有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,多提意見!
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
工程設計人員,在確定水泵,流量揚程之后,需要確定水泵的另外一個重要參數:水泵電機功率。很多時候只要按照樣本,根據流量,揚程參數就可以確定水泵的電機型號及電機功率,比如ITT的,SV,SH,CEA的;格蘭富的CR,CM之類,但是ITT水泵的GISO系列,格蘭富水泵的NBG系列,TP系列。就需要工程人員計算水泵的電機功率。 我們可以根據能量守恒原理,推導出水泵電機的技術公式。 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介質送到一定的高度h,h即為揚程) ——M為水的質量m=ρV(ρ是介質的密度,V介質的體積) V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作時間) 所以水泵做的有效功W=ρQtgH 水泵的有效功率P=W/t=ρQgH 水泵的軸功率(實際輸出功率)為P1=ρQgH/η ——η表示水泵的效率 實際電機功率P2=γP1 ——γ表示電機的安全余量(γ的取值范圍1.1—1.3,一般選1.2)
一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?
我想請教下面幾個問題: 1、一般的水泵用電機,為什么要提軸功率。 2、軸功率與電機的Pe和Pjs是什么關系。 3、電機的計算電流和同時系數kd怎么計算。謝謝各位親們!
手頭沒有課本,要用公式,好像是與流速成三次方的,但不記得具體公式,拜托!還有中央空調主機的性能曲線,一般何種溫差狀態可以達到最好性能?
以下問題摘自[本篇主題:320KW的電爐用兩根120平方電纜,小嗎?][1]4*240低壓電纜能供的電流也只有400A左右[2]320KW工作電流約等于490A[3]240的電纜30度的載流量為408A[4]320KW的電爐計算電流是486A[5]320KW電流為490A,3×120+2×70mm^2在30攝氏度的載流量為259A,[6]320KW的電爐計算電流是486A,整定電流500A. [7]YJV-4*120+1*70電纜在空氣中40度時其載流量315A,若兩根并接,乘上0.85系數,載流量535.5A. [8]以YJV為例,他的溫度為90度 ,短路承受溫度250度,,,從環境溫度到90度之間是通過正常電流的,當然如果長期處于90度,會對電纜壽命有影響,關鍵是保護問題
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
我公司要搞一套加熱裝置,采用硅碳棒加熱。廠家提供的每支硅碳棒的阻值為3.0歐姆。請問采用三角形接法和星形接法的功率怎么計算?
知道有功功率、無功功率比較容易計算功率因數,但是我現在只知道前期運行的有功電能和無功電能,是否可以:無功電能的平方加上有功電能的平方再開根號,假如=X再把有功電能/X,是否就成了前期運行的平均功率因數?歡迎大家討論!
請教各位老師,我們這邊路燈照明采用的250W鈉燈,現在我們測量單燈功率與原標稱功率差距較大,有的能達到360W左右,還有的才190W,哪位能幫忙解釋一下???謝謝
,水管管徑50,水管翻過一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要達到出口流量20m3/h,需要選什么樣的泵?如何計算?2.怎么確定50的水管能承受多大流量?
我在一論壇上看見有人如下計算電機消耗功率: 1.當電機是星形接法時,如測得線電壓為U,線電流為I,則三相交流電機實際消耗的功率就等于P=1.732*U*I 2.如果電機是三角形接法,結果是一樣的!同上(U及I數值不一樣,差1.732倍,但結果是一樣) 上述計算我認為有誤!是否忘記了功率因素?大家認為如何呢?
某招待所面積42*36.5米左右,層高2.8米(安裝風管后),里面都是客房,因為是新手想請教各位大蝦,應該安裝幾臺風機比較合適,另外風機的功率應該多大,它是如何計算的等等,主通風管的規格應該多大比較合適,先謝謝了,請各位大蝦能給我解答~~~
我現在有一個材料城,商鋪的用電量設計為10KW,經業主要求更改為5KW,我想請教的各位大蝦,商鋪設計的用電量一般考慮多少?(該商鋪設計為兩層半磚混結構,每個鋪位面積為300平方米,單層面積為120平方米。首期投資800個鋪位,面積20多萬平方)
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!