冷凍水泵揚程的組成 1.制冷機組蒸發器水阻力:一般為5~7mH2O;(具體值可參看產品樣本) 2.末端設備(空氣處理機組、風機盤管等)表冷器或蒸發器水阻力:一般為5~7mH2O; (據體值可參看產品樣本) 3.回水過濾器阻力,一般為3~5mH2O; 4.分水器、集水器水阻力:一般一個為3mH2O; 5.制冷系統水管路沿程阻力和局部阻力損失:一般為7~10mH2O; 綜上所述,冷凍水泵揚程為26~35mH2O,一般為32~36mH2OmH是什么意思? 知道以上我怎么算水泵揚程 求指點!!
柴油機水泵停用期間如何保養經常使用會保持柴油發動機部件潤滑,防止電氣觸點氧化,也有助于柴油發動機安全可靠地起動。因此每星期至少應將柴油機水泵起動一次,輕載較小的流量或帶負載運行最少10分鐘,全面檢測系統是否正常并通過計算機記錄運行參數。:) 如果文章對您有用的話,請回帖支持下:handshake 可能您感興趣的文章:A.柴油機水泵起動前的要求B.智能型柴油機水泵最佳安裝位置選擇C
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
智能柴油機水泵的用途十分廣泛,可應用于以下各種場合: 工業——鍋爐給水系統、冷卻循環系統 冶煉——給水循環系統、冷卻循環系統 消防——消防栓系統、噴淋系統、噴灑降溫系統、泡沫系統、水炮系統 軍用——野外給水系統、海島淡水收集系統 供熱——給水循環系統、冷卻循環系統 市政——應急排水、應急給水 農業——排灌系統 智能柴油機水泵在生產過程中經過嚴格的質量控制,執行標準為GB6245-2006《消防泵》和Q/ (GZ) SYKJ 2-2004《消防柴油機給水設備》。 如果文章對您有用的話,請回帖支持下 可能您感興趣的文章:A.柴油機水泵起動前的要求
1 工藝選擇 通常對單拐小曲軸,多采用煤粉砂造型,邊暗冒口補縮,平澆平冷的工藝(圖1),以適應大批量生產。采用了冷硬樹脂砂造型,無冒口鑄造,平做立澆立冷工藝(圖2)。 2 材質控制 曲軸材質按要求屬高強度、較高韌性球墨鑄鐵,且應在鑄態下獲得。通常有兩種方法可以達到:一是非合金化法,主要是通過控制鐵水化學成份,合適的鑄型,掌握好打箱時間來達到,二是合金化法,即在配料中加入少量合金化元素。我們采用在配料中加入少量紫銅,控制好鐵水化學成份和打箱時間的方法。為保證冶金質量,采用中頻電爐熔煉。鑄件澆注后,夏季在砂型內約冷卻6~9分鐘,冬季約冷卻11~15分鐘,打箱出件。 <
眾所周知柴油機機油主要是運用在柴油發電機組上,遇到緊急情況,能否使用汽油機機油呢,顯然是不可以的,那么汽油機機油和柴油機機油的區別在哪里呢,下面做一個簡單的對比。 汽油機和柴油機雖然同樣在高溫、高壓、高速和高負荷條件下工作,但兩者仍有較大的區別。 柴油機的壓縮比是汽油機的2倍多,其主要零件受到高溫高壓沖擊要比汽油機大得多,因而有些零部件的制作材料有所不同。例如,汽油機主軸瓦與連桿軸瓦可用材質較軟、抗腐蝕性好的巴氏合金來制作,而柴油機的軸瓦則必須采用鉛青銅或鉛合金等高性能材料來制作,但這些材料的抗腐性能較差。 為此在柴油機機油的煉制過程中,要多加些抗腐劑,以便使用中能在軸瓦表面生成一層保護膜來減輕軸瓦的腐蝕,并提高其耐磨性能。而汽油機機油則不加這種添加劑,因為呈中性,若將其用于柴油機,會因上述酸性氣體的腐蝕很快變質失效,因此千萬別用汽油機機油加注柴油機用。
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
75kw柴油機水泵不出水的原因,華全動力介紹! 1、泵內有空氣或進水管積氣,或是底閥關閉不嚴灌引水不滿,或真空泵填料嚴重漏氣,閘閥或拍門關閉不嚴。水泵不出水的排除方法:清除雜物,更換已損壞的橡皮墊,改變閥片方向;壓緊或更換新的填料,關閉閘閥或拍門;加大灌引量,直到放氣螺塞處不冒泡為止;更換有裂紋的管子;降低揚程,將水泵的管口壓入水下0.5米。2、啟動時泵不轉:填料太緊或葉輪與泵體之間被雜物卡住而堵塞,或者是泵軸、軸承、減漏環銹住,或是泵軸嚴重彎曲。75kw柴油機水泵不出水的排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆開泵體清除雜物、除銹;拆下泵軸校正或更換新的泵軸。3、水泵發熱軸承損壞:滾動軸承或托架蓋間隙過小;泵軸彎曲或兩軸不同心;膠帶太緊;缺油或油質不好;葉輪上的平衡孔堵塞,葉輪失去平衡,增大了向一邊的推力。水泵不出水的排除方法:更換軸承;拆除后蓋,在托架與軸承座之間加裝墊片;調整泵軸或調整兩軸的同心度;適當調松膠帶緊度;加注干凈的黃油,黃油占軸承內空隙的60%;清理平衡孔內的堵塞物。4、啟
論文導讀:隨著汽車數量的持續增長,我國汽車污染物排放總量持續攀升,這對我國的空氣環境質量帶來很大的影響,如何讓人們即享受到經濟發展后的交通便利,又能有效地降低汽車污染物排放對環境的危害,越來越成為擺在各級環境保護工作者面前的嚴峻問題。汽油機尾氣成分非常復雜,有一百種以上,其主要污染物包括:一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、碳氫化合物(HC)、鉛(Pb)、苯并芘(B8P)等。關鍵詞:汽油機,污染物排放,凈化措施 進入21世紀以來,中國汽車需求量和保有量呈現加速增長的趨勢,而且隨著國民經濟的快速發展、居民收入的提高、汽車價格的下降和消費環境的改善,中國汽車市場規模將繼續擴大。隨著汽車數量的持續增長,我國汽車污染物排放總量持續攀升,這對我國的空氣環境質量帶來很大的影響,如何讓人們即享受到經濟發展后的交通便利,又能有效地降低汽車污染物排放對環境的危害,越來越成為擺在各級環境保護工作者面前的嚴峻問題。 一、汽油機排放污染物的來源、危害和生成機理 汽油機尾氣成分非常復雜,有一百種以上,其主要污染物包括:一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)
75kw玉柴柴油機水泵作原理詳情,華全動力介紹! 1、75kw玉柴柴油機水泵通過皮帶輪帶動水泵軸承及葉輪轉動,水泵中的冷卻液被葉輪帶動一起旋轉,在離心力的作用下被甩向水泵殼體的邊緣,同時產生一定的壓力,然后從出水道或水管流出。葉輪的中心處由于冷卻液被甩出而壓力降低,水箱中的冷卻液在水泵進口與葉輪中心的壓差作用下經水管被吸入葉輪中,實現冷卻液的往復循環; 2、支撐水泵軸的軸承用潤滑脂潤滑,因此要防止冷卻液泄漏到潤滑脂造成潤滑脂乳化,同時還要防止潤滑脂的泄漏。水泵防止泄漏的密封措施有水封和密封墊。水封動密封環與軸通過過盈配合裝在葉輪與軸承之間,水封靜密封座緊緊的壓裝在水泵的殼體上,從而達到密封冷卻液的目的; 3、75kw玉柴柴油機水泵殼體通過密封墊與發動機相連,并支撐著軸承等運動部件。水泵殼體上還有泄水孔,位于水封與軸承之間。一旦有冷卻液漏過水封,可從泄水孔泄出,以防止冷卻液進入軸承腔而破壞軸承潤滑并導致部件銹蝕。如果發動機停止后仍有冷卻液漏出,則表明水封已經損壞。
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程。
各位大俠,我設計一個酒店,5層樓,水泵放在天面供冷卻水,是水環熱泵系統。樓層總高20米,最不利的環路大概230米,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎?
看了一些關于軟化處理的圖紙,原水從水箱出來,經輸送泵進入多介質過濾器,流量只有20m3/h,多介質過濾器高3米多,加上富余水頭,水泵揚程也就10差不多了,怎么會標35m?35m是如何算出來的
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
我是個做給排水的新手,現在有個問題請教大家。我現在遇到一個工程,它是一棟三層建筑,在屋頂上設置水箱,上行下給是供水。但是為了保證供水壓力穩定,該工程要求在水箱出水口設水泵,水通過水泵向下供給,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,在水泵后又設置了定壓罐。情況是這樣,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢???
關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,問題出來了!管徑設計DN250,水泵出口直徑不到100,因此而產生噪聲、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,最多不能大2號,水泵電機的轉速自然就不會是2900。不知同行網友有何高見。