  • 泵與電機的匹配計算公式

    泵與電機的匹配計算公式簡單使用

  • 關于水泵揚程的計算公式

    潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~

  • 求揚程和水泵的計算公式!!!!

    我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~

  • 水泵揚程計算公式,水泵揚程怎么計算?

    水泵揚程計算公式,水泵揚程怎么計算?揚程(水頭)——水泵對單位重量(1kg)液體所做的功,也即單位重量液體通過水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它單位:Pa (kPa)、atm(1個工程大氣壓)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa揚程計算為H=E2-E1水泵揚程H=z hw z是揚水高度即入口處水面到出口處水面的高程差。hw是水頭損失,包括沿程水頭損失hf和局部水頭損失hw hf的計算用達西公式或謝才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水頭損失系數,要查相關文獻,v就是管中的流速,一般來說,hw發生在入口,彎折,閥門,出口等地方。水泵揚程怎么計算?水泵揚程計算公式都有哪些?水泵揚程是水泵的重要工作能參數,對于業內人士來說,水泵揚程計算公式是十分常用的技術資料,下面,世界工廠泵閥網為大家詳細介紹水泵揚程計算公式。揚程通常是指水泵所能夠揚水的最高度,用H表示。最常用的水泵

  • 關于變頻泵揚程計算的問題

    變頻調速泵與氣壓罐組合供水需要P1、P2兩個揚程,分別具體怎么算的?設計手冊上說設定水泵最低揚程為減去總水頭損失的一半,為什么?

  • 我收集的各種計算公式全集

    各種計算公式全集.part01.rar

  • 消防穩壓泵的揚程怎么計算呢?

    我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,兩個系統是分開的。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算。

  • 水塔高度,水泵揚程計算公式

    水塔高度,水泵揚程計算公式

  • 空調水泵揚程計算公式(估算)探談

    暖通水泵的選擇:通常選用比轉數ns在130~150的離心式清水泵,水泵的流量應為冷水機組額定流量的1.1~1.2倍(單臺取1.1,兩臺并聯取1.2。按估算可大致取每100米管長的沿程損失為5mH2O,水泵揚程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1為冷水機組蒸發器的水壓降。△P2為該環中并聯的各占空調未端裝置的水壓損失最大的一臺的水壓降。 L為該最不利環路的管長 K為最不利環路中局部阻力當量長度總和和與直管總長的比值,當最不利環路較長時K值取0.2~ 0.3,最不利環路較短時K值取0.4~0.6這是我在某篇文章中摘抄下來的。在實際應用中也經常使用這個公式,我個人認為這是一個很好的公式,所以值得推廣。不知道大家對這個公式有何高見,愿聞其詳。

  • 空調閉式水系統的揚程計算公式

    對閉式水系統:∑△h=Hf+Hd+Hm。Hf、Hd——水系統沿程阻力和局部阻力損失Pa。Hm——設備阻力損失Pa。冷凍水泵揚程估算方法這里所談的是閉式空調冷水系統的阻力組成,因為這種系統是量常用的系統。1.冷水機組阻力:由機組制造廠提供,一般為60~100kPa。2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中單位長度的磨擦阻力即比摩組取決于技術經濟比較。若取值大則管徑小,初投資省,但水泵運行能耗大;若取值小則反之。目前設計中冷水管路的比摩組宜控制在150~200Pa/m范圍內,管徑較大時,取值可小些。3.空調未端裝置阻力:末端裝置的類型有風機盤管機組,組合式空調器等。它們的阻力是根據設計提出的空氣進、出空調盤管的參數、冷量、水溫差等由制造廠經過盤管配置計算后提供的,許多額定工況值在產品樣本上能查到。此項阻力一般在20~50kPa范圍內。4.調節閥的阻力:空調房間總是要求控制室溫的,通過在空調末端裝置的水路上設置電動二通調節閥是實現室溫控制的一種手段。二通閥的規格由閥門全開時的流通能力與允許壓

  • 給所有設計師水泵揚程計算公式,針對所有系統。

    水系統設計是中央空調設計中重要一部分,水泵揚程的設計公式有很多,但都不怎么簡潔全面,以下是本人自創的設計公式,希望對新手有幫助,他是也歡迎高手給予點評。 以下2個公式針對任何水系統:Hm= 水泵出進最高液面位差(M)+水系統壓力損失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作壓力(Pa)/(水的密度*重力加速度)Hp= 水泵出進最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系統壓力損失(Pa)+水管末端所需工作壓力(Pa)式中:Hm揚程M(當揚程單位為M時)Hp揚程Pa(當揚程單位為Pa)水的密度:1000KG/M3)重力加速度:約等9.8,當然可根據各地參數。水系統壓力損失包含:管路的沿程阻力+管件的局部阻力[ 本帖最后由 wybby

  • 【請教】這條水泵揚程計算公式是否有誤?

    公式:Hb=H1+H2+H3Hb——水泵揚程,m;H1——引入管至最不利點高度,m;H2——水泵吸入管和出水管至配水最不利點總水頭損失,mH2O;H3——配水最不利點所需的流出水頭,mH2O。....公式我是在《建筑給水排水》課本上看到的。本人是學暖通,想學下給排水設計。齋看公式,單位都不對。(PS:該書上還有另一計算公式:H=10H1+H2+H3 H——建筑內部給水系統所需的水壓,kPa;H1——引入管起點至配水最不利點幾何高度,m;H2——引入管起點至配水最不利點給水管水頭損失,kPa;H3——配水最不利點額定流出水頭,kPa。覺得這個公式還比較靠譜。)

  • 關于熱水鍋爐循環泵揚程的計算公式

    給水排水技術措施6.9.2對循環泵的揚程是這樣計算的:Hb=1.1(H1+H2),H1指管路水頭損失,H2指水加熱設備的水頭損失;暖痛空調.動力技術措施8.11.7,常壓熱水鍋爐循環水泵揚程,H=h+h1+h2+h3+h4,h為水泵軸線與循環水系統最高點之間的位差,hi是各部分阻力損失,這是為什么,是不是因為是常壓鍋爐的原因?

  • 泄壓閥開啟面積計算公式

    泄壓閥開啟面積計算公式

    教材P286,泄壓閥開啟面積計算公式: 注意與《技術措施》的注解不一樣。

  • 新人求教公路各種計算公式

    本來是給老板做駕駛員,但是今年被他換下來到工地學習,目前被丟棄在測量這塊,但是我對測量這塊基本為無知,每次都是跑桿。其他的都沒有接觸到過,現在發現測量用全站儀只要實物操作應該很快學習,主要的還是每次師傅測量完畢后的各種計算,我對這個計算更加迷茫,無從下手。內業師傅說只要有這些計算公式,就基本完成了。但是我找師傅要也沒能要到。所以只能上來求助各位大大了。網上找了很多資料,但是那些個計算公式基本為不懂。所以要求下大大們,有沒有什么更好的介紹。(我是初學剛踏入這塊)比如:師傅測量到高程,然后計算坐標樁號。有的請發我QQ郵箱:77461013@qq.com

  • 屋頂穩壓泵揚程計算,求教

    首先,不用解釋,噴淋穩壓泵的流量為1L/S(這個懂),揚程我翻了下大家的帖子,但是我發生了困惑,算出了2種算法。1、壓力按4-5個噴頭的算,用天正算出作用面積的出口流量是20米左右;然后用1L/S,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計;指示器水損算4米,高差是3.7米,算下來20+4-3.7=21(估算)。2、壓力算一個噴頭的,用天正算出作用面積的出口流量是6米左右,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計;指示器水損算4米,高差是3.7米,算下來6+4-3.7=6(估算)。我知道計算絕對有問題,圖紙上一般噴淋穩壓泵都16-18米(屋頂)但是不知道哪錯了,請大師們指點!如果有時間請講述具體的計算步驟,萬分感謝~~

  • 求電流與功率的計算公式?

    CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名稱的符號代碼?

  • 有光土方開挖的計算公式

    本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 編輯 大神們!最近碰到了一個問題,就是地下室基礎土方開挖時算方量,在網上看到了好幾個計算公式,我怎么看到好幾個公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,希望哪位專業人士幫我解決下 不知道大神們都是用的什么方法算的。用那個公式比較準確?

  • 穩壓泵如何計算流量和揚程

    當水箱不滿足最不利點靜水壓力時要設置穩壓設施,可是穩壓設施如何計算相關參數,比如揚程,流量?剛畢業社會經驗不足,規范上也沒有明確的規定,跪求高人解答!

點擊加載更多

泵揚程計算公式

泵揚程計算公式專題,為您提供泵揚程計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與泵揚程計算公式 相關的專業交流討論,更多泵揚程計算公式相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 九九99九九精彩网站| 在线不卡视频| 国产成人精品动图| 4虎成人| 日本在线国产| 福利精品一区| 亚洲香蕉毛片久久网站老妇人| 国产福利在线观看 极品美女| 亚洲天堂资源网| 国产真实伦对白在线播放| 中文一区二区视频| 欧美日韩视频在线观看高清免费网站 | 九九久久国产| 污网址在线观看| 黄视频网站在线观看| 伊人草久| 色xxxx| 免费污污网站| www.色婷婷.com| 伊人久久综合热线大杳蕉下载| 久久亚洲精品人成综合网| 99re在线观看视频| 一区二区三区欧美日韩| 日本jizz中国| 美女被网站| 高清在线一区二区三区亚洲综合| 中文字幕欧美在线| 糖豆传媒mv免费观看| 来吧今晚让你cao个够| 成人免费观看在线视频| 国产精品高清免费网站| 亚洲国产午夜看片| 色综合中文网| 虐●アナル奴大量浣肠责| 国产免费人成在线看视频| 97视频国产| 成人综合在线观看| 在线视频综合视频免费观看| 污网站在线观看| 视色视频在线| 色cccwww|