無負壓給水設備水泵高揚程樣本很少,30層住宅,-1F地下室層高5.3,住宅層高2.9米.其給水增壓設備一般怎么選擇啊!!
請問100M揚程的消防水泵 怎么會把系統穩壓在60M呢 就是出水管上的壓力表顯示的60M的水頭 請問是怎么實現這個過程的呢,是怎么調節的呢?謝謝
小弟做一個項目,消防水泵揚程需要200m,3臺泵并聯,兩用一備,是泵出水管向上接合并成供水總管,請問各位大俠,水泵出水管接到總管處的三通位置的推力怎么計算呢?
最近遇到一個工程,已經運行了10年了。DN200鋼管,揚程100米,出水口處設一普通止回閥和蝶閥,關泵時沒有按要求先關閥門再停泵,而是直接關泵,停泵后沒任何水錘發應,很不得解?大家算一下這樣的情況水錘該多大?為什么沒任何現象出現?難道書本和實際差別這么大?
現在有一個管道輸水項目,地面高差130m,采用DN250鋼管(流量150m3/h,管道總長約10KM)沿程損失45m,取局部損失為20%沿程損失即9m,泵站內損失2m,自由水頭取3m,總計為189m。一般小揚程水泵取安全水頭2、3m,這么高的揚程過去沒有設計過,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢?高揚程的水泵高效段非常窄,揚程和流量的變化非常大,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選取?另外在高揚程輸水管道施工設計應該注意些什么內容?
現在有一個管道輸水項目,地面高差130m,采用DN250鋼管(流量150m/h,長度約10KM)沿程損失45m,取局部損失為20%沿程損失即9m,泵站內損失2m,自由水頭取3m,總計為189m。一般小揚程水泵取安全水頭2、3m,這么高的揚程過去沒有設計過,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢?高揚程的水泵高效段非常窄,揚程和流量的變化非常大,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選取?另外在高揚程輸水管道施工設計應該注意些什么內容?
因工程配套,我現在急需采購2.5立方/小時,揚程在25米及其以上的潛水泵,抽送介質為處理后的中水,用于回流消毒的動力水源。我不知道這種泵哪家泵廠有,各位高手若知道請告訴我,謝謝。電話02266880765轉82
冷凍水泵揚程的組成 1.制冷機組蒸發器水阻力:一般為5~7mH2O;(具體值可參看產品樣本) 2.末端設備(空氣處理機組、風機盤管等)表冷器或蒸發器水阻力:一般為5~7mH2O; (據體值可參看產品樣本) 3.回水過濾器阻力,一般為3~5mH2O; 4.分水器、集水器水阻力:一般一個為3mH2O; 5.制冷系統水管路沿程阻力和局部阻力損失:一般為7~10mH2O; 綜上所述,冷凍水泵揚程為26~35mH2O,一般為32~36mH2OmH是什么意思? 知道以上我怎么算水泵揚程 求指點!!
好多山區建造生活加壓泵站,經常做一級泵站,出水壓力往往達到幾百米,我們在做加壓泵站時,閥門,水泵都不好選配,有沒有相關的選配標準。誰做過類似的項目,麻煩告訴我一下,閥門,軟連接,止回閥,水泵如何選配?謝謝
一、影響灌區運轉的幾個問題 1.管理體制不順暢,經營機制不靈活 由于受計劃經濟的影響,水管單位管理體制不順,經營機制不活的問題仍沒有得到根本解決,水利工程正常的運行管理和維修養護經費不能得到很好的落實,“事”“企”不分,“大鍋飯”“大鍋水”現象依然存在,愈來愈不能適應社會主義市場經濟對水管單位的發展要求。在經營機制上,部分灌區雖然推行了企業化管理的模式,但由于受周邊環境的影響,仍不能很好地實現自主經營和高效運轉。 2.主體工程老化失修嚴重,農水配套資金缺乏 高揚程泵站主體工程大部分建成于20世紀50~70年代,由于受當時條件限制,建設初期就存在先天不足的問題,加之投入運行后,長期實行的是無償供水和低水價政策,泵站自身難以提取折舊積累和大修理基金,造成主體工程設施老化失修十分嚴重。 由于主體技改工程與農水配套工程投資渠道的不同,受地方財政影響,農水配套工程大大滯后于主體技改,22處泵站大多數基礎設施已超過了國家規定的報廢年限,而配套資金至今難以全部到位。 3.電價增漲頻繁,殃及泵站生存 高揚程泵站是為農業
柴油機水泵停用期間如何保養經常使用會保持柴油發動機部件潤滑,防止電氣觸點氧化,也有助于柴油發動機安全可靠地起動。因此每星期至少應將柴油機水泵起動一次,輕載較小的流量或帶負載運行最少10分鐘,全面檢測系統是否正常并通過計算機記錄運行參數。:) 如果文章對您有用的話,請回帖支持下:handshake 可能您感興趣的文章:A.柴油機水泵起動前的要求B.智能型柴油機水泵最佳安裝位置選擇C
各位大蝦好!我作市政給水的。天干抗旱,另尋水源。要求30000噸/日取、送水量,若一級加壓揚程大道210米。我打算設兩級泵站,分別四臺水泵(三用一備)。但是1、就算如此,泵站揚程也是95米和140米,這樣的大流量高揚程泵站如何選泵?水錘問題如何解決?2、這樣大流量高揚程的水泵,啟動時的瞬時壓力會達到多少呀?3、因是明管安裝,輸水管道(有7000米遠)采用鋼管如何?哪種鋼管?無縫鋼管行嗎?壁厚多少才夠?4、這樣的大管道輸水,500米距離頂管施工能做嗎?如果行,將會大大降低水泵揚程!
我們正在做一個高揚程泵站的設計,由于揚程高(450米),壓力管線長(3800米),技術難度大,由沒有已建工程借鑒,特請教前輩給予指點。一級提水是否可行?如何機組選型?是否有450米以上高揚程水泵?是否有已建類擬工程,如有請告知一下。在此謝謝了!
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
揚程530米給山頂供水,確定規劃供水量為32m3/h。管徑定為DN100,流速為1.03m/s,1000i=21.7。設三級增壓,請問是否考慮水錘問題??如何防止水錘?請賜教
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~