圖紙簡介: 某污水廠周進周出二次沉淀池,希望對大家有用 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-20 圖紙省份:
沉淀池分類平流式由進、出水口、水流部分和污泥斗三個部分組成。平流式沉淀池多用混凝土筑造,也可用磚石圬工結構,或用磚石襯砌的土池。平流式沉淀池構造簡單,沉淀效果好,工作性能穩定,使用廣泛,但占地面積較大。若加設刮泥機或對比重較大沉渣采用機械排除,可提高沉淀池工作效率。流式沉淀池進出口形式及布置,對沉淀池出水效果有較大的影響。一般情況 下,當進水端用穿孔墻配水時,穿孔墻在池底積泥面以上0.3~0.5m處至池底部分不設孔 眼,以免沖動沉泥。當沉淀池出口處流速較大時,可考慮在出水槽前增加指形槽的措施, 以降低出口槽堰口的負荷。
平流式沉淀池在一些大的污水廠的A2O工藝中運行較多,給大家看看一些好的矩形池
cad圖,希望對大家有用~~
食品污水處理設備設計合理、造型美觀、通用性強、取材講究、堅固耐用。采用合理工藝,合理布置,在提高系統總體效率的基礎上恰到好處的對污水處理工藝進行優化設計;盡量降低工程造價,在保證系統安全、經濟、穩定運行的前提下,以小的投資達到良好的處理效果。 食品污水處理設備采用運行費用較為合理的處理工藝,提高污水的處理效果的同時,減少設備投資費用。降低運行費用和降低投資費用,給業主帶來優的經濟效益。設備采用可靠的技術設備及自動控制系統,在污水處理過程中充分實現自動化優化控制、減少管理維修工作量的主要設施與設備平面及高程的針對性工程設計,操作管理方便可靠。 食品污水處理設備是一種模塊化的高效污水生物處理設備,是一種以生物膜為凈化主體的污水生物處理系統,充分發揮了厭氧生物濾池、
圖紙簡介: 絮凝反應沉淀池工藝布置圖,圖紙包括:組合池平面、剖面圖、管道圖、大樣圖等。 投稿網友: xunyongsheng 上傳時間: 2014-07-18
圖紙簡介: 山東某污水廠高效沉淀池工藝施工圖,平面圖,剖面圖,設備表 投稿網友: lzpouc2009 上傳時間: 2014-09-01
污水處理廠沉淀池原理、設計和運維
二級污水處理廠二沉淀池建設工地。該工程總投資約1.5億元人民幣,近期建設規模為日處理污水10萬噸。
圖紙簡介: 本圖為某某市某城市生活污水處理廠第二期工藝污泥沉淀外形以及刮泥機外形圖紙,包含污泥沉淀池剖面圖,污泥沉淀池平面圖,技術參數表。 投稿網友: qq_1396671027192 上傳時間: 2014-05-20 <
高密度沉淀池處理合流污水的工藝設計
幾種常見污水處理沉淀池設計要求匯總 一、平流式沉淀池
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,(由于布局的問題,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝。。。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布