水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
首先想問大神們一個問題,我設計的消防需要克服的靜壓力/沿程壓力等加起來假設是61m,流量是10.5L/s,選泵的時候選流量12L/s,揚程70m.水力計算的時候最不利點的水壓應該是0還是揚程(70m)減去需要克服的壓力(61m),總之就是需要的壓力小于泵的揚程,那泵供給的多余的揚程去哪里了?是加在了系統中還是一開始就沒有了?我對泵這方面一直不太懂,還有希望大神們給點指點吧
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程。
小弟我是在校大學生,現在第一次搞泵站設計,有些疑惑想請教大家: 老師要求是泵站16小時正常供水Q=10800立方米每天,泵站外加管道水頭損失是2.3米,自由水頭是28米 8小時向高位水塔送水Q=11760立方米每天,泵站外水頭損失是3.6米,自由水頭是8米另外泵站標高1034米,清水池的水位是最低1031.6米 ,最高是1034.6米,供水點標高1086.7米,高地水面標高1103.8米.這樣我覺得就有4個揚程 正常供水2個,分別是85.4米和82.4米.水塔供水是83.8米和80.8米. 這樣的話4個揚程2個流量.該選哪兩個好呢??我覺得是最大的H=85.4米 Q=11760立方米每天.不知道對不對.哪位水專業大蝦可以幫我參謀參謀啊??小弟疑惑的很!
求助有地下室做車庫、有市場(在一層)、及十八層的住宅前室要做噴淋,前室面積很小,但十八層處前室為最不利點,其面積為40m2,噴頭數為5個,請問其用水量如何確定,如何確定水泵流量、揚程?
各位,現在設計中遇到了一個小問題,想請教高手,潛水泵的揚程究竟該怎么確定?是泵到提升液面之間的高度還是兩個液面之間的高度?比如A2O工藝中的混合液回流泵,如果選用潛污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,設O池和A池的池深均為5米,這時候這臺泵的揚程該如何計算呢?
空調水的流量一般是比較容易確定的。可以根據冷水機組的要求進水流量進行簡單估算。但是對于揚程問題似乎有些困難。當前實際使用中的空調項目也存在著不少高揚程運行的案例。經查水泵參數,在相同流量下,揚程的變化對耗電量來說也是急速增加的例如某樣本數據:在200立方每小時的流量前提下。20米的揚程功率為15KW,而28米的揚程功率為30KW,60米的揚程功率為60KW。由此可見合理確定水泵揚程對于系統節能的重要。請大家談談!
生活熱水二次泵揚程如何確定??請教各位前輩我現在碰到一個工程,是一個閉式水罐的生活熱水供水系統,現在知道建筑高度為66m,請問生活熱水二次水泵所需揚程怎么計算啊希望各位前輩不吝賜教 謝謝!!!!
請教各位前輩我現在碰到一個工程,是一個閉式水罐的生活熱水供水系統,現在知道建筑高度為66m,請問生活熱水二次水泵所需揚程怎么計算啊希望各位前輩不吝賜教 謝謝!!!![ 本帖最后由 jiang927ss 于 2010-3-2 16:28 編輯 ]
確定水泵流量揚程的方法1、如果生產工藝中已給出最小、正常、最大流量,應按最大流量考慮。2、如果生產工藝中只給出正常流量,應考慮留有一定的余量。對于ns>100的大流量低其不意揚程泵,流量余量取5%,對ns<50的小流量高揚和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,對質量低劣和運行條件惡劣的泵,流量余量應取10%。3、如果基本數據只給重量流量,應換算成體積流量。
穩壓泵的壓力設定和揚程確定!
我們做個噴灌設計,計算出來揚程為61米,本來選取的是200QJ32-65/5的泵。但是一個專家說揚程大概要10%的富裕,根據資料不能確定這個65米到底是設計揚程還是額定揚程。65米是否指當流量為32時,實際使用中揚程能達到65?
已知平均日流量 =4萬噸/日 選泵前總揚程估算 H= Hst+∑hs+∑hd 根據室外排規的條文說明,取 0.5m
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,現在只設計2層的噴淋,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算???一層2500平方, 還有。。需要穩壓泵么?
想問一下各位大神,水泵揚程=最不利點工作壓力 損失 水平好差,但是如果樓下有開水龍頭用水,是不是管道內的壓力就會減小,那么最不利點是不是就不能達到工作壓力了,樓下開的水龍頭越多,最不利點的壓力就越小?
已知熱站管網額定設計流量,如何確定循環水泵的流量,是否為額定管網設計流程乘以修正系數; 揚程如何確定? 計算參考的設計規范是哪個? 功率如何確定?
若階梯瀑布泵水量計算公式計算:下圖。經過一段時間的經驗交流.現在掌握了疊流的流量計算.及水泵的選擇.
關于無負壓給水設備水泵揚程的確定問題!(水泵揚程是否要減去管網壓力?)
我的理解是 鍋爐房內局部阻力(鍋爐+閥門+彎頭+機組==) + 沿程阻力 (是所有環路+住戶的分支管之和)+ 最不利熱用戶(從熱源到 最遠的住戶沿城阻力) 可以這么理解嗎? 這么算對不對?
采用管道泵、管中泵往往進水管有一定的壓力,水泵揚程=出口要求的壓力-進口的壓力,對嗎?有點概念混淆,請各位同行說說!謝謝!