請教各位大蝦揚程方面的知識~~灰場泵具體工作的落實1. 泵的實際流量不小于69m3/h。2. 泵的安裝液位高于液位,泵與液位的落差≤5m。3. 泵的出口管為DN80,通過變徑變更為DN150,經過DN150截止閥一個和DN150止回閥一個后,并入DN200母管。4. 泵的安裝地點至管道出水口海拔高度落差為91m。5. 泵的輸送管路是斜線向上走勢,出口管路的長度為15km。6. 管徑變化同第三條。7. 管路總體彎頭數量為30個。8. 管路材質為DN200普通焊管3kn。其余為DN200PE管,安裝有12個分段門。 (如何計算泵實際的揚程,并且選擇適合此系統的泵) 用到哪些計算公式??
我公司買了一臺立式多級泵,揚程為168米,流量為24.5立方/小時,22KW,80的主管,進水管65的 現在安裝上去,使用時泵出口壓力只有14公斤就上不去了,星三角啟動。廠家說是線接反了。請教一下1:水泵揚程與什么有關系?如下層有用水的是不是會影響?2:如果線接反了,水泵能打到14公斤嗎?水泵反轉有什么后果?
我廠有一臺污水泵額定功率與揚程分別是22KW.10M.,現在實際揚程只有6.5M,請教我現在這臺水泵的實際功率應該是多少,
現在有一根揚程為70米的消防泵,在調試時管口的壓力表為0.56mp,等于只有56米,這是什么原因?泵的流量是每小時30個立方,開一個消火栓。揚程為30米的消防泵,在封閉的管道中,把壓力一直打上去,最大的靜壓力能打多高?謝謝!
由于該冷卻水泵是按照之前的溴化鋰機組設計的,后來改造成了螺桿機組,冷卻水泵卻沒有換掉。雖然加裝了變頻器,但是根據現場實際測試發現實際水泵揚程達到了60m,對于冷卻塔放置在105米高的頂樓的冷卻水系統來說,水泵所需揚程30m左右就應該夠了,這種情況下最好還應該換泵。現在有點疑問,之前的冷卻水管管徑都是超大型的,如果換了小泵,流量也相應減少,管徑過大流速過低對整個系統會產生不良的影響嗎?我自己估計著,流速低優點倒是有:沿程阻力和局部阻力變小了。缺點的話:單位水量流經管路的時間變長了,沿途和周圍空氣的熱交換量變大。其他的會不會有什么不良影響呢?還請向大家請教!
對于普通的離心泵,泵的規格中有額定流量和揚程一說,選泵也以此為依據,但潛水泵有額定流量和揚程嗎,樣本中一般就一條曲線,實際的工作流量到底怎么確定?
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
請問各位前輩,計算一個無外墻的、非底曾、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,還要考慮些什么?先謝謝了!
請問網內大俠:目前市場上常見的泵送混凝土地泵有哪幾種型號,分別揚程是多少?如果建造28層的高層,有沒有哪種地泵可以一次澆筑到頂層,不用接泵?
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
兩層樓一層12組散熱片二層14組散熱片一層有一組不熱二層兩組不熱調了好多次再每層任意關上兩組就熱要是全開就有一兩組不熱的是揚程不夠還是流量不夠?
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
我們要大致算一下宿舍樓的消防水泵揚程5層的樓,每層4個消火栓口因為找不到圖紙,請問:5層宿舍樓20來米吧,走市政供水,需要水泵嗎,需要的話:1、這種樓的消防水泵是設置幾個呢?設置的位置在一樓哪里?市政供水約20米水柱從水泵揚程里扣除嗎?2、我們觀察每層4個栓口是水平是不相連的,即一共四根豎直管道,那以一根管道算出的揚程(按最高最不利算),還要乘以4作為水泵的總揚程嗎(四根豎管)?3、在計算最不利水頭的時候,我們算的是最高層那個消防栓的出水壓力+整個豎直管道的沿程損失+局部損失,想問一下這里其它4、3、2、1層栓口的出水壓力不算入嗎(這樣滿足5層樓栓口同時出水)?4、5層樓最終算出的差不多應該有多大的揚程呢?5、《室內給水設計規范》、《自動噴水滅火系統設計規范》、《建筑設計防火規范》這幾個標準都用最新的嗎?現在有2013的嗎?我們還是學生,剛上流體力學的課,要做一個課題報告,很多問題都搞不懂,求好心人的幫助。任務急迫,求助啊,萬分感謝!
1、設備線路技術參數查詢 說明:每個設備、光纜、電纜都可以隨時根據需要配置屬性信息,用于管理技術參數、業務數據或各種維護信息。2、設備查詢定位 說明:輸入查詢的數據或范圍值,就能直接搜索到相應的設備。點擊報表數據,就能閃爍指示其位置;雙擊報表數據,就能直接打開頁面,并定位設備。3、故障點定位 說明:查詢出現故障的桿、
1、材料使用與資產統計分析 說明:各個地方、各種型號的設備線路資產的使用都可以分門別類的進行統計、分析。幫助您清楚地掌握使用的位置、數量、使用人、使用期限、使用狀態,不遺漏、不浪費,不出現投資黑洞。按每個用戶節約3-10米的電纜線計算,一年就能收回項目實施的投資成本。 2、用戶數據分析 說明:掌握城區用戶、農村用戶的數量、位置、開通的業務類型、繳費情況。拆遷、停機、欠費、故障等使用狀態。各種數據所占的比例,并以條形、餅形圖來直觀地分析統計。3、與網管軟件集成 說明:與各種設備檢測系統、監控系統進行集成,隨時調閱查看它們的運行狀態。并通過登錄
無負壓供水揚程怎樣計算,在標準上只看到水頭損失的計算公式,有沒有其它的計算方法?我以前都以為是估算的,比如每層樓按照4米揚程算,這樣做可以嗎?
您好,一座小橋的項目,我們公司外聘別的單位幫忙勘探,結果發現地質實際情況與當時勘探報告上面的情況不符,但施工圖已經交付施工了,施工方這邊已經把基坑都挖好了,鑒于這種情況,一般采用什么方法解決?是直接設計變更嗎?可以采用填放碎石來增加承載力這種方法嗎?謝謝.
我一直以為水泵的揚程如果是32米,那么到32米以上就沒有流量了,今天我碰到一個賣靜水器的,他說,水泵的揚程是32米,水泵的流量還能達到銘牌上的流量,如果超過32米,流量只是減少而不是沒有流量。到底是怎么樣算得呀????請高手指教!謝謝!還有水泵上標的揚程和靜揚程有什么分別???謝謝大家!謝謝!
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?
實際揚程
實際揚程專題,為您提供實際揚程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與實際揚程 相關的專業交流討論,更多實際揚程相關內容請?jiān)L問