養豬場輸送豬尿管道,存豬尿池子到輸送末端的高差為27米,管子選用150的UPVC管,請問下如何計算確定泵的流量和揚程,以及選用什么泵比較好。
當水箱不滿足最不利點靜水壓力時要設置穩壓設施,可是穩壓設施如何計算相關參數,比如揚程,流量?剛畢業社會經驗不足,規范上也沒有明確的規定,跪求高人解答!
二供設備選型時,水泵揚程計算,以下兩種,哪種比較正確?一種: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水點所需水壓; Hy—- 最不利用水點與引入管的標高差 Hc—- 最不利用水點所需流出水頭壓力 ∑h—- 加壓設備與最遠建筑物間室外管線的水力損失 Hz—- 可利用自來水壓力 1.2—— 給水管網在最不利點流量分配情況下,克服水泵出水至最不利點用水間的水頭損失而考慮的系數。第二種: 例如一棟16層的商住
如圖,垂直高差7m,管長50m(dn25管,白色的那種塑料管),15個90度彎頭,請問,這種循環泵揚程是如何計算的?謝謝!
一、 區別 現代住宅里,地下室的應用越來越普遍,而地下室排水管路又低于市政管網,所以大家通過地下室污水提升器來解決污水提升排放問題。下面我們給大家簡單總結了一下污水提升器與污水提升泵的區別: 從廣義來講:污水提升器和污水提升泵是一種產品,只是叫法不同,沒有區別。對污水提升器和污水提升泵并未做明顯的區分。 從狹義來講: 污水提升器/污水提升設備, 是全自動、一
是不是水泵揚程都要套公式啊?應該有個常用估算方法的吧?象鍋爐采暖供熱水系統里,結合水路長和樓高來怎么估算揚程的?這里包括鍋爐補水泵,輸往空調板換的泵,輸往樓頂水箱的泵,以及從樓頂水箱出來供給各個房間的水泵,這些都是怎么來確定揚程的,還有泵的口徑?謝謝
AAO和AO工藝,在好氧池和缺氧池之間有個內回流,我想請問一下各位前輩,內回流是怎么計算的?內回流比又是如何計算的?謝謝[ 本帖最后由 hdrenwei2008 于 2011-12-12 17:16 編輯 ]
無負壓供水揚程怎樣計算,在標準上只看到水頭損失的計算公式,有沒有其它的計算方法?我以前都以為是估算的,比如每層樓按照4米揚程算,這樣做可以嗎?
變頻調速泵與氣壓罐組合供水需要P1、P2兩個揚程,分別具體怎么算的?設計手冊上說設定水泵最低揚程為減去總水頭損失的一半,為什么?
本人需要做個30畝的微噴帶灌溉設計,以前沒有做過,只是聽別人說好做,但是不知怎么下手。有哪位大俠給予知道或給個設計范本,謝謝!
一、消火栓水泵揚程計算消火栓水泵揚程計算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1、hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓(mH2O)多層建筑是10米充實水柱,也就是1;高層需要13米充實水柱,1.3 2、hd——消防水帶的水頭損失(mH2O)hd = 水帶阻力系數×水帶噴嘴出水量×水帶長度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水帶材料 水帶阻力系數取值 直徑50 直徑65 直徑80 麻 織 0.01501 0.00430 0.00150 襯 膠 0.00677 0.00172 0.00075水槍噴嘴出水量計算公式: = Qxh=BHq平方根 水槍水流特性系數 水槍噴嘴直徑(mm) 13 16 19 22 0.346 0.793 1.577 2.836 Hq= af*Hm/1-φaf*Hm阻力系數 和實驗(充實水柱)系數 ,參考: 阻力系數 值 13 16
1、請問如何計算剩余濕陷量?規范上并無具體公式,大家一般都是咋計算的?2、一個二十九米左右的框架結構,拄底最大軸力為6000kn,場地第一層為10m厚的二級自重濕陷性黃土層,地下室高度為4.6米,用2.5厚3:7灰土墊層可行否?3、用梁筏、柱下條基、平筏哪種合理?請各位展開討論哦。
潤新閥說明書上說的是每升樹脂再生耗鹽1.5g,也有的說1噸樹脂再生耗鹽83公斤左右,到底哪個市正確的,望各位老鳥解答一下!
本人才疏學淺,想向各位大神請教,如果我要手算房屋結構中的一條主梁的荷載,需要考慮板對該梁的荷載,梁上墻體對該梁的荷載以及次梁對該梁的受力影響,而次梁對主梁的影響可以看作是一個集中力,我想請教的就是板對主梁和次梁對主梁的荷載是如何計算的? 另外,次梁是否也承受著板的荷載?具體應如何計算? 望大神們賜教。感謝
如圖所示水池,在廠區消防通道下方,高點深10米,底點深6米,以前簡單水池都是按地下室外墻算下的,這個比較深板塊形成單向板所以我還是想建模算下 問題這種造型的建模如何處理特別是水浮力,有朋友做過這種樣子的么
現在我有一個疑問 比如說一臺5000m3/h的風柜,用4排的表冷器設計冷量為30KW。 這樣我按回風27/19.5的工況,出風相對濕度90%,溫差13度,計算出他的出風干球14.05度,濕球13.06(印象數,具體現在我沒去復查)。(這個也可以一般按出風相對濕度90%,溫差13度反算出的冷量是30KW。) 這個時候我再看他的6排管表冷器制冷量為40KW,那么我可以算出他的焓差h。 問題來了:我就不知道怎么算他的出風干濕球溫度了。
如題,灌區的水量平衡如何計算,有沒有相應的軟件或者計算表格呀,很多報告里面出現大幅的表格都不知道怎么來的,希望有大俠指點迷津?
揚程如何計算
揚程如何計算專題,為您提供揚程如何計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與揚程如何計算 相關的專業交流討論,更多揚程如何計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題