10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
目前,中央空調市場品牌眾多,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介紹不一,用戶對提升泵的好處也認識不到位,因此,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一、能提高排水通暢性,防止房屋泡頂。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,自然排水的缺點是容易排水不暢,或者排水不干凈,空調的進場施工在吊頂施工前端,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,等設備運行起來后,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,吊頂泡壞才能發現空調漏水,這時候再處理問題就會勞心勞力,存在大面積的修復,從而破壞房屋原有的裝修,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的。影響到用戶的居住心理,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害。 第二、能消除冷凝水積壓,防止二次污染。空調運轉期間產生的冷凝水,如果不能及時排出,則會在屋頂排水管內存在積壓,由于屋內始終存
凝結水回收教程-凝水泵
本帖最后由 我去畫圖了 于 2017-6-19 11:01 編輯 算了這么多年負荷計算,以前都沒關注這一項,今天一個項目的審圖提出來了才注意到。 剛剛自己計算的,按技措P78-P81對各單項計算如下: 已知條件: 送風溫差10℃,供回水溫差5℃1、空氣流經通風機的溫升的取值 按技措P78的表格在風機全壓400Pa,η=1,η1=0.6的情況下取0.63,按照表后面的那句話“所增加的顯熱冷負荷百分率,可將上表所查得得值除以送風溫差”,假設送風溫差為10℃,兩者相除的值為0.063,這個值代表增加的顯熱冷負荷百分率是6.3%嗎,還是萬分之6.3?如果是6.3%這也太大了吧
如題,我們要回收蒸汽冷凝水,但是有個廠家說回收高溫冷凝水時,水泵的密封會被破壞,故障率很高,要給我們推薦他們的用蒸汽作動力的機械泵。我理解不了為什么密封會壞掉。我上網看,有很多適用于高溫水的水泵,密封材料也有很多可以選擇。怎么會被破壞掉?謝謝
我是制冷新手..請教大家 .想問一下制冷劑通過水冷 或者 風冷后 液化 ,(液化有條件比如冷凝溫度30度,那么你用40度的水是不是不能讓制冷劑液化..那么這個冷凝溫度又是怎么確定的呢,,是不是根據冷凝壓力確定的,,同時問題又出來了,這個冷凝的壓力是從哪來的呢
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
對于閉式水系統,應首先計算系統中管道、管件、調節閥、過濾器、冷水機組或換熱設備的換熱器以及末端設備換熱器的阻力,確定系統的總阻力。對于開式系統,還應增加系統的靜水壓力(從蓄水池最低水位到頂層末端設備之間的高差)。 由于開式系統要增加蓄水池而且增加系統的靜水壓力,加大了投資和運行能耗,實際工程中已不再采用。
我選用6臺風冷模塊機,在選用水泵的時候,把每臺的阻力累加在一起,算出總的阻力,還是只選擇一臺壓力即是總的壓力的呢,請朋友指教
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:
問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非常可能搶生活用水,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!
現在大連有一個工程,是個餐飲酒店,2500平方,分大堂和包間。現在空調是用水冷冷水機組,新風系統用新風機組。新風量按30m3/h,一、二層大堂按200人計算,使用6000m3/h的新風機組,三、四層包間按100人計算,使用3000m3/h的新風機組現在配末端盤管,請教大家應該選多大的單位冷負荷。謝謝指教!!
我是做一個別墅項目,每戶有一個中央集中空調,要有組織的排放冷凝水,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,散排,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,我覺得一直將立管落下去,不如就散排,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有?(希望大家都說說)
風機盤管冷凝水是不用加存水彎的(部分靜壓特大的除外),而空氣處理機、組合式空調器等大型末端一定要加如果后者不加存水彎有什么后果??有沒有相關方面的資料,謝謝!!!
冷凝水泵
冷凝水泵專題,為您提供冷凝水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷凝水泵 相關的專業交流討論,更多冷凝水泵相關內容請訪問