污水處理廠套圖紫外線消毒(140w)
污水處理紫外線消毒器主要處理生活污水、污水回用、工業廢水、雨水等污水,以達到消毒殺菌的功效。選擇污水處理紫外線消毒器決定要素:
紫外線消毒技術在污水處理中的應用
圖紙簡介: 本圖紙為某公司設計污水處理廠紫外線消毒池圖紙,3萬噸/天污水處理廠紫外線消毒池設計,包括平面圖、剖面圖及設備清單。 投稿網友: wwwwwang 上傳時間: 2014-05-19
圖紙簡介: 本圖紙是市政污水處理廠紫外線消毒渠設計施工圖,圖紙內容:頂板平面圖,下部平面圖,紫外線消毒渠工藝設計圖,剖面圖等,可供參考。 投稿網友: whcw007 上傳時間: 2014-06-10
歡迎大家來討論紫外線消毒設計應用技術紫外線消毒設備國家標準南方某20萬噸污水廠紫外線消毒設備現場照片
明渠紫外線消毒設備簡介 一、設備構成
圖紙簡介: 某污水處理廠紫外線消毒計量池施工圖紙,包括不同高度平面圖、剖面圖、材料表。 投稿網友: papa2010 上傳時間: 2014-05-28
圖紙簡介: 該圖為污水處理廠紫外線消毒工圖圖紙,圖紙內容包括平面、剖面布置圖,以及必要的技術參數等,可供參考。 投稿網友: aidhzhai 上傳時間: 2014-06-23
由于進入污水處理廠的污水中含有大量細菌、病原菌、寄生蟲及病毒等,因此對二級污水處理廠出水消毒是必要的。康澈推薦紫外線消毒技術(UV)。隨著紫外線技術的不斷發展以及消毒裝置在設計上的日臻完善,UV消毒法有望成為代替傳統氯消毒的首選方法,目前在重慶已經應用于污水處理工程實踐,并取得了較好的效果。 目前,國內大多數污水處理廠仍然采用加氯消毒,由于污水中的一些有機物與氯反應,可生成鹵代烷等致癌物,這些致癌物在環境中非常穩定,會隨水流進入下游城市的給水管網,容易影響人體健康。另外,加氯后,當污水中余氯量太高時,還會殺滅受納水體中的一些水生生物,破壞水體的生態環境。因此,歐共體很多國家基本上不再對二級出水進行加氯消毒。 紫外光消毒技術是基于現代防疫學、醫學和光動力學的基礎上,利用特殊設計的高效率、高強度和長壽命的C波段紫外光照射流水,將水中各種細菌、病毒、寄生蟲、水藻以及其他病原體直接殺死,達到消毒的目的。在小型污水處理廠應用紫外線消毒工藝時,需根據不同的水質采用合理的防結垢措施和清洗裝置,建議使用自動清洗功能的UV消毒器。 污水處理廠使用的紫外光消毒系統主
襄樊市魚梁洲污水處理廠采用的是a2o工藝,處理后,達到國家《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(gb18918-2002)規定的一級標準的b標準后排入漢江。考慮到污水處理分期實施的可行性,一期工程規模擬定為旱季污水量20萬m3/d。 為了有效防止傳染性病原菌對人們的危害,降低水體中的總大腸菌群數,對魚梁州污水處理廠出水進行消毒處理。目前常用的消毒方法主要有液氯、二氧化氯、紫外線消毒。本工程擬對常用的三種消毒進行技術經濟比較,著重就紫外消毒設備的選用進行說明。 1 液氯、二氧化氯、紫外消毒原理介紹
1、明渠紫外線消毒器 明渠紫外線污水消毒系統主要包括紫外線消毒模塊、自動控制中心、配電中心、自動清洗系統、水位控制系統以及輔助設備。根據使用情況及結構特點不同,分為平流水渠式和垂直水渠式,水位控制方式分為溢流堰出水方式、無動力拍門水位控制方式及電動堰門控制方式三種。 主用于適用于大、中、小型污水處理廠,景觀水、水產養殖、中水回用消毒及醫院污水消毒、市政污水處理廠的消毒及小區污水處理、中水回用和工業污水消毒等。 2、過流式紫外線殺菌器 過流式紫外線殺菌器一般采用304L或316L不銹鋼材質,殺菌器主題內外部拋光處理以加強紫外線輻照度。 主要用于:居民用、小區、辦公樓、旅館、餐館、自來廠等生活飲用消毒。食品行業消毒。電子工業超純凈、事營區、野外供系統。實驗室用、高含量致病體廢消毒。城鎮污消毒,中消毒,生活污消毒,工業廢消毒。用于游泳池、游樂場等地方消毒。 3、潛入式紫外線殺菌器<
紫外消毒技術具有高效、廣譜、廉價、長壽、無需添加任何物質、不產生二次污染等優勢,越來越多地應用于飲用水、食品、制藥行業生產用水、工業回用水及污水等的滅菌消毒處理。在很多污水處理廠的尾水消毒中,采用紫外消毒設備可以取得良好的效果。 紫外線消毒效果取決于水中細菌病毒可接受到的紫外劑量(紫外強度和照射時間乘積)。當紫外劑量達到一定時,紫外光能量使水中的細菌、病毒以及其它致病體的DNA內部結構遭到破壞,失去活性而殺滅,水質得到消毒凈化。以下將具體介紹污水紫外線消毒設備系統如何維護與保養。 ◎玻璃套管表面清洗 為了保證設備消毒效果,須定期(間隔1-3個星期)對排架的玻璃套管進行人工清洗。 (1)拔下排架重載插頭并用干凈的袋子包好,將排架用吊車吊起放置在維修車上; (2)將掛在排架上面的雜物清理干凈; (3)用清洗劑(弱酸或市售玻璃清洗液等)噴灑在玻璃套管表面上; (4)清洗人員戴上橡膠手套用抹布擦洗玻璃套管表面; (5)將玻璃套管表面的污垢清洗掉后再清水沖洗玻璃套管表面; (6)清洗完
DE型氧化溝工藝用于除磷脫氮,污泥處理采用高溫消化池和污泥干化系統。該廠處理能力9600 人口當量,相當于3.8萬噸/天。該廠出水水質如下: 水質 COD BOD5 SS TN TP 出水要求 75 10
我們的污水處理廠建設好后,不是等著進水就萬事大吉了,后期的工作才是挑戰,如何讓系統穩定運行?這才是污水處理的關鍵重點,這個重點我們常叫“生化調試”。 一、
最近接觸到一個污水處理廠的項目,污水處理廠廠房產生的廢水以及辦公樓,公廁產生的污水需要回收處理。 請問國家規范對這部分內容有沒有強制性規范,例如,要求污水必須回收至污水處理廠進水源頭(分水池)之類的?
污水處理設備-消毒設備
請教污水處理廠沼氣流量計選取的問題,管徑300毫米,壓力200毫米水柱。計量精度要求+-5%。最好能提供品牌和參數。wangbin1129@163.com