關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值。當鍋爐帶有省煤器時,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢?省煤器的是啥?兩本書上的兩個公式有啥區別?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多點介紹相關知識,那就更好了!
有臺電站鍋爐給水泵,電機銘牌上的有個“堵轉容量標示 D”,請問這個代表什么意思?詳細見下圖
小弟想請教各位如何確定補給水泵的揚程!如果我的采暖循環水泵的揚程是32M的話我的補給水泵的揚程選擇多少!我看圖集上面采暖循環水泵的揚程是300KPa,采暖補給水泵的揚程是700KPa它是根據什么選擇出來的呢,根樓層還有關系么?謝謝各位!
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
鍋爐給水泵一般都帶有調速裝置,如液力聯軸器等,作用是根據機組負荷的變化調整給水泵的流量,減少節流損失,從而節約能源。液力聯軸器調速給水泵(以下簡稱液調泵)運行時,應能投入自動調節,以減少運行人員的操作,其調速范圍應達到25%~100%。但有些液調泵存在轉速變化率大,從而引發流量大幅度波動,可能導致斷軸事故的發生。某電廠給水泵由前置泵、主給水泵、液力聯軸器及增速齒輪組成。前置泵由電動機主軸拖動,主給水泵由電動機通過增速齒輪、液力聯軸器拖動。前置泵型號為QG50080,主給水泵型號為DG480180,液力聯軸器型號為C046,為上海電力修造廠產品。1、故障情況該液調泵在一次檢修后投運時,發現給水自動調節特性變差。投自動時,存在流量波動大,有時達到80t/h左右,嚴重影響機組的正常運行。為分析這一問題,把正常泵的控制系統切換至故障泵,出現相同的故障問題,由此基本上排除了熱工控制方面的原因。2、給水泵液力聯軸器的調節上世紀90年代,液力聯軸器在國內得到了迅速發展,解決了定速給水泵的節流調節問題,有效地節約了廠用電。
RT,選擇水泵有什么要求嗎?我看了建筑后其他都確定完了,還剩下水泵沒有選擇,有哪位好心的大大幫忙看看,或者告訴我怎么選擇泵也可以,謝謝大家了。^_^
商貿城總建筑面積30萬平方米,現選擇變頻加壓設備:流量計算方法有2種:1、根據用水定額即單位營業廳面積的用水量確定最高日,進而確定最大時用水量。Q12、根據商場所有的衛生器具計算設計秒流量。Q2Q1大于Q2,變頻供水設備按哪個流量選擇呢?規范中指出采用變頻應該按設計秒流量,但秒流量小于高日高時!
有一個小區7棟樓,每棟樓18層,每層8戶,我按照每戶3.5人計算,用水定額為200L(人*d),請教大家這個計算過程是怎么樣的呢,我自己按照規范算了一下大概是2000m3/h,肯定錯了,請教大家幫忙給個計算步驟啊。。。
有一小區有9棟工房,每棟22層,每層8間工房,設計每間住2人,衛生間內有坐便器,洗臉盆,淋浴,有廚房,陽臺設有洗衣機,每棟樓分三區,1-4,5-13,14-22;9棟樓共用一給水泵房,請問高區泵泵的設計流量怎么計算?
請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?
最近看了幾個別人完成的項目 ,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導。
水泵選型索引
這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝??!回答詳細的我請客!
本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫我,我很著急~
生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲、節能型水泵,嚴禁采用淘汰產品。2. 根據實際流量、揚程選泵??紤]因磨損等原因造成水泵出力下降,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵。水泵應在高效區運行。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,若并聯運行,則不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換,交替運行。6. 水泵所配電機的壓力宜相同。
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~