一、凝結水泵的作用及其工作原理。 凝結水泵是火力發電廠中重要的運行設備,其作用是將凝汽器熱水井(空冷機組的排汽裝置)的凝結水進行升壓,然后通過軸封加熱器和低壓加熱器后進入除氧器進行進一步加熱除氧。帶有壓力的凝結水也可以作為三級旁路、軸胡系統,低壓旁路減溫器的減溫水,含可以作為真空泵,閉式水箱和定冷水箱等用戶的補充水源。 凝結水泵按照其布置方式,可分為立式泵和臥式泵結構為多級式離心泵,其工作原理與離心泵的工作原理一樣,由于凝結水泵的入口屬于負壓狀態,為了防止凝結水泵汽化,通常在凝結水泵的入口裝有誘導輪,而且在凝結水泵泵體上接有一個抽真空管,抽真空管源源不斷地將漏入泵內的空氣和凝結水中析出的空氣抽到凝汽器內部,然后由。抽真空系統抽出排向大氣。 二、在燃煤火力發電廠中凝結水泵的配置情況。
凝結水回收教程-凝水泵
請問:凝結水箱上的空氣管的作用?個人理解:假如沒有空氣管,由于水泵抽水時會把凝結水箱中的空氣也抽到,凝結水箱幾乎成為真空,當高溫的凝結水進入凝結水箱后,凝結水中會產生氣泡(由于凝結水箱幾乎成為真空,凝結水箱內的氣壓小于溶解在凝結水中空氣的氣壓),帶有氣泡的凝結水進入水泵后,會對水泵產生汽濁。對嗎?
換熱站使用熱電廠的蒸汽,一部分凝結水用來補水后,剩余的量也非常大,這些水怎么用好呢? 熱電廠的鍋爐用水,一般是不是要加藥處理? 如果加藥的話,一般緩蝕阻垢藥劑都是什么成分? 會不會在爐筒內隨著水的加熱一起蒸發? 蒸汽內的這些藥劑對人體是否有害? 我是道聽途說藥劑內有氰化物,對皮膚致癌,具體是不是如此,請大家發表意見。甲方提出直接用來洗澡,可是感覺不妥。
摘 要:介紹了變頻器原理、現場安裝調試情況,初步分析了變頻器的節能效果,介紹了變頻器在300MW機組配置的凝結水泵上的應用。
1田集電廠1-永磁調速器在2000KW凝結水泵上的應用(翟德雙)
圖紙簡介: 非常全的補水泵與凝結水泵的一次圖和二次圖 投稿網友: amyxiaopangque 上傳時間: 2013-05-09 圖紙省
凝結水回收時凝結水泵出口壓力低:蒸汽采暖凝結水回收到凝結水箱.用凝結水泵從凝結水箱將水送到鍋爐使用.問題是凝結水泵出口壓力特低,不知是什么原因,望各位幫忙解決.(水箱內蒸汽有點多,有排氣管)
摘 要:本文以國產多電平型高壓變頻器在國電灤河發電廠凝結水泵的應用為例,分別對凝結水泵應用高壓變頻器前后的運行工況、基本原理及注意事項進行闡述,并通過電耗對比試驗,對凝結水泵變頻調節和傳統的擋板調節的節能效果比對。近而說明,發電廠采用國產高壓變頻器對凝結水泵等設備進行調速節能改造的應用方法,并具有投資省,見效快等特點。關鍵詞:多電平;凝結水泵;高壓變頻器;節能 國電灤河發電廠位于河北省承德市,擁有二臺100M W國產凝汽式汽輪發電機組。分別于1993、1997年投入運行。2005年3月,國電灤河發電廠對大批設備進行變頻改造。采用北京HARSVERT-A06/130高壓變頻器,用于二臺100M W機組的凝結水泵改造項目。目前,凝結水泵變頻器運行穩定,節能效果明顯。1 凝結水泵的運行工況 在汽輪機內做完功的蒸汽在凝汽器冷卻凝結之后,集中在熱水井中,這時凝結水泵的作用是把凝結水及時地送往除氧器中。維持凝結水泵連
文/大唐黃島發電有限責任公司 邱永剛 摘要:近年來,各級政府加強了能源管理,要求企業合理使用能源資源,提高能源利用率,將保護環境放在首位,持續地發展新經濟,增強企業競爭力。對企業而言,了解自身能源管理水平及用能現狀,全面排查本企業能源利用方面所存在的問題及其薄弱環節,尋找節能新方向,挖掘節能新潛力,降低能源消耗量和生產成本,從根本上提高企業經濟效益是當前面臨的重要問題。本文運用層次分析法對凝結水泵的三個節能方式進行了比對分析,并對高壓變頻器作為凝結水泵節能方式的節能效果進行了論述,為最終方案的選擇和實施提供了理論依據。關鍵詞:層次分析法 凝結水泵 節能 高壓變頻Abstract: Recently years, the central and local governments strengthen its efforts in energy management. Every enterprise was required to use ene
我做了一個26萬平米的校區住宅,它的換熱站我選了5臺即熱式換熱器,單臺蒸汽用量4噸蒸汽冷凝水將會很大,請問,這部分冷凝水能有什么好的解決方案嗎?流掉太浪費了!
我最近設計的住宅考慮空調凝結水排水,我把它直接排到室外的綠地上,另一側在樓梯人口處,我把它排到地下,做了一個滲坑,不知這種做法合適不合適。
最近碰到一個問題:空調附近沒地方放凝結水管,本人考慮在面層敷設DN20的PPR管用于排水,凝結水排至排水地漏(距離估計7米左右)空調兩臺(一個柜機,一個掛機),不知道行不行?主要存在兩個問題:1、空調機凝結水排水量是多少立方每小時?2、DN20橫管的排水量是多少?
1.風口產生凝結水原因是盤管出風口溫度低于室內露點溫度,而且盤管本身也有不同的風量,實際運行跟設計工況不一樣而導致出口溫度低,設計時溫差取多少才合適?2.為防止產生凝結水應該采取什么措施?請求指教
現在工廠多處于集中供熱的框架內,使用蒸汽后凝結水多不回收。作為良好的熱載體和水資源,進行回收后,凝結水的熱量卻無處可用,不知大家是否夠遇見過此類問題。請教有大量凝結水情況下,熱用在何處!
最近手上有一個采用蒸汽采暖的項目!是一個廠區!采用的是當地工業園區的集中蒸汽做熱源!現在對蒸汽管網沒有什么資料,不知道這種采用市政管網的蒸汽采暖凝結水怎么處理!回收?還是直接排放?(回收采用什么形式?)還有需要向當地園區要什么資料?希望高手指教!非常感謝!
2萬平米公共建筑采暖,熱源是市政蒸汽。由于用氣量比較大,直接排放凝結水太浪費,不知道大家有什么方法可以利用凝結水的?我打算吧產生的凝結水用水箱收集起來后用另一套換熱器對回水進行初加熱。不知道經濟性行不行?大家有沒有這么做過的經驗,需要注意什么問題,指導我一下。大約需要2.5t/h的蒸汽(我計算的對嗎?山東地區),也就是產生2.5t/h的凝結水,直接排放真的很恨恨恨恨恨恨浪費啊!!!!!
10月份參加了2009中國電力脫鹽技術(西湖)論壇,見到一家公司叫做杭州大立過濾設備有限公司介紹和展出的過濾濾芯。有70“長線纏繞濾芯,70”長PP折疊濾芯,還有可取代PALL, Parker,3M 的各種濾芯,據說在國內外一些電廠有應用,性能不錯,價格只是進口的1/3。我廠準備先試用一批PP折疊濾芯,如果可以的話,那就可以大大降低運行成本了!!!
浙江地區某醫院,整個空調系統運行有5~6年,今年給做的機組維護,出現室內大部分凝結水很多現象。1、空調管道保溫橡塑材料,厚度有達到要求,今年也出現凝結水;2、風機盤管外接風管(風管材料是那種中間白色泡沫,里外是玻璃纖維加水泥類的東東做成,也不知道叫啥風管),不管是側出風還是下送風,基本上全出現風管里外結露;3、新風管道(材質同上),在沒有使用新風機組(冷媒水閥門關閉)情況下也出現風管里外結露。現在業主說是我機組維護后才出現的現象,前幾年沒有出現過此類現象。主機維護與室內系統結露根本不相干啊。請教大家給我分析下,到底是什么原因造成的啊?謝謝啦!
1 凝結水盤多為一次壓制成型,外貼保溫材料。有的產品保溫層過薄,表面產生凝結水;有的產品保溫層與凝結水盤之間粘貼不緊密,甚至有開膠現象,導致表面產生凝結水。凝結水盤均為平底水盤。安裝人員往往將整機傾斜一定角度,以便排水。這樣導致風機盤管電機在非水平狀態下長時間運行后軸承易跑內圈,最終因運行噪聲過大,不得不更換電機。2 凝結水盤均為開式。開式凝結水盤裝于吊頂內,各種雜物如灰塵、老鼠屎等易存于其中,需定期清潔,否則會堵塞凝結水管。3 凝結水盤無任何預警保護措施,只有在天花板被水漏濕后才能發現。<