在08年與威樂進口水泵代理商簽訂供貨合同,合同簽訂后代理商來函說合同中NP型號要改NL型號,技術數據不變,我想知道NP與NL型號之間有什么區別嗎?
各位網友: 請問有誰知道進口水泵與國產水泵的差異啊?有知道的給我發到郵箱luojiaofa008@163.com非常感謝了.
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
系統是首運行 因水質問題 進口水泵首次運行就遭批量大修[ 本帖最后由 hanyanfeng2010 于 2011-4-4 22:51 編輯 ]
日本進口水錘消除器!第一次接觸,消防泵及生活給水泵安裝滴!大家圍觀![ 本帖最后由 maleis 于 2012-3-12 15:09 編輯 ]
本人現在遇到一個問題,就是在施工圖上的水泵進口處(水池內)設置了防渦擋板,有沒有人知道具體的施工方法?或者資料及圖集?謝謝!!![ 本帖最后由 hxj7508 于 2008-8-2 16:28 編輯 ]
最近我公司的一個高層辦公樓項目,設計院采用了雙出口消防水泵,高出口工作壓力P1=1.25Mpa,Q=40L/S,N=90KW,低出口工作壓力P1=0.9Mpa,Q=40L/S,N=75KW。兩個出口分別供高低區。我此前從未接觸過此類水泵,而且在網上只搜到了山東一家泵類企業有該類產品!請教各位前輩: 1、此類泵的工作原理是什么,怎樣實現分壓同時供水? 2、水泵的功率為兩個的合加,還是最大的一個為準? 3、此類泵在國內應用的情況怎樣,穩定性和經濟性如何? 4、它在國內的生產廠家是否很有限?
哪位大神知道水泵的進口壓力如何計算,中央空調系統,冷凍水水泵的進口壓力。水泵在系統最低點,系統最高點距離系統最低點是125m。冷凍水泵的流量、揚程我都已經計算出來了。請問冷凍水泵的進口壓力如何計算啊。謝謝了。:hug:
水泵在岸上從河里抽水,那么吸水管進口離水面距離不能小于多少?也就是水位多少時泵不能繼續抽水。請老師們指教:handshake
最近我公司的一個高層辦公樓項目,設計院采用了雙出口消防水泵,高出口工作壓力P1=1.25Mpa,Q=40L/S,N=90KW,低出口工作壓力P1=0.9Mpa,Q=40L/S,N=75KW。兩個出口分別供高低區。我此前從未接觸過此類水泵,而且在網上只搜到了山東一家泵類企業有該類產品!請教各位前輩:1、此類泵的工作原理是什么,怎樣實現分壓同時供水?2、水泵的功率為兩個的合加,還是最大的一個為準?3、此類泵在國內應用的情況怎樣,穩定性和經濟性如何?4、它在國內的生產廠家是否很有限?
最近作的一個倒虹吸,上下端水位高差14.9米,設計流量下水頭損失可以滿足要求,但在小流量下產生漩渦,進口出現水躍震動現象,可不可以將進口管延長加設90度彎頭向下,并預留一定的高度解決這個問題?[ 本帖最后由 hydroman 于 2008-7-18 16:25 編輯 ]
安裝一套戶用約克水機,內置水泵。系統配置:風冷熱泵、風機盤管、安全閥0.6MPa、泄水閥(沒有裝膨脹罐,其它一些用戶也沒有裝,沒有發生類似問題)、連接管路。在安裝后,制冷狀態沒有發生問題,運行正常,但在制熱時,風冷熱泵內置水泵進口處的軟管發生3次爆裂,經反復檢查系統,沒有發現其它問題,系統啟動操作正常。請教各位老師,原因何在,如何解決。多謝多謝!!!!!!
我們這里泵的進口都是裝了可曲擾KST單球橡膠軟接,地上水池,正常水位一般距離泵有2米以上,泵前面依次有蝶閥、過濾器、橡膠軟接。發現橡膠軟接經常吸癟掉。吸水管道口徑套水泵的吸入口徑,沒有放大。因為是滿罐式,有2米高的的水位,因此一般做的時候沒有校和氣蝕余量,實際上水泵吸水正常的沒有氣蝕。但是由于蝶閥和過濾器阻力肯定在軟接處已經是負壓了,故吸癟了。如果將過濾器的濾網取出來,軟接不會吸癟的。過濾器的濾網洞眼我看都是大于1個毫米的,應該很粗了。 我想要么是軟接的橡膠質量太差。太軟了。 要么水泵前面的管道需要放大一號,再用大小頭連接到泵的接口。 是否我以前配泵吸入管道沒有放大是錯誤的?還是軟接的質量問題呢?有沒有碰到過同樣的問題的?另外我們經常泵的出口側不裝軟接是不是合適?
每一個精美的家背后,都有一段令人汗顏的裝修史,特別是購買家裝進口水管的時候,讓人特別糾結。德國水管品牌一向受消費者們青睞,正宗德國品牌的進口水管,做工細膩。德國水管不僅節能節材還環保,德國水管在市場上一直都有較好的口碑,進口水管是裝修必不可少的裝修材料,又是家中用水的運輸管道,所以選擇德國水管的時候要特別注意。為大家推薦幾個比較好評的德國水管品牌。 1、德國水管品牌之德國萬熠 德國萬熠管道總部在德國漢堡,在華總部位于上海市靜安區,是一家專門供應管道產品和配件的國際供應商,公司專業提供一些用于冷熱水壓力分布的塑料管道系統,主要產品有pp-r管,帶鋁層的pp-r管和新一代的pp-r玻璃纖維復合管道。 德國萬熠的產品耐腐蝕,不易結垢,產品韌性好不會出現開裂現象,且采用高標準環保材料使用的是符合歐盟ROHS標準的環保銅,成本遠比鍍鎳的配件高出幾倍,銅元素為人體必需的微量元素,與如今所提倡的綠色環保主題相應和。
國外許多高層住宅生活或消防有用雙出口水泵供水的(雙出口多級離心泵分2個出口,分別為高壓出口和低壓出口.供水時高壓出口連接高區管網系統,低壓出口連接低區管網系統),據說國內也有開始使用了,一直沒這方面的資料,所以想向大家索求這方面的資料。有的朋友請分享。先多謝了!!QQ 113577264[ 本帖最后由 zm-jing 于 2009-1-20 11:10 編輯 ]
具體是否有經驗參數可供查閱?比如多少目的濾網造成多大的吸入阻力?介質為普通水此處真的無能人么?[ 本帖最后由 yeatsdong 于 2010-8-2 08:33 編輯 ]
岸邊無閘溢洪道異型進口水力設計方法,江西水科院王仕筠,網上首發
近幾年,隨著建筑業、市政工程、水利工程、農業和工業等行業市場需求的不斷加大,國內塑料管材行業呈現出了高速發展態勢。進口水管ppr管材與傳統的金屬管、水泥管等管道相比有何區別?許多業主在選擇進口水管之前都想先了解一下進口水管是什么以及進口水管有什么特點,小編接下來就來為您詳細介紹一下進口水管及其特點。 在歐美等國家,德國萬熠PPR水管廣泛應用于建筑給排水、城鄉給排水、城市燃氣、電力和光纜護套、工業流體輸送、農業灌溉等建筑業、工業和農業領域。
談起進口水管,我們都知道是德國的進口水管比較受市場的歡迎,每個家庭裝修的時候都比較在意加重的飲用水,都想裝修上好的進口水管,德國進口水管就成了他們的首選,為何德國進口水管這么優質,主要有這些方面的因素: 一、德國工匠精神的精髓 德國制造強國的形成與其對工匠精神的重視密切相關。近兩百年來的德國現代化道路,從“面子”看,是一條技術興國、制造強國的道路;從“里子”看,工匠精神是其強國之路的重要內在支撐。德國人素以嚴謹細致的工作態度而著稱,德國的企業家首先將自己定位為一個以技術改變世界的工程師,其次才是商人。在他們眼中,技術、工作本身的意義高于經濟利益,有時他們甚至愿意為了追求精品而不計成本。德國的工人以被稱為優秀“工匠”為極大榮耀。 二、、優質的德國企業 &nbs
消防水泵一般有自動控制和手動控制兩種。是不是如果自動控制的情況下,水泵的進水閥和出水閥一直保持開著的?如果在手動的模式下,是不是要關掉進水閥和出水閥呢?(就是嚴格按照打開進水閥充水,啟動泵,打開出水閥的步驟呢?)