亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 三層冷凍水泵揚程32米是否大了?

    我是新人,剛到公司出現冷凍水泵揚程32米,是否大了?樓高三層,層高4米吧,如果高了,要多少合適?先謝謝了

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 地暖的水泵揚程如何選擇?

    向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?

  • 討論:水泵的揚程如何確定

    討論:水泵的揚程如何確定

    水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了

  • 【討論】關于水泵揚程問題,為什么20米也夠用

    本人的一個空調系統,室內一個2層樓,室外有2個平房,外線來回大概300米,機房內水源熱泵系統,估算的話,應該說保險點選28米揚程,可是廠家說20米足夠了,而且這么運行了一個冬季和夏季,制冷制熱都沒問題,誰能分析分析這是為什么。最近太忙了,傳上來,大家如果有時間在研究討論一下開始用的100,32的泵,燒了電機3次,后來?yè)Q成50,20的泵,運行到現在一年無問題。主機制冷量255kw,制熱量280kw,需水量44立[ 本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 編輯 ]

  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 請問水錘消除器是在水泵揚程多少米設置?

    請問水錘消除器在水泵揚程多少米的時候設置,我做施工的時候,記得在水泵揚程120m的時候做過一次,請問低于120m(比如100m)是否需要做?

  • 請教:120米深的抽(回)水井,水泵揚程如何確定?

    想跟大家請教一下,很多水井動不動都100多米,要是水泵揚程需要考慮這個高差,那揚程也太大了,連水泵樣本都沒有啊!水源熱泵地下水側的水泵到底如何選型?尤其是它們的揚程怎樣確定?

  • 水泵功率15KW,揚程34米,額定電流27A

    我們的水泵設計參數為功率18KW,揚程32米,我們實際選型的水泵:功率15KW,揚程34米,格蘭富的水泵.實際運行過程中發現水泵的運行電流20A(額定電流為27A),空調主機進出水溫差只有2度左右,效果一直不太好.哪個地方有問題了,急死了! 有大神幫克分析一下嗎,謝謝!!!!

  • 求助:水泵揚程該怎么確定?

    我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程。

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

  • 泳池的水泵揚程是怎么計算的?

    游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!

  • 緊急:水泵放天面揚程的選取

    一辦公樓 樓上7-25用風冷模塊機。冷凍水泵的揚程 是這樣計算嗎:靜水柱高3.3X19層+末端風盤4+阻力6+模塊機阻力8)X1.1=89米水柱。請問 放天面還是要計算 這個靜水高度19層X(jué)3.3嗎???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(

  • 關于低揚程水泵選擇問題

    關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,問題出來了!管徑設計DN250,水泵出口直徑不到100,因此而產生噪聲、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,最多不能大2號,水泵電機的轉速自然就不會是2900。不知同行網友有何高見。

  • 我這樣水泵的揚程會太小嗎?

    各位大俠,我設計一個酒店,5層樓,水泵放在天面供冷卻水,是水環熱泵系統。樓層總高20米,最不利的環路大概230米,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎?

  • 關于水泵揚程,是不是大了?

    看了一些關于軟化處理的圖紙,原水從水箱出來,經輸送泵進入多介質過濾器,流量只有20m3/h,多介質過濾器高3米多,加上富余水頭,水泵揚程也就10差不多了,怎么會標35m?35m是如何算出來的

  • 關于水泵揚程選擇的問題

    我是個做給排水的新手,現在有個問題請教大家。我現在遇到一個工程,它是一棟三層建筑,在屋頂上設置水箱,上行下給是供水。但是為了保證供水壓力穩定,該工程要求在水箱出水口設水泵,水通過水泵向下供給,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,在水泵后又設置了定壓罐。情況是這樣,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢???

  • 關于水泵揚程、功率和流量

    從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。

  • 請教大家關于水泵揚程的問題

    請教大家關于水泵揚程的問題

    大家都知道水泵揚程用伯努利方程計算,可式中有些我不能理解請各位師傅幫忙解釋下:請教各位式中的U表示什么,請問這個參數怎么確定。[ 本帖最后由 wybbyw 于 2011-2-19 13:50 編輯 ]

點擊加載更多

80米揚程水泵

80米揚程水泵專題,為您提供80米揚程水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與80米揚程水泵 相關的專業交流討論,更多80米揚程水泵相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 精品午夜久久网成年网| 亚洲综合视频| 日本成人黄色网址| 免费播放春色aⅴ视频| 国产亚洲精品视频中文字幕| 成人免费视频888在www电影| 爱干视频| 爱操在线| 成人在线色视频| 成人免费视频在线播放| 成人av在线电影| 99热国产这里只有精品| 66成人| 2019久久久高清456| 24小时中文乱码字幕在线观看| 在线观看免费av网站| 中文成人在线视频| 大香伊人网| 36d亚洲综合网| 91久久青青草原线免费| 91精品网站天堂系列在线播放| 97视频免费在线观看| 9999在线视频| japanese中文字幕| 国产 对白 普通话 视频| 国产成人高清亚洲一区91| 国产精品三级电影在线观看| 成人欧美一区二区三区视频不卡| 成人在线视频免费观看| 国产高清色视频免费看的网址| 国产精品第一页爽爽影院| 国产精品永久免费视频| 精品成人网| 免费观看毛片| 日本一区二区三区视频在线| 日批视频在线观看| 亚洲精品国产成人99久久| 亚洲综合天堂网| 三级黄色在线免费观看| 91精品成人免费国产| 国产成人免费视频|