廢水站在調試中,是鋁鎂鋅合金壓鑄及注塑產生的廢水,有脫脂,表調,導電化,酸蝕等廢水。。物化處理階段,沉淀池大量絮體上浮,可能原因有:1,油脂類比重輕的絮體上浮。2,聚鋁加藥量大,產生污泥多導致上浮(別人的觀點,我覺得可信度不高)。3,前段時間清理MBR池把污泥抽到物化沉淀池,厭氧微生物產生的氣體附著在絮體上導致絮體上浮,而且沉淀池確實有氣泡產生,攪動絮體,不斷上浮(我分析的原因)。4,請教大家到底是什么原因,如何解決?附圖片。
一造紙廠凈水處理工藝,處理水量為270立/小時,初步估算每天產生污泥0.8噸,設計一混凝沉淀池,需要有污泥處置,需要采用帶隔膜壓榨功能的壓濾機,求混凝沉淀池設計及污泥處理方法
之前網上看到的,覺得很有用,原因分析的很透徹,也很清晰,結合實際分析下,估計能解決廠里二沉池污泥上浮問題!一、大塊污泥上浮 沉淀池斷續見有拳頭大小污泥上浮。引起大塊污泥上浮有兩種情況: 1、反硝化污泥 上浮污泥色澤較淡,有時帶鐵銹色。
這里是牛奶廠,用的是生化法處理,運行5個月了,最近沉淀池老是有污泥上浮搞得cod老是超標, 該怎么辦呢?會不會是反硝化的原因啊?
混凝沉淀池污泥上浮是指在混凝沉淀過程中,污泥絮體未能完全沉降至池底,而是在水中上浮,形成上層污泥層或浮泥。這種情況會導致出水水質下降,影響后續處理單元的運行效果。污泥上浮的原因多種多樣,解決方法也需要針對具體情況進行調整。 常見的原因包括: 1.絮凝效果不佳:如果混凝劑的種類或用量不合適,可能導致污泥絮體太小或者太輕,不易沉降。 2.
自行設計的高密度沉淀池8萬噸/天,運行效果良好,混凝反應不錯,看圖
我們糖廠采用氧化溝工藝處理廢水,最近沉淀池有大量污泥上浮,布滿整個池面,但是出水水質仍然很清澈,且污泥沉降性能良好,怎么會有這種現象?又該怎么解決才好?而且這個問題出現過好幾次了,當時都以為已經解決了,沒想到還是會出現這種問題。
以下是生物沉淀池污泥上浮的原因收集(請大家補充,添加解決辦法)原因:1.曝氣量過大;2.曝氣池pH值偏低,水質偏酸性;3.水中含有余氯;4.沉淀池污泥停留時間太長,造成污泥反硝化。
1200m3/d的水量,斜管沉淀池尺寸是6*5*4。這兩天往沉淀池加絮凝劑,白天出水很清,一到晚上就整層污泥上浮,同時有大量氣泡。是否是厭氧或是水力負荷大了,如果是這樣為什么白天不會發生,尋求原因。謝謝各位前輩了。
論壇上的各位達人們,請幫我診斷一下我們這邊的問題是怎么產生的,我們公司是電鍍鐵件、銅件的,產生的廢水主要有含鉻、鎳、銅、氰化物以及超聲波清洗的廢水,經過處理后沉淀池的廢水還是比較清澈的,就是有些絮凝后的污泥會漂浮在水面上,打散后又會慢慢的形成沉淀。排入回調池后,加酸后總排放口那邊的重金屬含量比從沉淀池直接取上清液的高,說明了應該是污泥在回調池中被酸溶解后又回到水中了。昨天有個同行說這是由于我們生產中使用的過氧化氫進入污水中造成。這邊有兩個問題:1、少量污泥漂浮是不是由于過氧化氫造成的?2、怎么才能徹底解決污泥漂浮的問題,請教各位,謝謝大家!
這是斜管沉淀池的混合反應區,為什么會有如此多的浮泥?
沉淀池是水處理系統中的重要組成部分,主要用于去除水中的懸浮固體和部分膠體物質。如果在運行過程中出現出水帶污泥的情況,這通常意味著處理效果不理想甘度,上海及周邊地區當天可上門勘查,分析原因并采取相應的處理措施。 一、因短流而減少了停留時間,使絮體在沉降前即流出。此時
我在做一個造紙廠的污水深度處理工程,污水二級達標后需深度處理,那么我采用加藥絮凝沉淀的方法,但是在計算污泥量時,我不能確定污泥的含水率及污泥總量?請各位給小妹指點指點!謝謝!
我是環工專業的本科生,現在做畢設,進水SS太高,按照書上的公式計算污泥斗的高度比有效水深還要高出很多。但是我看過一個公司的施工圖紙,他的初沉池是沒有污泥斗的,也不是我們書上的刮泥機,是行車式虹吸泥機,我也查了一下虹吸泥機的資料,可是我還是不確定那是怎么一回事?求幫忙,安裝虹吸泥機的沉淀池真的可以不設污泥斗嗎·····
我們這是凈水廠,用的是南水北調的水。最近發現在折板絮凝區和平流沉淀區都有漂浮物產生,折板絮凝區較多顏色較深,平流沉底區變化較大,時有時無。在進入折板絮凝區和平流沉淀區只加入了PAC。大家看看這些漂浮物是什么啊 怎么才能消除這種現象呢 急急急 麻煩大家了
最近學到了沉淀池,但是有一點不明白,這里求助一下。。書上每人每日產生的污泥量有兩個單位,一個是 L/(人·d) ,還一個是 g/(人·d)請問兩個單位之間可以換算么?怎么換算。希望具體說說它們之間的額聯系。先謝謝了。幫幫忙~~:loveliness:
輔流沉淀池及污泥處理現場圖片
我想請教下如何確定污泥在沉淀池中的沉積部位(前中后三段那個部位沉積量大),我們單位的平流沉淀池是采用泵吸式刮泥機,走雙邊吸泥(從池頭到池尾在反至池頭)MLSS有12g/l ,SV有55%,好氧池SV只有15%左右,請問是不是沉淀池內污泥沉降的區域不同,影響了污泥回流的效率。我是個新手,麻煩大家給指點下。
某農村污水處理項目,工藝是AAO+砂濾,設計水量1500噸/天,目前已滿負荷,進水COD在150 左右,但生化池污泥濃度一直長不上來,后來投了20噸含水率80%的污泥,但幾天之后生化池污泥又沒了,后來多方查找原因,初步判斷是沉淀池污泥回流存在問題,沉淀池有9個泥斗,但回流的污泥濃度太低,也就是說污泥大多在沉淀池里沉淀,不參與回流,所以導致生化池污泥濃度低,目前正在尋求沉淀池改造方案,原沉淀池是豎流式沉淀池,但改成單斗高度又不太夠,且沉淀池又加了蓋,怎么辦呢,求大家幫忙想想辦法。
污泥回流對高密度沉淀池運行效果的影響