1、最高供水高度20米,2、給水管DN150,總長度1000米,分支長度50米,。如果不采用無縫管,有沒有地下管更合適的給水管,3、地下鋪設管路。能否預測一下工程費用。
我是新人,剛到公司出現冷凍水泵揚程32米,是否大了?樓高三層,層高4米吧,如果高了,要多少合適?先謝謝了
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
本人的一個空調系統,室內一個2層樓,室外有2個平房,外線來回大概300米,機房內水源熱泵系統,估算的話,應該說保險點選28米揚程,可是廠家說20米足夠了,而且這么運行了一個冬季和夏季,制冷制熱都沒問題,誰能分析分析這是為什么。最近太忙了,傳上來,大家如果有時間在研究討論一下開始用的100,32的泵,燒了電機3次,后來換成50,20的泵,運行到現在一年無問題。主機制冷量255kw,制熱量280kw,需水量44立[ 本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 編輯 ]
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
請問水錘消除器在水泵揚程多少米的時候設置,我做施工的時候,記得在水泵揚程120m的時候做過一次,請問低于120m(比如100m)是否需要做?
在水泵裝置的設計和使用中,我很少關注水泵吸程與揚程和軸功率的關系,對泵的特性曲線如H-Q、N-Q、η-Q、NPSHr-Q曲線也不求甚解。特送10分求教下面的問題!
不少朋友詢問二次構造混凝土輸送泵值不值得入手,小編想告訴大家的是,不要猶豫趕緊去選擇臺合適型號的,不僅能夠縮短工期,也能提升工程質量,揚程10米輕松施工,一般只要是采用<
想跟大家請教一下,很多水井動不動都100多米,要是水泵揚程需要考慮這個高差,那揚程也太大了,連水泵樣本都沒有啊!水源熱泵地下水側的水泵到底如何選型?尤其是它們的揚程怎樣確定?
我們的水泵設計參數為功率18KW,揚程32米,我們實際選型的水泵:功率15KW,揚程34米,格蘭富的水泵.實際運行過程中發現水泵的運行電流20A(額定電流為27A),空調主機進出水溫差只有2度左右,效果一直不太好.哪個地方有問題了,急死了! 有大神幫克分析一下嗎,謝謝!!!!
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程。
關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,問題出來了!管徑設計DN250,水泵出口直徑不到100,因此而產生噪聲、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,最多不能大2號,水泵電機的轉速自然就不會是2900。不知同行網友有何高見。
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
一辦公樓 樓上7-25用風冷模塊機。冷凍水泵的揚程 是這樣計算嗎:靜水柱高3.3X19層+末端風盤4+阻力6+模塊機阻力8)X1.1=89米水柱。請問 放天面還是要計算 這個靜水高度19層X3.3嗎???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
我是個做給排水的新手,現在有個問題請教大家。我現在遇到一個工程,它是一棟三層建筑,在屋頂上設置水箱,上行下給是供水。但是為了保證供水壓力穩定,該工程要求在水箱出水口設水泵,水通過水泵向下供給,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,在水泵后又設置了定壓罐。情況是這樣,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢???
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
各位大俠,我設計一個酒店,5層樓,水泵放在天面供冷卻水,是水環熱泵系統。樓層總高20米,最不利的環路大概230米,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎?
10米揚程水泵
10米揚程水泵專題,為您提供10米揚程水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10米揚程水泵 相關的專業交流討論,更多10米揚程水泵相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題