質類似的工業保溫用水,溫度不高于200度,泵的收入壓力不大于0.8MPa。它適用于工業,如冶金、電站、紡織、化工、印染、陶瓷、橡膠、余熱利用保溫等。浙江僑華水泵有限公司網址: http://www.yongjiapbh.cn電話:0577-67311323傳真:0577-67317638手機:13732028053(潘伯浩)
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
丹麥格蘭富水泵很少用,好多型號都不認識,自己對號入座吧!
我司專業研制各類進口水泵機械密封的國產替代方案。解決國內用戶使用進口水泵更換機械密封使用原廠配件價格高、貨期長的問題。各類型機械密封可來樣加工。目前已研制了CR系列、NK系列、LPTP系列、CHI系列的各類機械密封。常用系列備有現貨。并可根據用戶提供的使用要求,如溫度、介質、壓力等情況對機械密封進行改進,使之更耐久更適用。我們研制的國產化替代產品具有性能穩定、價格極低、可進行二次維修等特點,是各使用進口水泵的用戶的最佳選擇!!! http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1181901718310 成都和煌機電工程有限公司
1。格蘭富系列水泵英文隨機使用手冊
中央空調系統冷凍水泵和熱水泵的設置問題(何時公用/何時分別設置)目前,我有一個11000平米的中央空調項目,夏季制冷和冬季采暖采用相同的末端,夏季制冷供回水溫度7/12度,冬季60/50度.請問各位大蝦,冷凍水泵和熱水泵是否可以公用?請各位不吝賜教!
想找些格蘭富水泵的資料,及
90T911(二)R型離心熱水泵基礎及安裝.rar(378 KB)
格蘭富臥式多級離心泵CH系列CH系列為小型臥式離心泵,在家庭供水、工業、建筑方面有廣泛的用途。可用于:輕工業領域的液體輸送及循環增壓家庭供水冷卻系統空調系統以及其他許多特殊用途及OEM配套。輸送介質稀薄、清潔、無腐蝕性、非爆炸性不含顆粒或纖維的液體運行條件液體溫度范圍:0攝氏度—9攝氏度最高環境溫度:55攝氏度最大工作壓力取決于輸送液體的溫度。最小入口壓力:根據NPSH曲線加上1.0m的安全余量。最大入口壓力,取決于最大工作壓力。電機泵配有一個全封閉風冷鼠籠型格蘭富電機額定轉速:2900轉/分密封等級:IP54絕緣等級:F標準電壓:1×220-240伏 3×220-240伏/380-4
我是暖通菜鳥啦,希望各位前輩能夠教一下小弟。剛開始接觸這個專業看了些書,但是工作忙看的也不多,不徹底,了解的還是很少。希望大家能夠給我幫助,謝謝大家了。已知制熱量Qr,制冷量Ql,建筑高度H,還需要什么數據,才能計算出冷卻水泵、冷凍水泵和熱水泵的流量和數量啊?根據流量和高度再去對應找水泵型號么?
求教格蘭富補水泵CR3-5的泵腔內的組件安裝順序,我們的泵腔打開后,里面的組件掉下來了,現在重新安裝,組件的順序不確定。求教大神指點
知識點:高壓強制循環
主機為全熱回收機組 流程為壓縮機-熱水板換-四通閥-冷凝器-節流閥-蒸發器 工程上熱水板換外接閉式膨脹水箱 承壓力很大 自來水補水閥常開 即水箱壓力為0.2MPa 進出水口距離0.8米 機組銘牌標的熱水測水流量為7立方米/小時 熱水泵如何選型? 此時揚程為多少? 現在按7米揚程選的泵 為什么不能滿足水流量? 請高手指教與討論 謝謝
格蘭富的產品作了更新,但是沒有他的樣本,我在它網站上留言了,結果本地的經銷商打來電話,要自己去取,一直沒有顧上去。誰有的話,共享一下。謝謝!
格蘭富CR系列水泵CAD圖形,有參考價值