10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
現在做了一個工程,由于分期建設,冷凍機房共選了5臺水冷機組,3臺先裝,2臺后裝,選冷凍水泵時,共選了5臺并聯。有資料說5臺并聯會衰減流量40%,而冷卻水泵也是如此。于是我打算將3臺先并聯送入3臺冷水機組,后再將2臺并聯送入冷水機組,這樣流量又會衰減多少呢?如果選3臺大流量的水泵,有什么不妙之處呢?敬請高手指點。
遇到事故廢水會排到事故水池,當正常運行的時候,事故廢水又會小量逐步排到集水井,那么事故水泵流量選多少合適?呵呵,一般情況下考慮。
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢? 還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量? 謝謝
討教個問題,現在一套別墅共三層,現在裝有5組分水器 主管32支管25 系統走同層 請問水泵該怎么選擇 地下層7路 一層7路 二層 一組3路 和二路 三層2路 該系統水泵該如何安裝 討教
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢?還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量?謝謝
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程、流量?
最近遇到一個廠區,廠區由一棟辦公樓、三個廠房組成,每個單體均有衛生間,整個廠區采用無負壓供水。在選擇無負壓流量的時候糾結了: 1)如果按照最大用水定額確定最大小時用水量僅為3.5立/h;
求助有地下室做車庫、有市場(在一層)、及十八層的住宅前室要做噴淋,前室面積很小,但十八層處前室為最不利點,其面積為40m2,噴頭數為5個,請問其用水量如何確定,如何確定水泵流量、揚程?
我在做一個小區,水泵的流量是否是將室內和室外消防用水量加起來得出呢,如果這樣的話水泵的流量也太大了吧,不知各位怎么看呢?
請問各路高手~~~我們在計算氣壓罐調節水容積的時候,Qb-----工作水泵的流量取值應取工作泵組中最大的一臺水泵流量,,還是取最小的一臺水泵流量??
消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝啊!回答詳細的我請客!
水泵的揚程應該是隨流量的減少而增大但是根據公式Q=vs,流量Q減少,管徑不變即S不變,那流速V應該是減少的根據h=v2/2g,那么揚程不是應該減少嗎???
暖通空調水系統中的變速水泵系統被稱為變流量系統,我們以冷凍水系統為例,設定在額定電壓,額定頻率,額定轉速不變條件下,傳統恒速冷凍水泵系統中的系統流量是不是就恒定不變呢?
最近有些糊涂了,有些書上寫著取系統流量的1%,有的取2%——5%,到底如何取?補水泵選型中的流量是否包含了事故補水流量,如果包括,那平日水泵是如何工作的?高流量?大家談?/p>
空調室外主機為4臺60KW的風冷模塊機組,水量為10.3*4=41.2M3/H,而空調末端(風機盤管和新風機組)的總水量為80-90m3/h,整個系統帶2作1500平米的小樓(3層),不利水路總長度近100米。這個系統的水泵該如何選?流量以哪個為準,揚程多少?好稱專家的人選的泵為格蘭富的流量45m3/h揚程22米系統運轉起來后會怎么樣?專家們說說
確定水泵流量揚程的方法1、如果生產工藝中已給出最小、正常、最大流量,應按最大流量考慮。2、如果生產工藝中只給出正常流量,應考慮留有一定的余量。對于ns>100的大流量低其不意揚程泵,流量余量取5%,對ns<50的小流量高揚和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,對質量低劣和運行條件惡劣的泵,流量余量應取10%。3、如果基本數據只給重量流量,應換算成體積流量。
中央空調系統,5臺1200RT的冷水機組,現在因為末端的設備無法全部開啟,調試的時候主機只能一臺一臺的開。對應的冷卻泵一臺,對應的冷凍水一次泵一臺,變頻二次泵開了一臺大流量的,流量超過一次泵流量的20%。請問這樣的話冷水機組處的流量能否滿足額定流量?而且我發現這些水泵開啟的時候?yīng)出口的閥門要關到很小才能滿足水泵出口壓力的要求。是不是水泵出口的壓力滿足了,流量一定能夠達到水泵特性曲線上由揚程對應的流量呢?有點擔心這個閥門關的比較小,怕流量達不到額定的流量。請高人指點一下