亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教這個市政污水泵站的揚程該如何計算

    請教這個市政污水泵站的揚程該如何計算

    這個是污水提升泵站,局部水頭損失不考慮。最高日最高時流量為100立方米/小時。管徑為DN150 ,PE管。 請問以下幾種計算方式哪一種是對的?或者該如何計算? 我最想知道的是計算時靜揚程和沿程水頭損失計算時選取的長度是哪一種組合方式。以前一直按第三種算,總覺得算出來的揚程偏大。

  • 泳池的水泵揚程是怎么計算的?

    游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

  • 請教大神有沒有關于污水泵站揚程的通用計算公式?

    請教大神有沒有關于污水泵站揚程的通用計算公式?之前遇到好幾個不同的公式,每一個算出來的揚程都不太一樣,有沒有什么通用的?還是根據不同的情況公式選取不同?有哪些?

  • 請教水泵該怎樣計算其揚程和流量

    消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝啊!回答詳細的我請客!

  • 請教高手冷凍水泵的揚程計算

    本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫我,我很著急~

  • 有關污水泵請教各位專業人事

    本人是搞污水處理設備管理的,我廠廠內污水泵房使用的三臺污水泵長期以來一直電流過高,維持在50A以上,請問最可能是什么原因,是選泵的揚程過高還是額定流量過小,還是其他原因?我見壓力表顯示是12~15KG,泵額定揚程為21.2米.三臺泵一起開的時候流量計顯示是653方每小時,而沒臺泵的額定流量也只有141方每小時.

  • 關于水泵揚程的計算公式

    潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~

  • 請問一個關于污水泵的問題?

    請問污水泵的流量最小的可以在多少,有沒有10-50L/h左右的另外,流量是不是可以通過調節閥門來控制???? 還有水泵是不是可以跟液位計接在一起??請教大家,不勝感激咯

  • 求揚程和水泵的計算公式!!!!

    我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~

  • 請教污水泵如何選擇和使用?

    案例情況:市政污水管道,現下游需進行檢測,因無法斷水,所以進行導流。問題:管道使用氣堵封堵,氣堵帶有旁通管。導流過程中,不使用潛水污水泵,而是使用軟管連接到井上,然后連接污水泵,將污水導流到管道下游。請問這種情況下,對于污水泵以及連接氣堵和污水泵的軟管有什么要求呢?使用污水泵的過程中,軟管是否會出現干癟的情況呢?望各位不吝賜教,萬分感謝!

  • 污水泵的工作原理及應用

    污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,具有多種形式:如潛水式和干式二種,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種。主要用于輸送城市污水,糞便或液體中含有纖維。紙屑等固體顆粒的介質,通常被輸送介質的溫度不大于80℃。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物。故該種泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,甚至燒毀電機,從而造成排污不暢。給城市生活和環保帶來嚴重的影響。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素。 和其它泵一樣,葉輪、壓水室、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,也就代表泵性能的優劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證。 污水泵結構介紹:1、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式、閉式)、旋流式、流道式、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,當葉輪內造成堵塞時,可以很容易的清理及

  • 關于噴淋水泵揚程和流量的計算

    請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?

  • 暖通空調水泵揚程的計算

    這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;

  • 流量揚程計算水泵軸功率

    泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************

  • 化工污水泵水泵如何選擇

    有一個化工廢水PH在3-4之間,調節池在地下4.5m,請問用什么泵合適。不銹鋼潛污泵、自吸無堵塞泵、還是其他的。請教各位大蝦指導。

  • 水泵揚程如何計算比較正確?

    二供設備選型時,水泵揚程計算,以下兩種,哪種比較正確?一種: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水點所需水壓; Hy—- 最不利用水點與引入管的標高差 Hc—- 最不利用水點所需流出水頭壓力 ∑h—- 加壓設備與最遠建筑物間室外管線的水力損失 Hz—- 可利用自來水壓力 1.2—— 給水管網在最不利點流量分配情況下,克服水泵出水至最不利點用水間的水頭損失而考慮的系數。第二種: 例如一棟16層的商住

  • 污水泵停電就反轉是什么意思?

    污水泵停電就反轉是什么意思?整個地下室43集水井(共86個污水泵,一主一備,泵2.2KW )。平時都沒事,就是一停電就反轉,不是全部都反轉,就是偶爾有幾臺反轉,把相線一調就正轉。這種情況有誰遇到過?我初步認為是控制箱問題,但廠家說不會出這種情況,控制箱就幾個繼電器,咋解決有誰知道?急!謝謝!

點擊加載更多

污水泵揚程計算

污水泵揚程計算專題,為您提供污水泵揚程計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水泵揚程計算 相關的專業交流討論,更多污水泵揚程計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲欧美在线视频| 国产女人毛片| 日韩欧美在线视频观看| 久久精品视频免费| 国产在线成人一区二区| 国产精品麻豆高清在线观看| 草青青视频| 97人人模人人爽视频一区二区| 伊人影视在线观看日韩区| 青青草成人影视| 国产一区二区在线视频播放| 国产电影三级午夜a影院| 成年人免费网站在线观看| 国产成人拍精品视频网| 在线亚洲观看| 日韩美a一级毛片| 久久蝌蚪| 国产高清不卡一区二区| 国产成人精品免费大全| 国产成+人+亚洲+欧美+日韩| 国产成人精品自拍| 97成人在线视频| 91久久精品国产91久久性色tv| 99re5| ssss在线观看国产| 久久新视频| 在线亚洲日产一区二区| 作爱视频免费观看| 亚洲三级成人| 在线播放国产麻豆| 亚洲精品福利| 亚洲色图视频在线观看| 污污的网站在线观看| 人人澡人人看| 好吊妞这里只有精吊| 国产v欧美v日本v精品| 国产精品中文字幕在线| 高清在线一区二区| 国内夫妇精品对白在线播放| 久久春色| 日本高清视频不卡|