從理論上來說,同向流斜板沉淀池具有不宜堵塞的優點,為什么在工程上卻幾乎看不到使用呢,這是為什么?還有有做過同向流斜板沉淀池的可以過來說說看,大家討論討論
電廠異向流斜板沉淀池出水越來越小,12年的時候可以處理2000t/h的水,現在只能處理800t/h的水,求高手指教。
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝。。。
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢? 這個就是很模糊了。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢?
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,
豎流式沉淀池,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,設計手冊上我實在是沒有找出答案。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,反射板再焊到三角鐵上。比較丑。不知各位牛人是怎么做的?
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,所以我實在不知道這是什么池子,沉淀池怎么帶厭氧功能?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能?是不是UASB池啊?還有,因為我現在在寫畢業論文,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,好嘛!還要加個序批式,那又是什么池子?翻書找不著,網上是有這么個東西,但什么都沒說,都不知道它的工藝參數怎么設計,所以特向高手求助,希望有人能提供些資料,萬分感激!
最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?
沉淀池的設計資料,需要各種沉淀池的參數,適用范圍,優缺點。不知道有哪位大神有資料,望能資源共享一下,或者做一下點評回復也可行,小弟在此先謝謝了
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
想請教各位,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求?應該怎么計算?
沉淀池的結構及工作原理視頻
正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,設計了12個泥斗分成2 排,工程共有2個沉淀池,共24個泥斗,每個泥斗用一條DN100的管排泥,采用靜壓排泥,每天要排泥一次,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,這樣會不堵?要實現自動控制是否只有用電動閥?
想請教各位:我現在做的水廠,因為流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,計算出來池子比較窄,所以想通過轉彎解決,不知道這樣做可合適,會產生什么問題!有沒有誰做過的, 發套圖上來,學習學習!!
請教大家一個關于沉淀池設計的問題: 我遇到一個題目,已給出生活污水的流量Q,懸浮物濃度C,要求懸浮物去除率為E,并可知其相應的沉降速度為u,求平流式沉淀池的主要尺寸該怎樣求啊?懸浮物去除率為E這個條件怎樣用呢? 請大家幫下手啊! :handshake