我們廠采用的奧貝爾氧化溝工藝,近期由于進水濃度提高出現了氨氮超標的問題,污泥有點膨脹,氧化溝里面有泡沫,但是不多,終沉池表面有攜帶起泡的污泥浮在池子表面,出水情況看起來還是比較清澈。進水COD200左右 氨氮25左右,出水COD20,氨氮12左右,通過停止進水但不停曝氣,10小時左右氨氮可以降到4左右,但是1,2天過后出水氨氮有升高,想請教一下各位是不是由于曝氣不足的原因啊。
污水處理過程中導致氨氮超標的原因有很多:比如內回流或外回流控制不當、CN比過高、氨氮負荷沖擊、pH太低、DO太低、溫度太低、污泥濃度過低、進水有有毒物質進入等等。
當今工農業的迅速發展帶來了一定的負面效應,制藥、化工、食品等產業都有大量的氨氮廢水產生,因此氨氮廢水的處理技術是環保工作者面臨的又一大難題。氨氮是指水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH4 )形式存在的氮。今天和甘度一起,淺析一下污水處理廠為何容易氨氮超標?
污水處理廠,生活污水,設計規模5萬m3每天,實際4萬M3左右,A/O工藝,近期出水氨氮和總磷數據偏高,溶解氧2mg/l左右,MLSS在3000mg,左右,請問有什么辦法解決嗎?是否是硝化菌出現了問題?前期氨氮數據正常,總磷超標。故連續大量排泥,MSLL降到2000mg,仍不見好轉,污泥齡10天不到,之后氨氮開始偏高,現在少量排泥。污泥齡大概在20天左右。但氨氮和總磷都下不去,是否是因為硝化菌出了問題?
2021年03月06日,甘度技術勘察廣東省東莞市某生活污水處理廠,設計日處理量4萬方,4個CASS池,周期為4小時。前端均設置生物選擇池。進水COD氨氮波動較大,目前由于進水波動明顯,出水氨氮始終超標。 調試目標:目前訴求提量到48000方后,每天能否維持目前處理效果。
現在接觸到一個污水處理廠改造工程,是一個鎮的污水處理廠20000m3/天,進水為一部分生活污水和一部分海產品加工廢水(包括魷魚廢水),COD大概2000左右,氨氮70左右,SS 350左右。處理工藝為:格柵-集水池-機械攪拌加速澄清池-厭氧缺氧-深井曝氣-脫氣池-二沉池-消毒-出水。現在出水一直不達標,氨氮一直居高不下,進水多高,出水還多高。請各位老大幫忙分析分析,給點建議。 工程分二期進行,近期為20000 m3/d,遠期工程再建設20000 m3/d,工程總規模為40000 m3/d。近期工程預處理系統按40000 m3/d的處理能力設計,生化處理部分按20000 m3/d的處理能力設計。7.1 預處理部分按40000 m3/d設計:1)格柵溝:鋼筋混凝土結構。尺寸為L×B×H=8×1.2×4.5m.共2條2) 格柵:兩臺。柵條間距5,按750放置。功率0.75KW. 3) 集水池:鋼筋混凝土結構,有效容積500 m3。4) 污水泵共5臺,選用潛水型排污泵,Q=510 m3/hr,H=12M
最近接觸到一個污水處理廠的項目,污水處理廠廠房產生的廢水以及辦公樓,公廁產生的污水需要回收處理。 請問國家規范對這部分內容有沒有強制性規范,例如,要求污水必須回收至污水處理廠進水源頭(分水池)之類的?
我們的污水處理廠建設好后,不是等著進水就萬事大吉了,后期的工作才是挑戰,如何讓系統穩定運行?這才是污水處理的關鍵重點,這個重點我們常叫“生化調試”。 一、
DE型氧化溝工藝用于除磷脫氮,污泥處理采用高溫消化池和污泥干化系統。該廠處理能力9600 人口當量,相當于3.8萬噸/天。該廠出水水質如下: 水質 COD BOD5 SS TN TP 出水要求 75 10
大家好,我們廠是生產尿素和甲醇的,污水處理是SBR工藝,來水氨氮290左右,出水150左右,來水COD700到800之間,周期是六小時,進水加一小時甲醇。出水COD150以下,氨氮為什么除去率不高呢?是我們硝態氮不行還是反硝態氮不行?
污水處理氨氮高怎么辦?(解) 污水處理氨氮高濃度的話不適合直接生物法處理,化學法也有一定的難度,常見的處理辦法為:吹脫塔除氨氮。 污水處理氨氮高怎么辦?那我今天講講吹脫法:在堿性條件下,利用氨氮的氣相弄得和液相濃度之間的氣液平衡關系進行分離的一方法,一般認為吹脫和溫度、PH、氣液比有關。氨氮濃度≥2000ppm處理效率高達96%以上。
各位大師:我剛剛在做一個污水處理廠的進廠管,由于建設的時間緊,進廠道路尚未修好,可污水廠有急于修建,所以污水管必須從現狀的田里過去,由于地形復雜,有的地方要架空,要設支敦,因為以前沒接觸過這類設計,非常希望得到各位同行和高手的指點.
請教污水處理廠沼氣流量計選取的問題,管徑300毫米,壓力200毫米水柱。計量精度要求+-5%。最好能提供品牌和參數。wangbin1129@163.com
剛接觸污水處理廠,有問題向大家請教:污水處理廠中所說的預處理、一級處理、二級處理是什么意思?是污水處理后的水質指標不同還是處理程度不同?先謝謝了!
低壓柜(MNS):
大家好,我是一位即將畢業的環境工程的學生,有個畢業設計要求,要求設計一個日處理量為6萬立方米的污水處理廠,要用AAO法,誰能給我提供一份相關的計算書跟設計圖紙啊,不甚感激,主要是參考!
工程概況:某污水處理廠服務區為城市北區及西區,服務區以舊城居住、工業區為基礎,污水處理廠服務面積約29k㎡.由于服務區排污系統已經建成,今后無大的發展,其排水量預計無大的增長,因此擬定工程設計總規模為10萬t/d.設計進水水質:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P160mg/L 350 mg/L 250 mg/L 40 mg/L 30 mg/L 3 mg/L 3 mg/L污水出水水質:污水處理廠尾水排放水體按Ⅳ類水質標準控制,出水水質應執行國家《城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)中的二級排放標準。控制項目最高允許排放濃度:BOD5 CODcr SS TN NH3-N TP PO4-P30mg/L 160 mg/L 30 mg/L ------- 20 mg/L 3 mg/L 3 mg/L向各位高手求助,該用什么工藝比較好呢?
偶才大一快期末的時候學院居然把我們拉了去污水處理廠參觀我的高數呀(嘿嘿,幸好沒掛...)還沒有學專業知識,參觀多少有點走馬觀花的感覺參觀全程沒有做筆記...偶不好學...參觀了一小半,才記得拿了相機出來拍幾張參觀完就忘了一大半了....所以忽略偶的專業知識和攝影技術吧補充從網上找到的該污水處理廠的全景圖和流程圖我所參觀的是該廠的一期工程,二期尚未建成一期工程日處理污水20萬噸污水采用采用改良的A2/O工藝
一些污水處理廠的照片,分別是山東臨沂,沂水,淄博等地污水處理廠的,希望對大家有點小幫助~~