豎流式沉淀池,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,設計手冊上我實在是沒有找出答案。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,反射板再焊到三角鐵上。比較丑。不知各位牛人是怎么做的?
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的。
沒事整理了一下兩種沉淀池的計算程序,請大家指教
圖紙簡介: 豎流式沉淀池,鋼加工,8厘鋼板,含詳細加工圖 投稿網友: woniuwugui 上傳時間: 2013-09-05 圖紙省份:
如題,設計一豎流式沉淀池,排泥管不從上面走,直接從底部排泥是否可以?跟客戶簽合同的時候畫的是從底部重力排泥的,不知道排泥管從上面走的話是不是還需要泵來抽泥
圖紙簡介: 本圖紙對豎流式沉淀池結構做了細致的表示,有直觀圖與俯視圖 投稿網友: wanglijiehit 上傳時間: 2013-03-20
平流式沉淀池工藝設計計算
尋求豎流式沉淀池詳細結構圖、施工圖,希望那位兄弟能送我一份,謝謝!!!!!!!!! Email:stonely_10@163.com
請教大家,豎流式沉淀池的中心管如何固定?出水堰的堰板高度與沉淀池水位有什么關系?僅僅依靠靜水壓力就能夠把污泥排到污泥池么,通常的工程當中是怎么做的?謝謝大家了,我是新手上路
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
圖紙簡介: 我自己設計的,第一次做,希望各位前輩能夠幫我指正錯誤。 投稿網友: jybluebird 上傳時間: 2013-07-09
圖紙簡介: 本圖紙為某畢業設計輻流式沉淀池施工參考圖紙,圖紙內容包含沉淀池尺寸圖,沉淀池俯視圖,沉淀池設備材料清單一覽表,給水系統管道圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: qianbaogang 上傳時間: 2014-05-29
圖紙簡介: 本圖紙是某公司設計輻流式沉淀池設計施工圖 ,包含工藝流程說明圖,沉淀池俯視圖,沉淀池剖面圖,設計大樣圖。 投稿網友: wshm155 上傳時間: 2014-06-20
我記得曾經看過這方面的資料,好像是說,沉淀效率只與污泥懸浮層有關,而與停留時間即依據此算出的中心管的長度無關。我現在又找不到這方面的資料,各位高手能否提供一點建議。
作為一名設計人員,我想把自己的設計越來越完善,是每個設計人員都應該想到的問題,在設計輻流沉淀池中心筒布水孔時,我也查看了一些資料,書上水中心筒布水孔的面積總和應該是池斷面面積的10%-20%,可我計算一下這樣布水孔會需要很多,而看了網站上一些朋友的設計圖紙后,又不是按那比例計算的,所以,請有設計這方面經驗的朋友談談自己是怎么計算的好嗎?第二,一般大型污水廠的輻流沉淀池是下部進水,而小的輻流沉淀池有的是上部進水(類似豎流式),我想小的話上部進水效果也是一樣的吧,但中心筒布水孔的位置一般是怎么設定的呢?大概在池深多少處呢?希望大家積極探討一下啊,謝謝
各位帥哥\美女:有誰知道有關輻流式沉淀池刮泥設備各個具體尺寸的設計參數以及計算過程\出處; 在下將感激不盡,幫幫忙了,我都快一個頭兩個大了~~~~~~~~~ 請各位多多提供寶貴的意見和經驗.
初沉池之斜管沉淀池設計