亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑防火排煙的分類

    1.自然排煙 自然排煙是利用風壓和熱壓作動力的排煙方式。 2.機械防煙 機械防煙是采取機械加壓送風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差控制煙氣的流動方向的防煙技術。 防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室和兩者合用前室,應設置機械防煙設施。若防煙樓梯間前室或合用前室有散開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗,能自然排煙時,該樓梯間可不設防煙設施。避難層為全封閉式避難層時,應設加壓送風設施。 樓梯間每隔2~3層設置一個送風口;前室應每層設一個送風口。加壓送風口應采用自垂式百葉風口或常開百葉風口;當采用常開百葉風口時,應在加壓風機的壓出管上設置止回閥。當設計為常閉型時,發生火災只開啟著火層的風口。風口應設手動和自動開啟裝置,并與加壓送風機的啟動裝置連鎖。 3.機械排煙 采取機械排風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差,利用排煙管道將煙氣排出或稀釋煙氣的濃度。

  • 高層建筑防火規范-2006

    現在高樓防火越來越重要了,相信對大家會有幫助。

  • 有關高層建筑防火問題的探討分析

    高層建筑物由于具有節約城市用地和豐富空間造型等優點,猶如雨后春筍般競相涌現在世界各地,其高層化、大型化已達到前所未有的地步,同時,也給消防工作帶來了更高更嚴的要求。 1)高層建筑功能復雜多樣,使用單位多,人員密集,流動性大,各項管理制度就不容易落到實處,火災隱患和漏洞就容易出現。例如亂堆亂放雜物,亂扔煙頭火種,人為損壞消防設施,設置火災危險性大的車間、庫房等,都容易引起火災。 2)復雜多樣的功能,使用的電器設備多,配電線路多,用電荷載大。如果管理不善,出現電器使用不當、違章用電、亂拉亂扯電線、隨意增加負荷等,常常會造成電線短路而引發火災。

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些見解

    自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙措施。 2.4 排煙窗宜設置在上方,并應有方便開啟的裝置。以上均為本人轉載,了解更多信息,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些總結

    一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,歡迎大家關注

  • 高層建筑防火設計述評與安全疏散

    高層建筑防火設計述評 論文欄目:高層建筑論文 1人員疏散困難,容易造成重大傷亡當高層建筑的層數達到了40層以上時,發生火災之后的人員疏散工作就會變得尤為困難。這主要是由于在如此高的建筑中垂直逃生通道的距離會大大加長,人員要想從頂層到底層的逃生距離所花費的時間會很長,使得最終的逃生希望渺茫。2豎向管井較多,易形成煙囪效應在高層建筑的內部裝飾之中所使用到的很多材料都是易燃材料,因此一旦有火源引起,很容易使其點燃,最后火災會順延樓梯間、管道井、電梯井、排氣道、電纜井、垃圾道等高層建筑中的各種管道向外蔓延。一旦發生火災,這些存在于高層建筑中的豎向管道就會變成一個個高大的煙囪,最終會形成煙囪效應使得煙和火流動的速率急劇加快,從而最終導致火災的惡化,使得高層建筑受到更大的傷害。3施工周期長,施工期間火災隱患大

  • 高層建筑防火排煙設計規范是什么?

     高層建筑防火排煙設計規范如下:       1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許最大建筑面積,不應超過5.1.1的規定。       2高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡。       3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,當設有自動噴水滅火

  • 新規范《高層建筑防火規范》培訓

    新規范《高層建筑防火規范》培訓

  • 高層建筑防火規范--重慶建委(公安局)

    高層建筑防火規范--重慶建委(公安局)

  • 防火設計與高層建筑論文

    防火設計與高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1對建筑美感的片面追求防火設計屬于高層建筑中不常見、不易受到關注和重視的隱性設計。而高層建筑的外部和內部整體設計卻往往是施工設計單位和施工授權單位所關注和可以追求的,部分施工和設計單位甚至為了追求整體效果而隨意更改消防防火設計,嚴重影響建筑本身的防火性能。2當前現代城市高層建筑防火設計的對策(1)明確火災指示標識首先,要將建筑物中的安裝事故照明和疏散指示標識安裝在封閉的樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防控制室以及餐廳、觀眾廳、多功能廳等人員密集的場所,以便于火災發生后的逃生。在安裝要求上,也有明確的規定。首先,安裝在疏散走道、疏散門、太平門和居住建筑內長度超過20m的內走道的墻面上頂棚上、門頂部、轉角處;其次,安裝高度距本樓層地面1.5~1.8m處;第三,安裝在非燃燒材料或難燃

  • 高層建筑給排水防火規范

    高層建筑給排水防火規范,奉獻給大家希望大家下載,這個版本不錯的!

  • 高層建筑PVC管的防火選型問題

    高層建筑樓梯間內明敷設PVC管走弱電線路(三表遠傳系統,非消防),請問PVC管的選型需要阻燃或者難燃嗎?請給出規范依據,謝謝!

  • 請教:關于高層建筑的防火排煙

    假設一建筑物22層,地下一層;前室跟防煙樓梯間都要加壓送風防煙問題1:豎井地上地下共用的話是不是要采取雙速風機,如果著火層在地上那么風口就開上中下(如果是第一層呢,開123么);如果著火層在地下就只開地下一層的風口,這樣對么問題2:防煙樓梯間跟前室的漏風面積:防煙樓梯間是包括樓梯間到前室,前室到走道所有的漏風面積么(串并聯我知道)?前室是指前室到走道跟消防電梯的漏風面積之和么?問題3:地上跟地下的風量計算:兩部分的風量是分開計算的么?地下一層前室跟防煙樓梯間需要用風速法跟壓差法進行計算么?如果要的話,算出來跟規范都差很大;地上部分:前室風量(壓差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25開根號=37215;風速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 樓梯間風量(壓差法)3721.5*0.04*21*50開根號=21882 風速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分:

  • 超高層建筑防火設計問題探討

    論文簡介: 摘 要:在參考規范對超高層建筑,尤其是40 層(約150m) 以上的建筑進行防火設計時遇到一些與建筑安全使用、有效救援相左的問題。以一幢超 投稿網友:njzhaoxinming 上傳時間: 2013-03-24

  • 請教《高層建筑防火規范》中的7.4.8.1

    大家好,請問《高層建筑防火規范》中的7.4.8.1是什么意思?我做了個低層的廠房,因為市政水可以滿足壓力要求,所以就只在天面設個消防水池,因為用水量?0L/s,所以我采用的泵流量大于10。可是審圖公司的卻搬出《高層建筑防火規范》中的7.4.8.1來,說用水量不大于5行了 ,給提了這意見打了回來。哪位大俠給幫忙解釋一下 謝謝

  • 高層建筑防火排煙設計規范PDF版

    高層建筑防火排煙設計規范PDF

  • 關于如何做好高層建筑防火安全問題的探討

    當前城市建筑業的發展趨勢是:大量修建高層住宅;建設高層高標準的旅館、商業樓等公共建筑;采用鋼結構的超高層建筑、大型體育場館等。因此,高層建筑的防火安全尤其重要。 1高層建筑的火災危險性分析 從以往火災案例中,我們可以看到高層建筑一旦發生火災,往往造成嚴重的傷亡事故和經濟損失,如1974年巴西勝保羅25層的“焦瑪”大樓火災,燒死227人,燒傷300人;1980年美國27層的米高梅飯店火災,燒死84人,燒傷679人;1985年我國天鵝賓館火災造成10人死亡。可見高層建筑的火災危險性是極大的。 1.1可燃物較多,火勢蔓延較為迅速。在高層建筑的樓梯間、電梯間、管道井、風道、電纜井、排風道等豎向井道部位,如果防火分隔或防火處理不好,一旦發生火災就好像一座座高聳的煙囪,成為火勢迅速蔓延的途徑。高級旅館、圖書館、檔案樓、科研樓、辦公樓等高層建筑,一般室內裝修家具等可燃物較多,一旦起火,發煙量大,燃燒猛烈,火災容易蔓延。據測定,在火災初起階段,因空氣對流在水平方向造成的煙氣擴散速度為0.3m/s;在燃燒猛烈階段,由于高溫狀態下的

  • 最新高層建筑防火設計規范(2013)

    高層建筑消防設施的常見問題 (1)消防設施配備不符合規范要求。依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。

點擊加載更多

高層建筑防火

高層建筑防火專題,為您提供高層建筑防火相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑防火 相關的專業交流討論,更多高層建筑防火相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小型屋頂花園裝修效果圖

橋梁抗震

主站蜘蛛池模板: 老师床上啪| 99r在线视频| 亚洲日比视频| 天天干亚洲| 日本欧美大码a在线视频播放| 九九99久久| 2020国产精品亚洲综合网| 普通话对白不戴套在线| 免费人成网站线观看合集| 免费国产成人高清在线观看不卡| 免费香蕉依人在线视频久| 九九这里只有精品视频| 精品国产一二三区在线影院| 国产精品久久久久久久人热| 国产国拍亚洲精品福利| 成人精品国产亚洲欧洲| 成人在线视频国产| 国产成a人片在线观看视频99 | 久久综合久久网| 久在线观看视频| 毛片在线网站| 美女亚洲综合| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 日韩中文字幕免费版| 亚洲国产天堂久久综合9999| 伊人久久久综在合线久久在播 | 欧美欧美欧美| 日本 欧美 在线| 亚洲免费视频观看| 国产成人永久免费视频| 久久中文字幕免费视频| 播放久久国产乱子伦精品| 国产乱人视频在线看| 免费中文字幕乱码电影麻豆网| 青青青在线视频免费| 亚洲伊人久久综合| 99久久亚洲| 美国fx性欧美xxxxhd| 色无极亚洲| 小男生趴着露屁股的小视频| 亚洲欧洲在线播放|