風冷模塊系統,樓層高40米,循環水泵在樓頂。水泵一臺揚程25米,一臺揚程28米,并聯使用可以啊?會不會揚程不夠造成水循環不暢?
我的一張單子,寫字樓的五樓,四面都是幕墻,空調分戶按裝,主機必須在樓頂。我做了五樓的一套(樓15層)。一個150平的單元我配了一套25KW的水機,可原配水泵揚程24米,管道井高差40米,末端是P6.3P8的盤管10臺。最不利環路應該多長?水泵要換嗎?廠家說換了水泵機組還是有問題,他們不負責,建議做數碼多聯,我想,數碼多聯冷量衰減和回油不是更有問題嗎。那我的水機方案到底怎樣做才好呢
我是新人,剛到公司出現冷凍水泵揚程32米,是否大了?樓高三層,層高4米吧,如果高了,要多少合適?先謝謝了
請問水錘消除器在水泵揚程多少米的時候設置,我做施工的時候,記得在水泵揚程120m的時候做過一次,請問低于120m(比如100m)是否需要做?
本人的一個空調系統,室內一個2層樓,室外有2個平房,外線來回大概300米,機房內水源熱泵系統,估算的話,應該說保險點選28米揚程,可是廠家說20米足夠了,而且這么運行了一個冬季和夏季,制冷制熱都沒問題,誰能分析分析這是為什么。最近太忙了,傳上來,大家如果有時間在研究討論一下開始用的100,32的泵,燒了電機3次,后來換成50,20的泵,運行到現在一年無問題。主機制冷量255kw,制熱量280kw,需水量44立[ 本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 編輯 ]
水泵揚程計算公式,水泵揚程怎么計算?揚程(水頭)——水泵對單位重量(1kg)液體所做的功,也即單位重量液體通過水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它單位:Pa (kPa)、atm(1個工程大氣壓)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa揚程計算為H=E2-E1水泵揚程H=z hw z是揚水高度即入口處水面到出口處水面的高程差。hw是水頭損失,包括沿程水頭損失hf和局部水頭損失hw hf的計算用達西公式或謝才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水頭損失系數,要查相關文獻,v就是管中的流速,一般來說,hw發生在入口,彎折,閥門,出口等地方。水泵揚程怎么計算?水泵揚程計算公式都有哪些?水泵揚程是水泵的重要工作能參數,對于業內人士來說,水泵揚程計算公式是十分常用的技術資料,下面,世界工廠泵閥網為大家詳細介紹水泵揚程計算公式。揚程通常是指水泵所能夠揚水的最高度,用H表示。最常用的水泵
實測某項目空調水系統,該系統為一機一泵的形式,共計6臺主機,實測1-3號冷凍水系統壓力,水泵入口720kpa,出口1150kPa(揚程43米水柱),進入冷機蒸發器前壓力886kPa(從水泵出口到冷機入口,只有一個單向閥,截止閥,冷機入口的電動閥,其中電動閥前幾年更換過),水泵出口到冷機蒸發器入口壓力損失有26米水柱,請問這種現象正常嗎,可能是什么原因造成的?
我們的水泵設計參數為功率18KW,揚程32米,我們實際選型的水泵:功率15KW,揚程34米,格蘭富的水泵.實際運行過程中發現水泵的運行電流20A(額定電流為27A),空調主機進出水溫差只有2度左右,效果一直不太好.哪個地方有問題了,急死了! 有大神幫克分析一下嗎,謝謝!!!!
想跟大家請教一下,很多水井動不動都100多米,要是水泵揚程需要考慮這個高差,那揚程也太大了,連水泵樣本都沒有啊!水源熱泵地下水側的水泵到底如何選型?尤其是它們的揚程怎樣確定?
請教空調供回水管道總長為500米,水泵揚程40米合適嗎?
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
有一SBR反應池,平面尺寸為10x10m,曝氣量為600立方/小時。如選用射流曝氣水太深;如選用微孔曝氣,采用橡膠膜曝氣器,膜易撕裂;采用剛玉曝氣器,曝氣頭易堵塞。有那位高人設計過此類項目,并有運行經驗?請賜教!zgxbear@sohu.com
請教:原水取水泵流量280立方/小時,揚程350米,N=450kw,如何防止水錘,原水為長江水,濁度高大10000NTU,葉輪采用不銹鋼好還是青銅。葉輪一般多長時間更換一次,密封填料一般多長時間更換一次,如何防止消除水錘;管道閥門的密封能夠解決嗎?DN300鋼管需要壁后多少呢?如果采用球墨鑄鐵呢?
現在遇到一個長15米,寬8米,池壁高5.5米,,埋深5.5米,完全地下,現在池壁厚怎么確定?我按350壁厚計算,長池壁的下端配筋太大25間距100,求大神指點怎么辦?最后有相關的施工圖紙供參考下!我的郵箱是465404257@qq.com
我公司買了一臺立式多級泵,揚程為168米,流量為24.5立方/小時,22KW,80的主管,進水管65的 現在安裝上去,使用時泵出口壓力只有14公斤就上不去了,星三角啟動。廠家說是線接反了。請教一下1:水泵揚程與什么有關系?如下層有用水的是不是會影響?2:如果線接反了,水泵能打到14公斤嗎?水泵反轉有什么后果?
原有:水輪機型號CJ22W55/1*5.5,水頭250米,發電機型號SFW250-6/740,現要把以上型號水輪發電機改為水頭70米、流量0.35立方米/秒,額定容量160KW左右,原有設備可用嗎?如何改比較合算?混流式?還是斜擊式?.......望各位大俠不吝賜教.[ 本帖最后由 hpy1984524 于 2009-8-27 22:38 編輯 ]