10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
流體輸送設備(通用機械):
某排澇泵站工程水泵比選分析[摘 要] 本文詳細介紹了立式潛水軸流泵和臥式潛水貫流泵的優缺點,并結合某防洪排澇綜合整治工程,說明城市排澇泵站的水泵泵型的選擇不僅要考慮泵型本身的特點,還要綜合考慮城市景觀以及地質等條件。[關鍵詞] 立式潛水軸流泵 臥式潛水貫流泵 排澇泵站1 某排澇泵站概況某防洪排澇綜合整治工程位于我國南部珠江三角洲地區,地處規劃城區的新興開發區域,但現存的防洪排澇工程現狀與經濟的發展、自然環境優美的現代化生態型海濱新城區的規劃目標極不相稱,必須按現代化城市水利的要求對防洪排澇體系進行整治,使新建防洪排澇工程既能充分考慮現代化城市景觀的要求又能保證城市的汛期安全。新建的三座排澇泵站即甲泵站、乙泵站和丙泵站即是用來集中排放城區雨水,確保24小時內有效地排干城區20年一遇24小時暴雨不成災。三座泵站的主要設計參數如表1所示。從整個泵站工程的造價、泵站的運行管理及泵站所在區域的景觀考慮,在可行性研究階段初期,初步擬定三座泵站均采用立式潛水軸流泵方案。隨著工作的深入以及遵循業主及業主聘請的有關
我需要兩個水泵:1.一個是水源熱泵的地下水自吸泵,吸程(水泵離地下水面距離)約5~8米,水源熱泵入水需要的流量為2.8立方米/小時。安裝方法一是把水抽到地面(提升5~8米)后灌入位于地面的水源熱泵機組,然后出水直接排入地面水溝,這樣設計,水泵功率和揚程等應該如何選???選取額定揚程10米,流量3立方米/小時,功率275W的水泵夠用嗎?安裝方法二是把水抽上來后進入水源熱泵,排水管插入另外一個回罐井,深度和抽水井一樣,這樣,水雖被抽到5~8米高的地面,但是由于最后又回罐到地下5~8米,這樣理論上水泵的揚程和功率是否可以減?。繙p小到多少?因為是空調用的,所以耗電量要求盡可能低一些。2.是冷水機組空調的循環用水泵,機組位于地面,最高的風機盤管離地面8米,冷水機組的出水量為2.2立方米/小時,出水口徑25mm,主管道25mm,風機盤管3臺都是19mm管徑,管路比較簡單,管路損失比一般工程要小一些,應該配什么類型的循環水泵?功率和揚程如何選擇?3.如2所指的循環系統,為了降低水泵功率,能否將主管道改為32mm或者40mm,用25mm轉32m
工程公司工作的朋友很多都要寫各種標書文件,這里有個關于水泵的,大家看看
圖紙簡介: 包括工程取水樞紐,引水渠,前池,泵站,管道,出水池等工程。 投稿網友: xygxd002 上傳時間: 2013-09-04
之前做設計的時候,水泵一直按流量疊加計算,包括老大出的設計方案也是這么做,但我老覺得不妥,還請各位前輩指點。
圖紙簡介: 工程中較為常用的幾種水泵的樣式詳圖,立式泵、臥式泵的平面、里面尺寸,已經安裝接口等。 投稿網友: xingxinng 上傳時間: 2014-07-15
標題:你在工程中是如何選水泵的?(2002年11月12日) 根據特性曲線計算選泵 36% 183票 估算流量揚程差不多就行 63% 324票 其他方法 3% 11票 總票數:518票 當初在大學有[水泵與水泵站],那時候水泵的并聯與串聯運行,是要仔細計算的,沒想到工作后,又大多不算了。是不是覺得算不算都差不多,反正既沒仔細算管道損失,那所需揚程也就照估吧。
煉鐵工程水處理系統水泵招標 招標編號: 所屬行業: 電力設備 所在地區: 上海 標訊類別: 工程 發布時間: 2006-1-17 截止時間: 2006-02-06 招標內容: 項目名稱: 煉鐵工程水處理系統水泵招標 所屬種類: 招標信息 所屬地區: 上海市 公告內容: 項目名稱: 煉鐵工程水處理系統水泵招標(1.12) 上海所屬行業: 通用設備 發布日期: 2006-01-12 標訊內容:受委托對下列產品及服務進行國際公開競爭性招標。現邀請合格投標人參加投標。1、招標產品的名稱、數量及主要技術參數:COREX煉鐵工程水處理系統水泵設備和有關服務2、招標文件售價:人民幣壹仟元整(RMB1000元) 或美元壹佰伍拾元整(USD150) ; 3、購買招標檔時間:即日起至投標截止時間止,每天09:00-16:00,節假日除外4、投標截止時間和開標時間:2006-02-06 14:00:00聯系人
我做的一個5層的建筑,1、3、4、5為水系統,主機水泵在樓頂,每層面積大約800平米,采用同程,每層異程,最不利管路大約長80米,2、4、5層主要是FP-5和FP-3.5的風機盤管,一層為浴室,請問水泵該用多大?我用H=P1+P2+0.05L(1+K)這個公式算的才12米的揚程,有沒有問題我看了很多資料,上面那個經驗公式并沒有說是同程還是異程,按道理來說異程的阻力應該比同程大不少啊,怎么能用同一個公式來計算呢?請各位前輩指點
想節省空間和投資,擬將濾池反洗水泵和BAF反洗水泵合用。但問題是濾池所需的反洗泵揚程只有10.5m,而BAF的需要17.7m。打算按BAF的需求選揚程,然后在砂濾池的反洗水泵上做減壓。不知道各位有沒有見過這種合用反沖水泵的實際工程?實際用起來有什么問題嗎?
目錄任務書計算說明書設計指導書設計說明泵房平面圖等電位系統圖
各位前輩,我現在有個工程的臨水正在做方案,是一個隧道工程,為了應對斷水,而且考慮到甲方提供的接駁點管徑不能完全滿足施工需要,擬在地面建一個30m3的蓄水池,作為補充水源和斷水時備用水源,經過計算得出需要水泵揚程15m(主要是滿足消火栓出口壓力),流量50.9m3/h,請問應該用什么樣的水泵?是不是要用自動變頻泵自己調節轉速以穩定系統壓力?。磕懿荒芴峁┮粋€品牌和型號啊?謝謝各位了,平時只管施工,自己計算設計起來頭都腫掉了……:(
壩后取水泵站工程圖(初設)
兩年前干過的工程,前段時間驗收結束,現將施工方案傳上,與大家分享。
接了個醫院的空調改造工程,因為4層是手術間,所有要求單獨一臺冷水機組現在的問題是我選了3臺冷水機組分別是20萬大卡1臺(平時開啟,手術室過度季節使用)60W大卡的2臺(平時冬夏使用過度季節不開啟)我想問的是如果這三臺冷水機組并聯,水泵肯定也得并聯,因為冷水機組流量差別很大根據冷水機組和冷卻水泵一一對應的關系,那么水泵的流量差別就很大了。這么做把水泵并聯會不會在運行的時候有問題???請指正怎么選揚程兩種型號的冷水機組的壓降完全不一樣一個是34pa一個是77PA[ 本帖最后由 liuwei_b1 于 2010-8-19 23:18 編輯 ]
水泵房電氣工程畢業設計(全))
請教:空調冷卻水泵并聯,三用一備,若單臺水泵運行沒什么問題,但3臺泵同時運行,水泵就發燙,具體哪里發燙,我不大清楚,應該是電機發燙,過載吧,4臺水泵的流量是510m3/h,揚程為20m,3用一備,并聯運行,主管徑600mm,幫忙分析一下原因