豎流式沉淀池,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,設計手冊上我實在是沒有找出答案。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,反射板再焊到三角鐵上。比較丑。不知各位牛人是怎么做的?
平流式沉淀池工藝設計計算
初沉池之斜管沉淀池設計
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的。
沒事整理了一下兩種沉淀池的計算程序,請大家指教
圖紙簡介: 豎流式沉淀池,鋼加工,8厘鋼板,含詳細加工圖 投稿網友: woniuwugui 上傳時間: 2013-09-05 圖紙省份:
三種沉淀池設計計算設計參數
如題,設計一豎流式沉淀池,排泥管不從上面走,直接從底部排泥是否可以?跟客戶簽合同的時候畫的是從底部重力排泥的,不知道排泥管從上面走的話是不是還需要泵來抽泥
今天剛碰到的問題,輻流式沉淀池的計算不是太復雜,復雜就復雜在這個計算方法的輻流式沉淀池前面加了“普通”兩個字,LB又說計算出來后的結果要用另外一種有什么負荷參數的的方法校核,找了一天沒找到相關的資料,所以在這里請有識之士幫幫忙,謝謝!!!
圖紙簡介: 本圖紙對豎流式沉淀池結構做了細致的表示,有直觀圖與俯視圖 投稿網友: wanglijiehit 上傳時間: 2013-03-20
大家一起學習討論
尋求豎流式沉淀池詳細結構圖、施工圖,希望那位兄弟能送我一份,謝謝!!!!!!!!! Email:stonely_10@163.com
請教大家,豎流式沉淀池的中心管如何固定?出水堰的堰板高度與沉淀池水位有什么關系?僅僅依靠靜水壓力就能夠把污泥排到污泥池么,通常的工程當中是怎么做的?謝謝大家了,我是新手上路
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
豎流式沉淀池設計計算
豎流式沉淀池設計計算專題,為您提供豎流式沉淀池設計計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與豎流式沉淀池設計計算 相關的專業交流討論,更多豎流式沉淀池設計計算相關內容請訪問